VKS 21/6 - 1 XE und 4 Pumpen

Diskutiere VKS 21/6 - 1 XE und 4 Pumpen im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wir besitzen o.g. Gasheizkessel. Dieser hat ja eine interne Pumpe für den Heizungsvorlauf (25/40 - glaube ich). Nun teilt sich...

7thGuest

Threadstarter
Mitglied seit
03.03.2013
Beiträge
10
Hallo zusammen,

wir besitzen o.g. Gasheizkessel.
Dieser hat ja eine interne Pumpe für den Heizungsvorlauf (25/40 - glaube ich).
Nun teilt sich unser Vorlauf - nach dieser internen Pumpe - in einen Brennerkreis (Radiatoren) und einen Mischerkreis (FBH) auf.
Jeder der zwei Kreise hat nun noch eine eigene Vorlaufpumpe - eine Wilo Star E25/6 auf kleinster Stufe für den Radiatorenvorlauf und eine Grundfos Alpha 2 auf CP2 für die FBH.
Die interne Pumpe ist elektrisch zusammen mit der Vorlaufpumpe (Wilo) für den Radiatorenkreis geschaltet > beide Pumpen laufen immer zur gleichen Zeit und stehen dementsprechend auf gleichzeitig still.
Wenn die Grundfos (FBH) anspringt, dann läuft die interne Pumpe nicht - d.h. die Grundfos muss die interne Pumpe quasi "mitziehen".
Ich denke mal, dass das so eigentlich nicht gedacht ist, oder???

Anbei noch ein Bild: interne Pumpe unten mittig und die beiden anderen im oberen Bereich.

Kann ich denn die interne Pumpe einfach entfernen und durch ein Stück Rohr ersetzen (das 180mm Rohr mit 2x 1,5" Gewinde hab ich schon) - diese "Logik" hat sich mir noch nicht erschlossen und ich denke, dass das nur unnötig Energie kostet.


Und nun zum 2. Thema...

Wenn man sich das Bild nach oben "weiterdenkt", so ist dort dann der Vor- und Rücklauf vom Radiatorkreis via Überströmventil verbunden.
Ich möchte die Pumpe von diesem Kreis auch durch eine Alpha 2 ersetzen.
Somit kann bzw. sollte doch dann das Überströmventil "rausfliegen".
Die Heizungspumpe läuft ja sowieso nur, wenn sie von der Calormatic MF angesteuert wird und wenn eine Alpha 2 drin ist, dann baut diese ja auch keinen größeren Druck auf als nötig > wie eine ungeregelte Pumpe.

Kann mir da jemand von euch helfen???

THX!!!
 

Anhänge

Heizungsfreak

Mitglied seit
07.03.2013
Beiträge
3
Vorab mal eine generelle Frage: Wieso laufen die Heizkreispumpe und die FBHZ Pumpe nicht gleichzeitig? Im Heizbetrieb müssten doch beide Pumpen laufen, jetzt mal abgesehen von der Pumpe die im Kessel ist.Es kann ja nicht sein das die Heizkörper kalt bleiben während sich die FBHZ erwärmt und anders herum... Gibt es eine externe Regelung und wenn ja welche?
 

7thGuest

Threadstarter
Mitglied seit
03.03.2013
Beiträge
10
Warum das so ist, kann ich dir leider nicht sagen...
Als Steuerung läuft eine Vaillant VRC Calormatic MF mit Außentemp-Fühler und Fühler für Vor- und Rücklauf.
Die Pumpe für den Brennerkreis ist im Setup auf 'intermittierend' eingestellt - die andere Möglichkeit wäre 'durchlaufend'.
Im Setup für den Mischerkreis gibt es diesen Punkt gar nicht - das wird allein von der Calormatic geregelt.
Beide Pumpen (also die externen) laufen unabhängig voneinander.
 
Thema:

VKS 21/6 - 1 XE und 4 Pumpen

VKS 21/6 - 1 XE und 4 Pumpen - Ähnliche Themen

  • Vitotronic 200 KW 2 an den Pumpen liegt keine Spannung mehr an

    Vitotronic 200 KW 2 an den Pumpen liegt keine Spannung mehr an: Hallo zusammen, ich hab meine Gas Heizung mit der Vitotronic 200 kw2 über Nacht abgeschaltet, damit ich am nächsten Tag alle...
  • EUROLA HZ Pumpe

    EUROLA HZ Pumpe: Hallo zusammen, ich schreibe hier, da ich nicht weiter weiß und mir nicht sicher bin wie ich weiter verfahren soll. Folgende Sachlage: Von meinem...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Wärmepumpe Biblock WBB 12 mit angeschlossener Warmwasserzirkulationspumpe, Pumpe läuft im Dauerbetrieb

    Wärmepumpe Biblock WBB 12 mit angeschlossener Warmwasserzirkulationspumpe, Pumpe läuft im Dauerbetrieb: Ich habe an meine Warmwasserleitung eine Zirkulationspumpe an den Ausgang "MFA" angeschlossen und die Steuerung für den Ausgang auf...
  • Ähnliche Themen

    Oben