WGB 15c: Kesseltemperatur schon auf 70 Grad doch Trinkwasser nur 28

Diskutiere WGB 15c: Kesseltemperatur schon auf 70 Grad doch Trinkwasser nur 28 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Bekomme das Trinkwasser nicht mehr heiß genug. Habe die Kesseltemperatur schon auf 70 Grad hoch gestellt. Nachdem ich die Temp. Des Kessels erhöht...

Techniknerd

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2022
Beiträge
6
Bekomme das Trinkwasser nicht mehr heiß genug. Habe die Kesseltemperatur schon auf 70 Grad hoch gestellt. Nachdem ich die Temp. Des Kessels erhöht hatte fing die Terme gleich an zu arbeiten und ich konnte im Display sehen wie Kesseltemperatur stieg leider kommt aus den Hähnen keine 50-55 Grad wie gewünscht. Auf dem Dach sind 4 Solarmodule zur Warmwasseraufbereitung verbaut der Kessel hat 500 Liter. Die Anlage ist von 2009. Danke
Sollte es kein triviales Problem sein. Werde ich später noch Daten und Bilder nachliefern.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Ein Typ des Gerätes & Alter wäre schon mal hilfreich!
 

Techniknerd

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2022
Beiträge
6

Techniknerd

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2022
Beiträge
6
Habe die Kesseltemperatur von 70 wieder auf 55 runtergestellt. Hier die Infos:
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.170
Trinkwasser ist doch warm .
 

Techniknerd

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2022
Beiträge
6
Soweit war ich auch schon.
Habe doch oben geschrieben das die Kesseltemperatur viel heißer ist. Das habe ich ja nicht geschätzt. 🙂 Es kommt aber immer nur 28 Grad aus allen Wasserhähnen! Deswegen frage ich ja hier im Forum. ☺
 
Zuletzt bearbeitet:

Techniknerd

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2022
Beiträge
6
Danke für die Info. Das hört sich schlüssig an. Ich werde berichten sobald ich es überprüft habe.
 

Techniknerd

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2022
Beiträge
6
Das wars. Ich konnte den Verbrühschutz nicht einmal verstellen, denn er war fest. Ein bisschen geklopft dann war der Verbrühschutz war wieder frei. Es hat das Trinkwasser wieder die voreingestellte Temperatur. Danke 🙏
 

TopTom

Mitglied seit
28.09.2022
Beiträge
1
Das wars. Ich konnte den Verbrühschutz nicht einmal verstellen, denn er war fest. Ein bisschen geklopft dann war der Verbrühschutz war wieder frei. Es hat das Trinkwasser wieder die voreingestellte Temperatur. Danke 🙏
Hallo,

habe die EcoSolar BSK 15 und dasselbe Problem. Wo ist denn bitte der Verbrühschutz zu finden?
 
Thema:

WGB 15c: Kesseltemperatur schon auf 70 Grad doch Trinkwasser nur 28

WGB 15c: Kesseltemperatur schon auf 70 Grad doch Trinkwasser nur 28 - Ähnliche Themen

  • Buderus GB 142 Kesseltemperatur zu hoch

    Buderus GB 142 Kesseltemperatur zu hoch: Hallo allerseits, gerade eben aus dem Urlaub angekommen und habe wieder Warmwasser noch die Heizung. Das Gerät Zeigt keine Fehlermeldung an...
  • Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12

    Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12: Hallo habe wiederkehrende Probleme mit meiner Wolf Gasheizung R12DigiCompact Baujahr 2003. Kesseltemperatur springt in den negativen Bereich dann...
  • Vitocrossal 300 Kesseltemperatur

    Vitocrossal 300 Kesseltemperatur: Guten Tag, meine Kesseltemperatur liegt bei etwa 65,5 Grad. Ist das richtig oder ist die Temperatur zu hoch. wenn ja, wie kann man das anpassen...
  • Brötje Kesseltemperatur lässt sich nicht einstellen

    Brötje Kesseltemperatur lässt sich nicht einstellen: Hallo, Ich habe eine Brötje EcoCondens BBS 20C Gastherme und wollte die minimale und maximale Kesseltemperatur (pg 2210 + 2212) anpassen. Dabei...
  • Anzeige Kesseltemperatur - Vorlauftemperatur

    Anzeige Kesseltemperatur - Vorlauftemperatur: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Anzeige meiner Heizung. Ich habe eine Buderus Gasheizung mit FHB und Warmwasseraufbereitung (Einbau...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB 142 Kesseltemperatur zu hoch

      Buderus GB 142 Kesseltemperatur zu hoch: Hallo allerseits, gerade eben aus dem Urlaub angekommen und habe wieder Warmwasser noch die Heizung. Das Gerät Zeigt keine Fehlermeldung an...
    • Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12

      Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12: Hallo habe wiederkehrende Probleme mit meiner Wolf Gasheizung R12DigiCompact Baujahr 2003. Kesseltemperatur springt in den negativen Bereich dann...
    • Vitocrossal 300 Kesseltemperatur

      Vitocrossal 300 Kesseltemperatur: Guten Tag, meine Kesseltemperatur liegt bei etwa 65,5 Grad. Ist das richtig oder ist die Temperatur zu hoch. wenn ja, wie kann man das anpassen...
    • Brötje Kesseltemperatur lässt sich nicht einstellen

      Brötje Kesseltemperatur lässt sich nicht einstellen: Hallo, Ich habe eine Brötje EcoCondens BBS 20C Gastherme und wollte die minimale und maximale Kesseltemperatur (pg 2210 + 2212) anpassen. Dabei...
    • Anzeige Kesseltemperatur - Vorlauftemperatur

      Anzeige Kesseltemperatur - Vorlauftemperatur: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Anzeige meiner Heizung. Ich habe eine Buderus Gasheizung mit FHB und Warmwasseraufbereitung (Einbau...
    Oben