Viessmann Vitolig 300 Schnecke blockiert

Diskutiere Viessmann Vitolig 300 Schnecke blockiert im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Ich bräuchte dringend Hilfe, da meine Heizung nicht mehr geht. Ich habe eine Viessmann Vitolig 300 und die zeigt die Störung F9. Ich habe...

Schnipsel

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2016
Beiträge
2
Hallo!
Ich bräuchte dringend Hilfe, da meine Heizung nicht mehr geht.
Ich habe eine Viessmann Vitolig 300 und die zeigt die Störung F9.
Ich habe daraufhin alles ausgebaut und gereinigt. ( Was nachdem die Pellets wegen der Löschung nass waren echt schwierig war)
Doch nach kurzer Laufzeit passiert das gleiche wieder. Jetzt meine Frage: Kann ich nachdem ich alles gereinigt habe die Schnecke auch mal alleine starten ( von Hand?)?
Also ohne daß ich wieder die komplette Heizung anstellen muß?
würde gerne mal nur die Schnecke kurz laufen lassen, um zu sehen wo genau die Pellets sich verhaken.
Es handelt sich um die Schnecke im Brenner, nicht um die im Pelletsraum.


Vielen Dank schonmal!!!!!!!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

So aus der Hüfte heraus....das müsste über den RelaisTest gehen.

LG ThW
 

Schnipsel

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2016
Beiträge
2
Bin ja schonmal froh daß es geht!!!
Wie geht jetzt ein Relais Test?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
Schnipsel schrieb:
Doch nach kurzer Laufzeit passiert das gleiche wieder
So kurzfristig starten wird nix.


Hast du Sackware mit der du die Anlage ein paar Tage weiter betrieben kannst?


Grund für die blockierte Schnecke sind fast immer Späne/ zermahlene Pellets.

Wusstest du daß du nach ca jedem 2. Tanken den Pelletbunker restlos leer fahren solltest um dann alle(!) Späne und Staub aus dem Bunker und Schnecke entfernen musst?

Läßt man dieses Zeug drin, wird immer ein Teil der Pellets in der Schnecke zermahlen und die Schnecke blockiert.

Falls der Bunker noch voll ist: Je nach Füllmenge leer schaufeln oder vom Lieferanten absaugen lassen.

Dann reinigen.

Achtung!!!!
Bei der Reinigung besteht die Gefahr einer Staubexplosion.

Demnach im Bunker keinen Staubsauger beteiben!! - Saugschlauch z.b. mit Elektroleerrohr (FBY Rohr) verlängern
 
Thema:

Viessmann Vitolig 300 Schnecke blockiert

Viessmann Vitolig 300 Schnecke blockiert - Ähnliche Themen

  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Ersatzteilliste Viessmann Vitolig 300 VL3 oder Windhager PMX 150

    Ersatzteilliste Viessmann Vitolig 300 VL3 oder Windhager PMX 150: Hallo, kann mir vielleicht jemand einen Ersatzteilliste/Ersatzteilkatalog, oder den Link dazu, für die Pelletheizung Viessmann Vitolig 300 VL3...
  • Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON

    Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON: Werte Damen und Herren, kurze Info, der o.g Kessel wurde von Privat übernommen und bei mir wiederaufgestellt. Ich hatte VIessmann kurz im Haus...
  • Ähnliche Themen

    • Störungscode 62 Viessmann Heizung

      Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
    • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

      Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
    • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

      Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
    • Ersatzteilliste Viessmann Vitolig 300 VL3 oder Windhager PMX 150

      Ersatzteilliste Viessmann Vitolig 300 VL3 oder Windhager PMX 150: Hallo, kann mir vielleicht jemand einen Ersatzteilliste/Ersatzteilkatalog, oder den Link dazu, für die Pelletheizung Viessmann Vitolig 300 VL3...
    • Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON

      Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON: Werte Damen und Herren, kurze Info, der o.g Kessel wurde von Privat übernommen und bei mir wiederaufgestellt. Ich hatte VIessmann kurz im Haus...
    Oben