Warum ist die Vorlauf Temperatur bei der GB 172 14 höher ?

Diskutiere Warum ist die Vorlauf Temperatur bei der GB 172 14 höher ? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Eigentlich hatte ich schon einmal eine Frage gestellt. warum ist denn die Vorlauftemperatur höher als die festeingestelte Temperatur . Wieso...

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Eigentlich hatte ich schon einmal eine Frage gestellt. warum ist denn die Vorlauftemperatur höher als die festeingestelte Temperatur . Wieso stellt sich die Vorlauftemperatur höher ein .
Die Vorlauftemperatur habe ich ich auf 48 °C eingestelt .Wir hatten schon -2°C , wieso wird eine Temperatur von 51 °C als Vorlauf angezeigt . hatte doch 48 °C fest eingestellt . Die 51 °c als Volauf sind zu hoch . Was kann man ändern . mfG frig .
 

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Wie hast du das denn geschafft? :unsure:
4.4.2 Maximale Vorlauftemperatur einstellen
Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °C
gestellt werden. Die momentane Vorlauftemperatur wird im Display
angezeigt
Bei eingeschaltetem Heizbetrieb:
B Taste
drücken.
Im Display blinkt die eingestellte maximale Vorlauftemperatur und das
Symbol
erscheint
Im Display Warmwasser und Heizung . Oder für was sind dort die Einstellmöglichkeiten . frig
 

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Nächste Frage zum WW, wie im Bild zeigt mir die Nr. 1 die WW-Temperatur an . In Absprache mit dem Installateur hatte er sie mir auf 55 °C gestellt. Wenn ich diese Temperatur so eingestellt habe , wieso ^Zeigt mir das Display beim WW-Aufbereitung eine Temperatur über 75 ° C an . Eigentlich wollte ich doch Gas mit der neuen Heizung einsparen . ich hatte schon mal angefragt , Vorlauftemperatur Heizkörper auf eine bestimmte Temperatur eingestellt , die Therme bestimmt wie hoch die Temperatur ist . Ist das alles so gewollt .
 

bortel

Mitglied seit
04.04.2017
Beiträge
193
kann sein, dass es an der VL Temperaturerhöhung liegt, musst du mal lange auf Menü drücken und dann in den WW EInstellungen schauen, was diesbezüglich eingestellt ist
 

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
@bortel , alles wie gewünscht 55 °C , manuell ist diese automatische thermische ... eingestellt. , die Vorlauftemperaturerhöhung steht auf 40 K !! Fehler .. ??
 

bortel

Mitglied seit
04.04.2017
Beiträge
193
siehst du, angenommen dein VL beträgt gerade um die 35°...VL Temp.erhöhung 40K...und schwupp bist du bei deinen 75°
Ich habe meine reduziert.
 

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Dann werde ich mich mal an die Änderung begeben . Danke erstmal .
 

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Wie lange braucht eine BUDERUS Heizung eigentlich , bis Einstellungen im Hauptmenü wirksam werden .

Gestern Abend habe ich die VL Temperaturerhöhung von 40 K auf 20 K heruntergenommen . WW 52 °C gestellt , Heute morgen kontrolliert , WW Aufheizung geht bis 74 °C hoch .
Wenn die Trinkwasserverordnung da ausdrücklich 60°C vorgibt. Siehe DIN EN 806-2,wieso heizt die Therme so hoch
Denn wenn das Umschaltventil von 75 °C auf Heizkreislauf umschaltet geht kurzfristig die Temperatur im Vorlauf Heizung auf 71 °C hoch .

Meine Frage .
Warum heizt die Therme den Boiler so hoch . Um Wieviel K kann ich die VL Temperaturerhöhung runter stellen .
 
Zuletzt bearbeitet:

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.365
Die Warmwassertemp. beträgt nicht 70 Grad. Das ist die Heizungsvorlauftemperatur mit der das Warmwasser aufgeladen wird. Die geht nun mal beim Nachladen auf ca 75 hoch. Wenn 55 Grad eingestellt und 20 k übertemperatur dann 75 grad Vorlauf. Bei Übertemperatur 15 dann eben 70 Grad. Man braucht schon einen Temperaturunterschied sonst braucht das Gerät ja den ganzen Tag um das Warmwasser zu erwärmen. Das hat auch nichts mit Gas sparen zu tun.
 

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Danke Heizungsdock , konnte mir das Problem schon denken . Werde mal bis auf 15 K runter drosseln . Denn diese hohen Temperaturen sind ja auch nicht ohne. Für einen 2 Personen Haushalt , reichen mir die 200L und die Zeit der Aufbereitung .
frig
 
Zuletzt bearbeitet:

frig

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2016
Beiträge
364
Danke Heizungsdock , konnte mir das Problem schon denken . Werde mal bis auf 15 K runter drosseln . Denn diese hohen Temperaturen sind ja auch nicht ohne. Für einen 2 Personen Haushalt , reichen mir die 200L und die Zeit der Aufbereitung .
frig
Habe gemerkt , 15 K ist zu tief , Aufheizung des Boilers dauert länger , so bei 67 °C bleibt er hängen . Hier beginnt dann das lange Aufheizen ,
Ab 20k geht die Temperatur gleichauf 70 °C hoch und die WW Aufheizung geht aus .
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Warum ist die Vorlauf Temperatur bei der GB 172 14 höher ?

Warum ist die Vorlauf Temperatur bei der GB 172 14 höher ? - Ähnliche Themen

  • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

    wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
  • Warum geht die Uhr nicht?

    Warum geht die Uhr nicht?: Was muss ich tun? Bleibt auf der eingestellten Zeit stehen… Danke für Tipps 😄. Bitte einfach erklären, damit ich das Ding in Schwung bringen kann.
  • Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?

    Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?: Hallo, letztens beobachtete ich wieder ein merkwürdiges Verhalten unserer FNG-26 mit R2 und BM im Zusammenhang mit ECO-ABS. Über das Zeitprogramm...
  • Warum steckt da ein Inbus??

    Warum steckt da ein Inbus??: Hallo zusammen, an unser FBH wurde die Pumpe getauscht - soweit sogut. Nun frage ich mich allerdings warum da ein Inbus steckt und dieser voll auf...
  • Heizkreis: Rücklaufwasser dem Vorlauf beimischen - warum?

    Heizkreis: Rücklaufwasser dem Vorlauf beimischen - warum?: Hallo liebe Experten, ich habe heute eine Bestandsanlage gesehen und habe eine Frage zu einem Ventil. Foto 1 zeigt eine Übersicht zum Heizkreis...
  • Ähnliche Themen

    • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

      wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
    • Warum geht die Uhr nicht?

      Warum geht die Uhr nicht?: Was muss ich tun? Bleibt auf der eingestellten Zeit stehen… Danke für Tipps 😄. Bitte einfach erklären, damit ich das Ding in Schwung bringen kann.
    • Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?

      Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?: Hallo, letztens beobachtete ich wieder ein merkwürdiges Verhalten unserer FNG-26 mit R2 und BM im Zusammenhang mit ECO-ABS. Über das Zeitprogramm...
    • Warum steckt da ein Inbus??

      Warum steckt da ein Inbus??: Hallo zusammen, an unser FBH wurde die Pumpe getauscht - soweit sogut. Nun frage ich mich allerdings warum da ein Inbus steckt und dieser voll auf...
    • Heizkreis: Rücklaufwasser dem Vorlauf beimischen - warum?

      Heizkreis: Rücklaufwasser dem Vorlauf beimischen - warum?: Hallo liebe Experten, ich habe heute eine Bestandsanlage gesehen und habe eine Frage zu einem Ventil. Foto 1 zeigt eine Übersicht zum Heizkreis...
    Oben