Timpetu
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.08.2014
- Beiträge
- 66
Ich habe eine Vitodens 300-W WB3C 19kW aus 2009 (Grundgerätenummer: 7199538) mit Regelung Vitotronic 200.
Heute komme ich aus dem Urlaub zurück und die Heizung steht auf Störung: "Feuerungsautomat F4". 8o
Die ohmsche Prüfung der Eingangsseite des Zündgerätes ergab kein (hochohmiger) Durchgang.
Frage: ist dieses Zündgerärt was elektronisches oder muss man sich das wie ein Trafo/eine Zündspule vorstellen?
Ist das Gerät defekt, wenn an der Eingangsseite kein Durchgang (im Kiloohm-Bereich) zu messen ist?
------------------
Update: Hat sich erledigt. Habe die Elektroden einfach mal ausgebaut und sehe da heftiges Gefunke. Das Zündgerät ist also ok.