Das ist ja so auch richtig. Dafür gibt es ja das Forum.
Es ist auch klar, dass sehr viele Hersteller alles mögliche in super Glanz-Broschüren darstellen.
Das machen WP-Hersteller übrigens auch.
Ich möchte deshalb mal meine eigenen Beweggründe für meinen ausgewählten Speicher darlegen.
Als ich meinen Speicher ausgesucht habe, waren die WP noch nicht so stark vertreten wie heute. Ich wollte aber speichertechnisch schon vorbereitet sein. Es sollte meine Brennwertölheizung angeschlossen werden, mit der Option Tausch auf WP. Zusätzlich sollten zur Einspeisung meiner ST zwei Wärmetauscher enthalten sein. Die Warmwasserversorgung sollte integriert sein. Da ich keine Zirkulation wollte, schaute ich nach einen Speicher mit WW- Bereitung durch das Durchlauferhitzer- Prinzip. Ich wollte einen großen Speicher um etwas Vorrat zu haben um auch mal einen Tag ohne Sonne auszukommen. Der Plan war möglichst Frühjahr bis Herbst ohne Öl oder später dann WP auszukommen.
Platzmäßig war mir mehr Höhe lieber, wie mehr Breite.
Ich bin bei einen Hygiene Schichtspeicher gelandet. Also ein Gefäß mit zwei unterschiedlichen Wärmezonen. Unten die niedrigere Zone für Heizung und oben die wärmere Zone für WW. Eine komplette Trennung der Zonen erfolgt nicht. Ölheizung schichtet für WW und Heizung getrennt ein. Je ein Wärmetauscher ist im WW und im Heizungsbereich. Zusätzlich befindet sich ein sehr großer und leistungsfähiger WT zur Abnahme des WW im oberen Bereich. Dieser ist auch in der Lage noch WW bei sehr niedriger Speichertemperatur bereitzustellen. Ohne die Gefahr von Legionellen. Ohne die Schichtung wäre die Solaranlage nicht in der Lage WW in ausreichender Geschwindigkeit Nachzuliefern.
Jetzt zu meinen Erfahrungen:
Durch die Einsparung der Zirkulation habe ich ca. 5 Liter Wasser im entferntesten Raum, eh WW ankommt. Das bekommen die Blumen.
Es hat einige Zeit gedauert, bis ich die richtigen Einstellungen für die ST-Anlage gefunden hatte. (Ab welcher, bis zu welcher Temperatur oben und unten Einspeisen, Vorrang etc.)
Ich konnte da auch mal eine Probe machen. Nur unten Einspeisen und auf physikalische Schichtung zu setzen hat keine guten Ergebnisse gebracht. Der ganze Speicher wurde erwärmt, oben hat die Wärme gefehlt und unten habe ich sie im Sommer nicht gebraucht.
Ein anderer Test nur den Oberen Bereich zu erwärmen ergab bei einer Temperatur von 52 oben eine Temperatur von 27 unten.
Die Heizung wurde von mir so eingestellt, dass sie gegen Abend nachschaut, ob die Temperatur für WW ausreicht. Ansonsten wird nachgeheizt.
Das reicht bei mir für Abends und Früh zum Duschen etc.
Hier muss man schon etwas intelligent vorgehen. Es macht keinen Sinn dauerhaft WW über die Ölheizung zu bereiten oder am Morgen den WW-Speicher aufzuladen. Sonst versperrt man der ST die Wärmeabgabe.
Für mich passt es so.
Wer natürlich einen nur einen 120 Liter WW-Speicher hat und ihn immer voll durchheizt, der braucht keinen Schichtenspeicher.