Viessmann Vitodens 200 und Fußbodenheizung

Diskutiere Viessmann Vitodens 200 und Fußbodenheizung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen! Ich bin Anfang letzten Jahres in eine Bestandsimmobilie gezogen. Nun möchte ich ein wenig optimieren, was uns noch nicht so...

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Hallo zusammen!

Ich bin Anfang letzten Jahres in eine Bestandsimmobilie gezogen. Nun möchte ich ein wenig optimieren, was uns noch nicht so passt.

Zum IST - Zustand:
  • Haus Baujahr 1997
  • 210m² Wohnfläche
  • 3 Etagen, komplett Fußbodenheizung
  • 3 Fußbodenheizkreisverteiler insgesamt (auf jeder Etage einer(KG 5 Heizkreise, EG 6 Heizkreise (davon 2 Wohnzimmer), OG 5 Heizkreise)),
  • In jedem Raum ein Thermostat, im Wohnzimmer 2
  • Vitodens 200 WB2 6,3-25KW im Keller
  • 150 Liter Warmwasserspeicher

Nun habe ich folgende Probleme:
Der Vorbesitzer hat leider keine Ahnung von der Heizungsanlage, es lief halt irgendwie. Der Heizungsinstallateur hat lediglich 2004 die Gas Brennwert Therme installiert und sagt, vom Rest der Hausinstallation hat er nichts gemacht und kennt sich damit auch nicht aus.
Es sind unterschiedliche Stellmotoren installiert, dabei laufen die alten Tacomatic einwandfrei, die vom Vorbesitzer selbst ersetzten Eberle drücken anscheinend das Ventil im Heizkreisverteiler nicht zu, denn der Heizkreis bleibt warm. Wechsel ich nun einen alten Tacomatic Stellmotor auf das Ventil, wo ein Eberle drauf sitzt, wird der Raum kalt. Somit liegt es also an den Eberle Stellmotoren bzw. den dazugehörigen Adaptern. Ein Gira ist ebenfalls im Einsatz und funktioniert.
Nun wollte ich die Eberle ersetzen, da ich davon ausgehe, dass der Hub nicht ausreicht um das Ventil zu schließen. Die funktionierenden Tacomatic Stellmotoren gibt es aber nicht mehr. Der Heizungsinstallateur vor Ort kennt auch keine Lösung, da seine Stellmotoren nicht auf meine Ventile passen und er auch nicht erkennen kann, um was für Heizkreisverteiler und Ventile es sich handelt.

Sein Rat ist nun, die Heizkreisverteiler durch aktuelle Modelle mit einem Durchflussmeter zu ersetzen, um auch einen vernünftigen hydraulischen Abgleich hinzubekommen, der natürlich noch nie erfolgt ist.

Ich hab jetzt schon ein wenig recherchiert, und versuche seitdem wenigstens die Heizkurve zu optimieren. Bei Einzug ins Haus lief die Heizung mit einer Vorlauftemperatur von 48 Grad. Dadurch waren natürlich die Stellmotoren "gut beschäftigt".

Schaut doch bitte mal über die angehängten Fotos und sagt etwas dazu, ob das überhaupt alles so passt. Ich hätte es natürlich gerne etwas energieoptimiert. Der derzeitige Jahresverbauch belief sich laut Energieausweis auf 24 - 26.000 kWh Erdgas.
Ist es wirklich nötig, die Heizkreisverteiler zu wechseln? Der HB meint, sonst bekommt man keinen vernünftigen Abgleich hin. Und Ziel wäre es, alle Heizkreise durchgehend geöffnet zu haben, und trotzdem die unterschiedlichen Temperaturen in den einzelnen Zimmern zu erhalten.




20170104_210140.jpg20170104_210220.jpg20170104_210307.jpg20170104_210318.jpg20170104_210331.jpg20170104_210348.jpg20170104_210400.jpg20170102_102721 (1).jpg20170102_102756.jpg















Dankeschön!
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der erste Eindruck ist wüst ... =O

Der Zweite ....keine hydraulische Weiche X/

Der dritte ... Die Verteiler können bleiben. Da gibt es Einsätze und Stellantriebe für. 8o

LG ThW
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Danke für deine erste Meinung! Ja, ich finde es auch wüst. Es war allerdings auch 7 Jahre eine andere Heizung im Keller. Als die kaputt ging hat der Vorbesitzer auf die Vitodens umgerüstet. Vielleicht sieht es deshalb auch nicht so aufgeräumt aus im Heizraum?!
Okay, die hydraulische Weiche müsste auf jeden Fall nachgerüstet werden, richtig?!
Und wie finde ich heraus, welche Stellantriebe und Adapter ich genau brauche?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Das ist eine Strohalminstallation wie sie Möchtegernheimwerker mit Material aus dem Baumarkt fertigen.

Du kannst an dieser Stelle weiter Flickschusterei betreiben.....

Ich würde hier gleich zu Beginn einen cut machen und die gesamte Peripherie vernünftig machen. Dass ist ja etwas was " ewig" bleibt . Wenn das Heizgerät mal erneuert werden muss bleibt diese Peripherie ja bestehen.

Die Verteiler haben keine Durchflussmesser - somit ist ein hydraulischer Abgleich nur sehr umständlich möglich.
Am letzen Bild erkennt man ein defektes, klebendes Ventil
Wo willst du da tauschen beginnen und wo aufhören?
Somit hast du am Vorlaufbalken als auch am Rücklaufbalken der FB Verteiler eine Baustelle.
Eigentlich logische Konsequenz: -> Verteiler ( innenleben ) komplett tauschen . So brauchst du keine Adapter usw.

Der finanzielle Aufwand hält sich hier absolut in Grenzen.
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Oh je. Das liest sich nicht so gut. Unterlagen über eine Heizlast Berechnung konnte mir der Vorbesitzer leider auch nicht aushändigen...
Woran erkennt man ein defektes, klebendes Ventil?
Also nur das Innenleben tauschen? Oder komplett? Was muss ich dazu alles wissen?

Mein HB meinte, die Heizverteiler komplett zu wechseln. Dann gleich welche mit LAN Anschluss, um diese per App regeln zu können. Ebenfalls entfiele dann der hydraulische Abgleich, da sie sich selbst einregeln. Stimmt das so?
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Finanzieller Aufwand hält sich in Grenzen bedeutet so grob? ;)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Heiznoob schrieb:
Dann gleich welche mit LAN Anschluss, um diese per App regeln zu können. Ebenfalls entfiele dann der hydraulische Abgleich, da sie sich selbst einregeln.
Teurer , unnötiger Schwachsinn. Fachlich falsch zudem.
An dieser Stelle würde ich nachdenken, ob das der geeignete Fachmann ist.

Ich würde die Verteiler komplett tauschen. Je Verteiler kostet das um die 200€ + Stellantriebe

Heiznoob schrieb:
Woran erkennt man ein defektes, klebendes Ventil?
Wenn du ein paar mal oben auf den Stift klopfst, springt dieser 3mm raus.
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Bei den anderen Ventilen stehen die Stifte aber auch nicht weiter heraus. Vielleicht ist der Hub ja so gering?!

Gut, dann wird das komplett getauscht. Aber ohne App Quatsch, das sollte doch bei einer korrekt abgeglichenen Anlage eh nicht nötig sein, oder?! Dann frage ich den besagten HB nochmal, was er dafür gerne hätte. Mit Fußbodenheizung insgesamt kenne ich mich noch nicht so gut aus, sonst würde ich mich da eigentich auch gerne selbst dran begeben.
Und die hydraulische Weiche müsste noch eingebaut werden, richtig?!
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Der Hub ist einheitlich 2,5 mm.
Alle Stellantriebe sind so ausgelegt.

Weiche ist notwendig - da führt kein Weg dran vorbei.
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Okay, 2,5mm Hub müsste ich mal messen, finde nur meine Messlehre nach dem Umzug leider nicht...

Besten Dank schon einmal bis hierhin! :thumbsup:

Auf dem Bild mit der Vor- und Rücklauftemperatur ist noch ein kleines Messröhrchen zu sehen, mit einer Skala von 0-0,5 Bar (steht links neben der Rücklautempereatur heraus). Der Zeiger steht auf 0,4. Was genau zeigt mir das an?

Meine Frau findet natürlich, dass hier gar nichts gemacht werden muss, was Geld kostet, weil es ja schließlich noch warm ist... :/

Ach ja, warm: Im Wohnzimmer komme ich mit der derzeitigen Heizkurve auf (für mich) angenehme 22-23 Grad (Thermostate im Wohnzimmer machen allerdings selten zu, keine Nachtabsenkung, Vorlauftemp. 40 Grad bei 0 Grad Außentemperatur.) Im Bad komme ich zwar auch auf 22 Grad, allerdings sollte man dort doch 24 Grad erreichen können. Nun habe ich bereits am Heizverteiler das Bad etwas weiter aufgedreht, traue mich aber nicht, noch weiter aufzudrehen. Bisher hat sich das nicht bemerkbar gemacht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Heiznoob schrieb:
Auf dem Bild mit der Vor- und Rücklauftemperatur ist noch ein kleines Messröhrchen zu sehen, mit einer Skala von 0-0,5 Bar (steht links neben der Rücklautempereatur heraus). Der Zeiger steht auf 0,4. Was genau zeigt mir das an?
Das ist ein Überströmventil.

Das ist ein Bauteil, das man früher bei ungeregelten Pumpen brauchte.

Wo jetzt dieses komische Gebilde ist, wär später die hydraulische Weiche mit externer Pumpe
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Nochmals dankeschön!

Kann ich an dem unteren Ventil unbesorgt weiter aufdrehen, oder kann man das quasi so lange heraus drehen bis Heizwasser kommt? Regelt das eigentlich die Durchfluss Geschwindigkeit? Sorry für die vielen Noob Fragen...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Das Teil sollte nicht aufgedreht, sondern zugedreht werden.
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Zudrehen damit es im Bad wärmer wird?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
ich weiß nicht wo das Bad dranhängt...

Das Teil kann in jedem Fall zu bleiben
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Ich meine das Rändelrad wo der Pfeil drauf zeigt. An dem hängt auch das Badezimmer. Wenn ich das aufdrehe, ändert sich die Fließgeschwindigkeit des einen Heizkreises, richtig?
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Richtig. Dieses Rädelrad ist aber nicht dazu gedacht, daß du da ständig rumschraubst...
 

Heiznoob

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2017
Beiträge
11
Das möchte ich ja auch nicht ständig machen. Nur so lange ich nicht genügend funktionierende Stellmotoren mit passendem Adapter, oder gar komplett neue Verteiler habe, habe ich ein paar permanent offene Heizkreise. Die entsprechenden Räume könnte ich über die untere Stellschraube ja etwas besser auf die passende Temperatur bekommen.
 
Thema:

Viessmann Vitodens 200 und Fußbodenheizung

Viessmann Vitodens 200 und Fußbodenheizung - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W

    Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
  • Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

    Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
  • Viessmann Vitodens 300-W, typ WB3D, 3,8 - 13kW mit Plattenwärmetauscher und Fußbodenheizung

    Viessmann Vitodens 300-W, typ WB3D, 3,8 - 13kW mit Plattenwärmetauscher und Fußbodenheizung: Hallo, Ich habe ein Kessel (Vitodens 300W, typ WB3D, 3.8 - 13 kW) angeschlossen an den Fussbodenheizung (260 m2, nicht diffusiondicht) ich habe...