Hallo zusammen,
habe nun mehrere Themen zu der oben genannten WP durchgelesen und konnte noch nicht all meine Fragen lösen.
Bei mir hat vor 4 Wochen die Inbetriebnahme durch Buderus stattgefunden.
Bevor ich mit den Detail einstiege, hier noch ein paar grundsätzliche Daten:
- Reiheneckhaus BJ 1978, Ein Heizkreis mit 160m² FBH und Einzelraumregelung, 3-fach vergaste Fenster, Dach neu gedämmt, Außenwand (24 Poroton + 4cm Styropor) mit U-Wert=0,52, Berechnete Heizlast nach DIN V 18599= 8,8KW
- Heizungstechnik (Buderus Standardset): WLW196i-8ARE, 120l Pufferspeicher, 277l Warmwasserspeicher, Heizkreis-Set HSM25/6
Ich habe folgende Fragen:
- In dem Heizkreisset HSM25/6 ist eine Umwälzpumpe in Reihe mit einem darunter befindlichen Mischer verbaut. Die Umwälzpumpe läuft ununterbrochen, auch wenn keine Einzelraumregelung ein Signal gibt und alle Stellantriebe zu sind. Ist das normal bzw. soll das so sein?
- Der Mischer in dem Heizkreis-Set ist aktuell auf automatisch eingestellt, jedoch ist er oft zu und die Wärmepumpe heizt mehrfach am Tag nach, weil der Temperatursensor oberhalb der Pumpe signalisiert, dass der Vorlauf zu kalt wäre, obwohl die Leitung unterhalb des Mischers bereits 50° erreicht hat. Erst wenn dann der Mischer mal etwas aufmacht, strömt warmes Wasser an den Sensor und signalisiert der WP, dass der Vorlauf heiß genug ist. Ist das eine Fehlfunktion oder was ist der Sinn dieses Mischers?
- Grundsätzlich sind bei der Inbetriebnahme vom Buderus Techniker folgende Werte eingestellt worden. Ist daran nocheine Standardeinstellung die man bereits ändern sollte?
Gibt es dort eine Einstellung die den Mischer im Automatikmodus beeinflusst?
Heizung "optimiert", Warmwasser "komfort"
Endpunkt 38°
Fußpunkt 22°
max Vorlauf 48°
Raumeinfluss "Aus"
Offset "Ok"
Frostschutz "Außen"
Forstschutz Grenztemp. 5°
Heizen/Kühlen "Auto"
Heizbetrieb ab 18°
Kühlbetrieb ab 25°
Grenzw. Sofortstart Heizen 1K
Ausschaltverzögerung Kühlen 16h
Einschhaltverzögerung Kühlen 1h
Ausschaltverzögerung Heizen 1h
Einschaltverzögerung Heizen 1h
Raumtemperatur-Schaltdiff. 1K
Taupunkt-Temperaturdiff. 3K
Min. Vorlauftemperatur 17°
Mischer "Ja"
Mischerlaufzeit "140s"
Sichtb. in Standardanzeige "Ja"
Warmwasser:
Einschalttemperatur 42°
Ausschalttemperatur 55°
Verzögerung Hochlauf 10h
Viellen Dank und Grüße
bobby
habe nun mehrere Themen zu der oben genannten WP durchgelesen und konnte noch nicht all meine Fragen lösen.
Bei mir hat vor 4 Wochen die Inbetriebnahme durch Buderus stattgefunden.
Bevor ich mit den Detail einstiege, hier noch ein paar grundsätzliche Daten:
- Reiheneckhaus BJ 1978, Ein Heizkreis mit 160m² FBH und Einzelraumregelung, 3-fach vergaste Fenster, Dach neu gedämmt, Außenwand (24 Poroton + 4cm Styropor) mit U-Wert=0,52, Berechnete Heizlast nach DIN V 18599= 8,8KW
- Heizungstechnik (Buderus Standardset): WLW196i-8ARE, 120l Pufferspeicher, 277l Warmwasserspeicher, Heizkreis-Set HSM25/6
Ich habe folgende Fragen:
- In dem Heizkreisset HSM25/6 ist eine Umwälzpumpe in Reihe mit einem darunter befindlichen Mischer verbaut. Die Umwälzpumpe läuft ununterbrochen, auch wenn keine Einzelraumregelung ein Signal gibt und alle Stellantriebe zu sind. Ist das normal bzw. soll das so sein?
- Der Mischer in dem Heizkreis-Set ist aktuell auf automatisch eingestellt, jedoch ist er oft zu und die Wärmepumpe heizt mehrfach am Tag nach, weil der Temperatursensor oberhalb der Pumpe signalisiert, dass der Vorlauf zu kalt wäre, obwohl die Leitung unterhalb des Mischers bereits 50° erreicht hat. Erst wenn dann der Mischer mal etwas aufmacht, strömt warmes Wasser an den Sensor und signalisiert der WP, dass der Vorlauf heiß genug ist. Ist das eine Fehlfunktion oder was ist der Sinn dieses Mischers?
- Grundsätzlich sind bei der Inbetriebnahme vom Buderus Techniker folgende Werte eingestellt worden. Ist daran nocheine Standardeinstellung die man bereits ändern sollte?
Gibt es dort eine Einstellung die den Mischer im Automatikmodus beeinflusst?
Heizung "optimiert", Warmwasser "komfort"
- Pumpe: Temp.diff TC3/TC0 Heizen 7.0K, Temp.diff TC3/TC0 Kühlen 3.0K
- Heizen/Kühlen - Anlagendaten: -12° Außentemperatur, Dämpfung "Nein", Gebäudeart: Leicht
- Heizen/Kühlen - Heizkreis 1:
Endpunkt 38°
Fußpunkt 22°
max Vorlauf 48°
Raumeinfluss "Aus"
Offset "Ok"
Frostschutz "Außen"
Forstschutz Grenztemp. 5°
Heizen/Kühlen "Auto"
Heizbetrieb ab 18°
Kühlbetrieb ab 25°
Grenzw. Sofortstart Heizen 1K
Ausschaltverzögerung Kühlen 16h
Einschhaltverzögerung Kühlen 1h
Ausschaltverzögerung Heizen 1h
Einschaltverzögerung Heizen 1h
Raumtemperatur-Schaltdiff. 1K
Taupunkt-Temperaturdiff. 3K
Min. Vorlauftemperatur 17°
Mischer "Ja"
Mischerlaufzeit "140s"
Sichtb. in Standardanzeige "Ja"
Warmwasser:
Einschalttemperatur 42°
Ausschalttemperatur 55°
Verzögerung Hochlauf 10h
Viellen Dank und Grüße
bobby