Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON

Diskutiere Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Werte Damen und Herren, kurze Info, der o.g Kessel wurde von Privat übernommen und bei mir wiederaufgestellt. Ich hatte VIessmann kurz im Haus...

Sandman

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2015
Beiträge
1
Werte Damen und Herren,

kurze Info, der o.g Kessel wurde von Privat übernommen und bei mir wiederaufgestellt. Ich hatte VIessmann kurz im Haus und der meinte ich bräuchte die LON - Verbindung nicht eingeschaltet haben wenn ich keinen Mischermotor hätte. Jetzt aber, habe ich jenen Motor nachgerüstet. Brauche ich nun die LON Verbindung (die stellt ja glaub ich die Verbindung mit dem Außenfühler her) oder nicht?
Ich bin leider Heizungsneuling und kenne mich mit der ganzen Materie nicht gut aus. Jedoch versuche ich mich im Moment reinzulesen in die ganze Thematik. Ich wäre froh, wenn ich hier eine Antwort finden könnte, da mich nur schon die Anreise vom netten Viessmann Monteur 85€ kostet.

VIelen Dank für eure Bemühungen
lg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.689
Ich kenne zwar den Vitolig 200 Scheitholzkessel nicht, da unser Ballungsraum "Ruhrpott" eine Hochburg für alle anderen Energiesysteme ist. Dafür habe ich aber auch schon mit dem LON-Bus-System gearbeitet. Dazu gehört ein entsprechendes Kabel mit eventuell zusätzlichen Verlängerung(en) sowie den nötigen Endwiderständen. Je nach Software-Stand der Kesselregelung und der
Mischersteuerung kann die gemeinsame Kommunikation schon abenteuerlich werden. Frage mal deine Problemstellung bei der Viessmann Community unter Angabe der Herstellnummern deiner Anlagekomponenten nach !
 

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
LON benötigt man nur, wenn man mehrere Regelungen von Viessmann miteinander verbinden will. Dadurch erspart man sich natürlich auch den zweiten, dritten oder wie auch immer Außenfühler, der der einmal gemessene Wert an die anderen Regelungen weitergegeben wird. Allerdings brauchst du dafür auch das LON Module bzw. in deinem Fall 2 an der Zahl.

Wenn du nur einen Mischer ansteuern möchtest, so gibt es bei Viessmann 2 Möglichkeiten. Einmal über 230 Volt Ansteuerung und einmal über den KM Bus. Ich würde dir eher zu der 230 Volt Lösung raten, aber es kommt darauf an, was für einen Motor du hast und welche Regelung. Im Falle der Ansteuerung über den KM Bus bildet der Mischermotor eine eigene Regeleinheit und benötigt eine eigene Stromversorgung. Auch Vorlauffühler und Pumpe werden dann darüber angesteuert bzw. abgefragt. Die eigentliche Ansteuerung wird dann über den Bus geregelt.
 
Thema:

Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON

Viessmann Vitolig 200 Scheitholzkessel LON - Ähnliche Themen

  • Brennerstecker Weishaupt WL10 an Viessmann Trimatik 2 Regelung

    Brennerstecker Weishaupt WL10 an Viessmann Trimatik 2 Regelung: ich habe ein Problem mit einem Weishauptbrenner WL10 es geht um die Steckerverbindung zu einer alten Trimatik2 Regelung, es geht insbesondere...
  • Verkaufe neuen Gaskombiregler VR425 von Viessmann für MatriX-Brenner

    Verkaufe neuen Gaskombiregler VR425 von Viessmann für MatriX-Brenner: Zum Verkauf steht ein Gaskombiregler VR425 von Viessmann. Artikelnummer: VI7825066 Hersteller...
  • Viessmann Trimatik mit FFB mit mischer

    Viessmann Trimatik mit FFB mit mischer: Hallo Forum Hab hier eine Frage bezüglich der Einstellungen einer Viessmann Trimatik bj 98 muesste die 7450285 B sein Mein Problem ist das ich...
  • Viessmann Eurolamatic-OC

    Viessmann Eurolamatic-OC: Wir haben eine Viessmann Eurolamatic-OC Heizung von 1996. Nach einem Stromausfall ging die Gastherme auf Werkseinstellung zurück. Trotz...
  • Viessmann Vitolig 300 Schnecke blockiert

    Viessmann Vitolig 300 Schnecke blockiert: Hallo! Ich bräuchte dringend Hilfe, da meine Heizung nicht mehr geht. Ich habe eine Viessmann Vitolig 300 und die zeigt die Störung F9. Ich habe...