Vitocal 343 Erdwärmepumpe

Diskutiere Vitocal 343 Erdwärmepumpe im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo vielleicht kann mir jemand helfen, wir haben seit 13 Jahren eine Viessmann Vitocal 343 Erdwärmepumpe diese läuft bisher auch immer gut. Da...

Lusy

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2024
Beiträge
3
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen, wir haben seit 13 Jahren eine Viessmann Vitocal 343 Erdwärmepumpe diese läuft bisher auch immer gut.
Da ich die Einschaltungen immer etwas im Auge habe musste ich feststellen das die Warmwassertemperatur nicht mehr hoch geht. Ich beobachtete Verdichter schaltet ein will WW machen Vorlauf geht auf 55 Grad hoch Rücklauf 50 Grad dann schaltet sie ab. Es dauert einige Minuten und das gleiche passiert wieder.
Bodenheizung funktioniert alles ganz normal.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, da ich in dem Thema einfach nicht fit bin.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.503
Zitat: Musste ich feststellen, dass die Warmwassertemperatur nicht mehr hochgeht.

Nun es könnte schon sein, dass der Wärmetauscher im Warmwasserspeicher dort mit Kalkablagerungen verschmutzt ist, denn die Wärmepumpe bietet ja genügend Wärme an, nur diese wird, wird vom Ladekreis des Warmwasserspeichers eben nicht umgesetzt, folglich taktet die Wärmepumpe und versucht doch noch Ihre Aufladewärme zum Warmwasserspeicher loszuwerden.

Also sehr wahrscheinlich ein Wartungsmangel... wie hier auf ein Internet Beispielfoto

1705605319873.jpeg
 

Lusy

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2024
Beiträge
3
Hallo Techniker 2 das kann durchaus sein, ich hatte mal jemand da der sich die Heizung angesehen hat ich war immer für eine Wartung nur hat der "Fachmann" immer nur geschaut und nichts gemacht. Der Rechnung kam aber promt.
Ist es eine große Sache das zu kontrollieren. Wo finde ich einen Handwerker im Netz am besten einen wo ich auch weis das er ein Fachmann ist mit positiven Erfahrungen.
Ist es vielleicht möglich den Betrieb einmal mit Heizstab zu machen das der Wärmetauscher frei wird ?
Lieben Dank schon mal vorab.
 

Neuhof 74

Mitglied seit
30.12.2022
Beiträge
107
In der Regel reicht es bei diesem Modell den Plattenwärmetauscher zu ersetzen (für Warmwasserbereitung). Den zu entkalken hilft meistens nur bedingt.
 

Lusy

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2024
Beiträge
3
Lieben dank für die Info, könnte ich den selbst entkalken um festzustellen ob es besser wird ?
Mit welchen kosten muss ich denn rechnen kannst du mir das in etwa sagen ?
Ich werde mich dann einen Betrieb wenden.
 
Thema:

Vitocal 343 Erdwärmepumpe

Vitocal 343 Erdwärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser

    Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, weil ich seit einer Woche eine neue Wärmepumpe habe. Die läuft grundsätzlich prima, allerdings hat...
  • COP < 1 Viessmann Vitocal S

    COP < 1 Viessmann Vitocal S: Hallo zusammen, ich wende mich an dieses Forum in der Hoffnung, hilfreiche Tipps oder Lösungsvorschläge für unser Problem mit einer Viessmann...
  • Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht

    Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht: Hallo, ich habe die o.g. BWWP gebraucht (2Jahre) gekauft und habe zu Hause dann gesehen dass die Ausgänge seltsam unten wie abgeknabbert waren...
  • Vitocal a60 mit Wärmetauscher an Ölheizun

    Vitocal a60 mit Wärmetauscher an Ölheizun: Hallo liebes Forum folgendes Problem BWWP läuft super . Aber heute wollte ich die Heizung ( Heizkörper) einschalten und das Schlamassel ging los...
  • Vitocal CD50 AW110

    Vitocal CD50 AW110: Hallo Habe eine Frage zur Steuerung dieser WP. Mir ist aktuell aufgefallen, dass sich meine WP nicht mehr von alleine einschaltet :unsure: Ändere...
  • Ähnliche Themen

    • Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser

      Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, weil ich seit einer Woche eine neue Wärmepumpe habe. Die läuft grundsätzlich prima, allerdings hat...
    • COP < 1 Viessmann Vitocal S

      COP < 1 Viessmann Vitocal S: Hallo zusammen, ich wende mich an dieses Forum in der Hoffnung, hilfreiche Tipps oder Lösungsvorschläge für unser Problem mit einer Viessmann...
    • Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht

      Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht: Hallo, ich habe die o.g. BWWP gebraucht (2Jahre) gekauft und habe zu Hause dann gesehen dass die Ausgänge seltsam unten wie abgeknabbert waren...
    • Vitocal a60 mit Wärmetauscher an Ölheizun

      Vitocal a60 mit Wärmetauscher an Ölheizun: Hallo liebes Forum folgendes Problem BWWP läuft super . Aber heute wollte ich die Heizung ( Heizkörper) einschalten und das Schlamassel ging los...
    • Vitocal CD50 AW110

      Vitocal CD50 AW110: Hallo Habe eine Frage zur Steuerung dieser WP. Mir ist aktuell aufgefallen, dass sich meine WP nicht mehr von alleine einschaltet :unsure: Ändere...
    Oben