Vitodens 200 erkennt Mischer nicht mehr

Diskutiere Vitodens 200 erkennt Mischer nicht mehr im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe seit etwa 11 Jahren einen Vitodens 200 Typ WB2 mit zwei Heizkreisen und TW-Erwärmung. Am ungeregelten Heizkreis A hängt nur ein...

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
Hallo,

ich habe seit etwa 11 Jahren einen Vitodens 200 Typ WB2
mit zwei Heizkreisen und TW-Erwärmung. Am ungeregelten Heizkreis A
hängt nur ein Handtuchheizkörper, der nie an ist. Der Heizkreis B
versorgt die Fußbodenheizung. Er besteht aus einem Viessmann
Mischer-Erweiterungssatz (7450 058, DN 20 bis 32) mit
Vorlauftemperatursensor (Vi 9506 292) und einer Weiche. Zusätzlich
wurde noch ans VL-Rohr gleich neben dem Vorlauftemperatursensor ein
Viessmann Temperaturwächter (7415 026) angebracht, der zwischen Pumpe
und Mischer geschaltet ist. Pumpe ist eine Grundfos UPS 25-40 180.

Nachdem
der Brenner nicht mehr von der Warmwasser-Erwärmung in den Heizbetrieb
geschalten hatte, wurde vom Fachbetrieb das 3/2-Wegeventil plus Antrieb
(im Brennergehäuse) ersetzt. Die Umschaltung funktioniert jetzt wieder,
aber jetzt geht der Mischer nicht mehr. Zur Zeit ist der Mischerhebel
ausgehängt. Der Installateur würde jetzt einen neuen
Mischer-Erweiterungssatz bestellen.

Die Kurzabfrage 1 am
Vitodens zeigt „30030C“, also wird kein Mischer erkannt. Das
Heizungsschema ist auf 000:003 codiert (HK mit Mischer und
TW-Erwärmung). Der Mischer ist gemäß Anleitung über den KM-Bus mit dem
Brenner verbunden (Anschluss-Schema, Sitz der Kabel und Stecker
geprüft). Der Mischer bekommt vom Brenner über Stecker 156 Spannung
(nachgemessen).
Beim Relaistest am Brenner (Code D-C-B-C-C-B-A-A)
gibt es keine Reaktion vom Mischermotor (er wird ja auch nicht erkannt).
Der Mischermotorhebel ist immer in Stellung „Auf“.

Wenn ich den
Mischer aus- und wieder einschalte, macht er keinen Selbsttest.
Zumindest macht der Mischer weder auf noch zu. Aber ich höre nach dem
Einschalten ein Fließgeräusch im Rohr und an der Pumpe (habe nicht
gemessen, ob Spannung nur an der Pumpe anliegt, wenn der Mischer an ist,
nehme das aber an). Der Codierschalter S1.1 im Mischer steht auf „ON“
(Werkseinstellung), was passen müsste.
Nach dem Öffnen des Mischers
ist mir aufgefallen, dass die Drehrichtung falsch eingestellt war. Der
Drehrichtungsschalter stand auf „I“ (Werkseinstellung), obwohl bei mir
der Rücklauf von rechts kommt und die Skala auf dem Mischer von links
nach rechts gesehen 10 … 0 anzeigt. Also habe ich mal den Schalter auf
„II“ gestellt, Mischer eingeschaltet und siehe da, nach dem Einschalten
ging der Mischer komplett in Stellung „Zu“. Allerdings geht er danach
nicht für 10 Sekunden auf und wieder für 10 Sekunden zu (Selbsttest).
Der Mischer wird weiterhin vom Vitodens nicht erkannt.

Ich habe
das Kabel des Vorlauftemperatursensors am Mischer abgezogen und bei 32
Grad VL-Temperatur 577 Ohm gemessen (scheint laut Widerstandstabelle aus
diesem Forum zu passen).

Was kann ich noch tun, um das Problem einzukreisen?
Liegt es am KM-Bus? Kann ich das irgendwie messen?
Muss ich jetzt gleich einen neuen Mischer-Erweiterungssatz bestellen?

Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.395
Ist in all den 11 Jahren niemanden aufgefallen, daß da eine falsche Pumpe Dienst tut? Für Bodenheizung wär eine 25-60 notwedig.

Aber sieht wirklich nach Buskommunikationsproblem aus. Was mit etwas stutzig macht ist die fehlende Fehlermeldung. Normalerweise müsste die Fehlermeldung A:5 erscheinen.

Klemm mal im laufenden Betieb den Vorlauffühler des Mischerkreises ab. Was passiert dann?
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Hausdoc schrieb:
Ist in all den 11 Jahren niemanden aufgefallen, daß da eine falsche Pumpe Dienst tut? Für Bodenheizung wär eine 25-60 notwedig.
Immer diese pauschalen Aussagen die nicht richtig sein müssen, halt dich bitte damit zurück. Auch bei meiner FBH und auch in der WH läuft eine 4m Pumpe - und diese sind nach Auslegung eingebaut!!!! Nicht immer sind 6m Pumpen notwendig aber bei dir scheint es so....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.395
Wassermenge? ;)

Eine 4 m Pumpe reicht bei Bodenheizung bis ca 5 KW. (großzügig gesehen)

Das wären im Neubau gut 100m² im Altbau auch nur die Hälfte.
 

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
Hallo zusammen,

danke erstmal für eure Antworten.

Also ich habe den VL-Sensor im laufenden Betrieb abgezogen (Stecker 2 im Mischer). Keine Reaktion an der Comfortrol, kein Fehlercode.
Was bedeutet der Fehlercode A:5? Dazu steht keine Erklärung in der Serviceanleitung.

Ich habe die VL-Temperatur an der Regelung abgefragt:
Unter dem HK B (B-C-mehrmals A) wird keine Ist-VL-Temperatur angezeigt. Bei 'HK-Pumpe' wird 'EIN' gezeigt, bei 'Mischer' wird nichts angezeigt.
Unter dem HK A (A-C-mehrmals A) wird eine Ist-VL-Temperatur gezeigt (31 Grad). Bei 'HK-Pumpe' wird 'EIN' gezeigt, bei 'Mischer' wird nichts angezeigt.
Der HK A ist aber doch grundsätzlich der Heizkreis ohne Mischer, oder? Woher kommt denn der Ist-Wert für die VL-Temperatur am HK A?

Eine KM-Bus Pumpe habe ich nicht angeschlossen. Am KM-Bus (Stecker X5 3,4) hängt nur der Mischer. Die HK-Pumpe hängt direkt am Mischer.

lg,
EKO123
 

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
Hallo rocco-rocco,

wie erkenne ich, ob die interne Pumpe des Vitodens am KM-Bus haengt?

Was ist eine 'Bem' Bedieneinheit? Ich habe eine Comfortrol Bedieneinheit.

Ich denke auch, dass ich nicht waehlen kann, welcher Heizkreis mischergeregelt ist. Heizkreis B ist immer der geregelte (laut der Serviceanleitung).

Habe uebrigens den Fehlerspeicher ausgelesen (Adressen B2 und B3): der Wert ist '006' (Brennerstoerung). Ich denke aber, das ist eine alte Fehlermeldung, die nichts mit dem aktuellen Problem zu tun hat.

Oder sieht man irgendwo, von wann der Fehlercode ist?

Kann ich den KM-Bus irgendwie pruefen?

Wenn es ein Busproblem sein sollte, lohnt es sich, nur bestimmte Teile des Mischers zu ersetzen? Kann man ueberhaupt Ersatzteile fuer den Mischer bestellen, oder nimmt man besser einen kompletten Mischer?
 

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
ok, vielen Dank, ich schaue mal nach, ob es eine KM-Bus Pumpe ist.
 

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
Leider hatte ich gestern keine Zeit mehr und jetzt fahren wir eine Woche in den Skiurlaub.
Ich melde mich sobald ich weiss, ob es eine KM-Pumpe ist.
Aber so wie es aussieht, brauche ich wohl einen neuen Mischer...
 

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
Also ich habe jetzt mal nachgesehen und es ist eine KM-Bus Pumpe im Brenner.
Ich habe den Stecker 145, über den die Pumpe mit der Regelung verbunden ist, mal abgezogen und die Adresse 13 auf 0 gestellt.
Keine Änderung des Fehlerverhaltens: Mischer wird nicht erkannt und keine Fehlermeldung an der Regelung.

Soll ich mal einen neuen Erweiterungssatz bestellen?
Oder den KM-Bus vorher prüfen? Aber wie geht das?

Kann ich den Mischer über den 2-Draht Bus anschließen und wenn ja, wie?
 

EKO123

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
9
Ich habe am Vorlaufrohr einen Vorlauftemperatursensor (Vi 9506 292). Zusätzlich

wurde noch ans VL-Rohr gleich neben dem Vorlauftemperatursensor ein

Viessmann Temperaturwächter (7415 026) angebracht, der zwischen Pumpe

und Mischer geschaltet ist.
 
Thema:

Vitodens 200 erkennt Mischer nicht mehr

Vitodens 200 erkennt Mischer nicht mehr - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben