3ngl_Inv4d3r
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.12.2020
- Beiträge
- 7
Hallo in die Runde,
pünktlich zu den Weihnachtstagen bekommen wir Probleme mit unsere Heizung. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, so dass ich vorerst keinen Notdienst bemühen muss:
Vor einigen Tagen habe ich Wasser an unserer Heizung nachgefüllt. Pro Tag war dann ein Druckverlust von ca. 0,3bar zu beobachten. Eines Abends löste der FI aus. Ich konnte das Problem durch Ausprobieren auf die Heizung zurückführen. In der Heizung selber war ein Ventil undicht (hatte nichts mit dem Nachfüllen zu tun), Wasser-> Strom-> FI löst aus. Dieses Problem wurde durch einen kurzfristig herbeigerufenen Heizungstechniker gelöst.
Der Druck steht aktuell wieder bei 1,8bar und ein Verlust ist nicht auszumachen. Warmwasser läuft wie zu erwarten, die Fussbodenheizung bleibt allerdings kalt. In der Verteilung der Fussbodenheizung konnte ich am Zulauf Wärme feststellen. Die Elektrik scheint augenscheinlich OK, Status der Anschlussleiste für die Stellantriebe sieht iO aus, Druck ist dort ebenfalls vorhanden. Beim Hochregeln der Räume leuchtet die "An"-Statuslampe der Stellantriebe.
Nach etwas Recherche habe ich an der Umwälzpumpe auf Einstellung 3, sprich Maximum gewechselt, leider ebenfalls ohne Erfolg. Im Bad ist für Handtücher ein zusätzlicher Heizkörper, hier sind ebenfalls keine "Wassergeräusche" auszumachen und er ist kalt.
Die Regler links stehen für WW auf 12Uhr, für die Heizung auf 15Uhr, im Menü der calorMatic sind die Einstellungen wie unten auf den Bildern zu sehen. Gespielt oder Verstellt habe ich hier nichts, bzw. nach erfolglosem Ausprobieren wieder auf den vorherigen Stand gebracht.
Hat jemand eine Idee was ich als Laie als Notbehelf noch Testen oder Ausprobieren kann?
pünktlich zu den Weihnachtstagen bekommen wir Probleme mit unsere Heizung. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, so dass ich vorerst keinen Notdienst bemühen muss:
Vor einigen Tagen habe ich Wasser an unserer Heizung nachgefüllt. Pro Tag war dann ein Druckverlust von ca. 0,3bar zu beobachten. Eines Abends löste der FI aus. Ich konnte das Problem durch Ausprobieren auf die Heizung zurückführen. In der Heizung selber war ein Ventil undicht (hatte nichts mit dem Nachfüllen zu tun), Wasser-> Strom-> FI löst aus. Dieses Problem wurde durch einen kurzfristig herbeigerufenen Heizungstechniker gelöst.
Der Druck steht aktuell wieder bei 1,8bar und ein Verlust ist nicht auszumachen. Warmwasser läuft wie zu erwarten, die Fussbodenheizung bleibt allerdings kalt. In der Verteilung der Fussbodenheizung konnte ich am Zulauf Wärme feststellen. Die Elektrik scheint augenscheinlich OK, Status der Anschlussleiste für die Stellantriebe sieht iO aus, Druck ist dort ebenfalls vorhanden. Beim Hochregeln der Räume leuchtet die "An"-Statuslampe der Stellantriebe.
Nach etwas Recherche habe ich an der Umwälzpumpe auf Einstellung 3, sprich Maximum gewechselt, leider ebenfalls ohne Erfolg. Im Bad ist für Handtücher ein zusätzlicher Heizkörper, hier sind ebenfalls keine "Wassergeräusche" auszumachen und er ist kalt.
Die Regler links stehen für WW auf 12Uhr, für die Heizung auf 15Uhr, im Menü der calorMatic sind die Einstellungen wie unten auf den Bildern zu sehen. Gespielt oder Verstellt habe ich hier nichts, bzw. nach erfolglosem Ausprobieren wieder auf den vorherigen Stand gebracht.
Hat jemand eine Idee was ich als Laie als Notbehelf noch Testen oder Ausprobieren kann?
Anhänge
-
218,4 KB Aufrufe: 589
-
205,8 KB Aufrufe: 444
-
200,9 KB Aufrufe: 302
-
220,4 KB Aufrufe: 265
-
195,3 KB Aufrufe: 322
-
216,4 KB Aufrufe: 263
-
204,9 KB Aufrufe: 290
-
195,4 KB Aufrufe: 275