Wasser nachfüllen Rückschlagvetil defekt?

Diskutiere Wasser nachfüllen Rückschlagvetil defekt? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich habe heute unsere Heizung wieder angeworfen. Allerdings fehlt mir Wasserdruck. Beim Versuch Wasser nach zu füllen tut sich...

Dacheff

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2019
Beiträge
7
Hallo zusammen,

Ich habe heute unsere Heizung wieder angeworfen. Allerdings fehlt mir Wasserdruck. Beim Versuch Wasser nach zu füllen tut sich nichts. Geprüft wurde schon ob Wasser kommt und der Schlauch lässt auch Wasser durch. Das Rückschlagventil lässt auch kein Wasser raus. Aber leider auch keins rein. Gibt es da etwas das man einstellen muss, unter dem Ventil ist ein Rädchen das ich raus drehen kann und oben eine Einstellmöglichkeit mit Schreibendreher.

Danke schon mal im Vorraus.

gruß
Dacheff
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.469
Damit hat die Industrie auch etwas geliefert, was gar nicht taugt. Diese Füllarmaturen habe ich schon kartonweise wieder ausgebaut und in den Schrottcontainer befördert. Da klebt die Dichtung auf ihrem Sitz fest. Versuche mal folgende Vorgehensweise : Schließe mal deinen Füllschlauch an und drücke mal oben die Schlitzschlitzschraube vorsichtig mit etwas Krafteinsatz senkrecht nach unten (nur drücken - nicht drehen). Eventuell löst sich die Dichtung dann durch den anstehenden Wasserdruck.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.173
Dreh Mal an dem grauen Rad unten. Eventuell ist das nur zu gedreht
 

Dacheff

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2019
Beiträge
7
Hallo,

danke erst mal für die Info. Ja mit Wasserbeaufschlagt habe ich es schon versucht. Also muss das Grau raus gedreht werden und dann kann man Nachfüllen? Und die Schraube stellt den Druck ein nehme ich mal an. Ich kann dort mal drücken(vorsichtig) habe gerade geguckt die Einstellung ist bis auf Anschlag rechts gedreht fest. Aber das drücken werde ich versuchen.
 

Dacheff

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2019
Beiträge
7
So, für alle mit dem selben Problem, es hat geklappt. Befühlschlauch mit Wasser füllen damit man keine Luft im Schlauch hat und dann anschließen(habe ne Gardena Schnellkupplung drauf gemacht. Graue Schraube nach unten raus drehen, oben mehrfach mit einem Schraubenzieher hinein drücken und ein paar liebevolle seitliche Schläge mit nem Hammer und es läuft.
Besten Dank euch.
 
Thema:

Wasser nachfüllen Rückschlagvetil defekt?

Wasser nachfüllen Rückschlagvetil defekt? - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Wasser nachfüllen ohne schlauch ??

    Wasser nachfüllen ohne schlauch ??: Hallo habe fehlermeldung 22 Also kein wasser in der vaillant therme Finde weder anschluss für wasser noch einen hahn usw...was kann ich da machen? ?
  • Wasser nachfüllen [Junkers HG15/2 WK-19 E]

    Wasser nachfüllen [Junkers HG15/2 WK-19 E]: Hey Der Druck meiner Gastherme Junkers HG15/2 WK-19 E ist sehr niedrig (unter 1) und deshalb wollte ich das Wasser nachfüllen, leider habe ich...
  • Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen

    Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen: Guten Abend, tolles Forum hier, in dem ich viel lernen kann. Weshalb ich mich auch gleich angemeldet mit meiner Frage. Vielleicht kann mir jemand...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Wasser nachfüllen ohne schlauch ??

      Wasser nachfüllen ohne schlauch ??: Hallo habe fehlermeldung 22 Also kein wasser in der vaillant therme Finde weder anschluss für wasser noch einen hahn usw...was kann ich da machen? ?
    • Wasser nachfüllen [Junkers HG15/2 WK-19 E]

      Wasser nachfüllen [Junkers HG15/2 WK-19 E]: Hey Der Druck meiner Gastherme Junkers HG15/2 WK-19 E ist sehr niedrig (unter 1) und deshalb wollte ich das Wasser nachfüllen, leider habe ich...
    • Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen

      Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen: Guten Abend, tolles Forum hier, in dem ich viel lernen kann. Weshalb ich mich auch gleich angemeldet mit meiner Frage. Vielleicht kann mir jemand...
    Oben