Wärmepumpe und Heizkörper: der Rohrdurchmesser (2-Rohr-System) zum einzelnen Heizkörper
Diskutiere Wärmepumpe und Heizkörper: der Rohrdurchmesser (2-Rohr-System) zum einzelnen Heizkörper im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; So, dieser Wert war höher als mit dem Online-Rechner.
Kein Wunder, ich hatte in meiner Berechnung mit Delta T = 8 K gerechnet .. :rolleyes:
Das...
PeterF
Experte
Threadstarter
- ergab nach meiner Rechnung 93 L/h
So, dieser Wert war höher als mit dem Online-Rechner.
Kein Wunder, ich hatte in meiner Berechnung mit Delta T =
8 K gerechnet ..
Das hat sich also auch geklärt.
PeterF
Experte
Threadstarter
P = c * m * dT
P = 1,16 * 74 * 10 K = 858 Watt
Und der Heizkörper schafft bei 45/35/20 890 Watt, das paßt also, bei NAT.
Thema:
Wärmepumpe und Heizkörper: der Rohrdurchmesser (2-Rohr-System) zum einzelnen Heizkörper
Schaltzeiten Rotex Wärmepumpe: Hallo zusammen,
bin ein Wärmepumpenanfänger und habe daher folgende Frage.
Habe eine alte ROTEX Wärmepumpe (rrhq014aaw18 und Hybrid Cube...
Reihenfolge: Wärmepumpe - Abgleich: Hallo,
kurze Frage: erst Einbau Wärmepumpe, dann hydraulischer Abgleich und evtl. Austausch Heizkörper, oder umgekehrt? In welcher Reihenfolge...
Heizkörper austauschen; tauglich für Wärmepumpe und Ölheizung?: Hallo!
Frage:
Angenommen ich habe eine Ölheizung und in einem Raum 2 Heizkörper die je 2000 Watt Leistung bei 65/75 Grad bringen.
Weiterhin...
Wärmepumpe im Altbau, Heizrohre und Heizkörper neu dimensionieren: Hallo zusammen,
Ich überlege gerade, wie ich die Heizung in unserer Wohnung anpassen kann. Ich habe vor an meinen 2021 gekaufte Gastherme eine...
Heizkörper für Wärmepumpe aufrüsten: Hallo,
um unsere Heizung auf wärmepumpentaugliche VL zu bringen will ich einige Heizkörper vergrößern. Im Moment sind 1,8m hohe DeLonghi...
-
Schaltzeiten Rotex Wärmepumpe: Hallo zusammen,
bin ein Wärmepumpenanfänger und habe daher folgende Frage.
Habe eine alte ROTEX Wärmepumpe (rrhq014aaw18 und Hybrid Cube...
-
Reihenfolge: Wärmepumpe - Abgleich: Hallo,
kurze Frage: erst Einbau Wärmepumpe, dann hydraulischer Abgleich und evtl. Austausch Heizkörper, oder umgekehrt? In welcher Reihenfolge...
-
Heizkörper austauschen; tauglich für Wärmepumpe und Ölheizung?: Hallo!
Frage:
Angenommen ich habe eine Ölheizung und in einem Raum 2 Heizkörper die je 2000 Watt Leistung bei 65/75 Grad bringen.
Weiterhin...
-
Wärmepumpe im Altbau, Heizrohre und Heizkörper neu dimensionieren: Hallo zusammen,
Ich überlege gerade, wie ich die Heizung in unserer Wohnung anpassen kann. Ich habe vor an meinen 2021 gekaufte Gastherme eine...
-
Heizkörper für Wärmepumpe aufrüsten: Hallo,
um unsere Heizung auf wärmepumpentaugliche VL zu bringen will ich einige Heizkörper vergrößern. Im Moment sind 1,8m hohe DeLonghi...