Viessmann Vitodens 300-W, typ WB3D, 3,8 - 13kW mit Plattenwärmetauscher und Fußbodenheizung
Diskutiere Viessmann Vitodens 300-W, typ WB3D, 3,8 - 13kW mit Plattenwärmetauscher und Fußbodenheizung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo,
Ich habe ein Kessel (Vitodens 300W, typ WB3D, 3.8 - 13 kW) angeschlossen an den Fussbodenheizung (260 m2, nicht diffusiondicht) ich habe...
Hallo,
Ich habe ein Kessel (Vitodens 300W, typ WB3D, 3.8 - 13 kW) angeschlossen an den Fussbodenheizung (260 m2, nicht diffusiondicht) ich habe keine Heizkörper, nur FBH. Ich benutze zur Systemtrennung ein PWT 'Hrale B3-32/50 mit eine Tauscherfläche von 1.54 m2.Die Durchflusswiderstand ist 5 m3/h bei 200 mbar. Ich benutze im FBH Kreis eine Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 25-60 N180 in Auto Adabt Mode. Diese pumpe ist angeschloßen an den Relaisausgang ' 28' von den Interne Erweiterung H1in das Regelungsgehause von der Vitodens.
Muss ich nun über die Codieradresse "53" in Gruppe "Algemein" '1' (Zirkulationspumpe - nur bei witterungsgeführtem Betrieb) oder '2' (Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer) einführen?
Ich benutze keine 3 Wege Mischer oder Hydraulische Weiche.
MfG.
Raf
Moin,
Was ist denn genau dein Problem?
Auto Adapt mode würde ich mal auf obere Konstant Kennlinie stellen. Meist Regelt Auto adpat runter und es wird nicht genug Wasser gefördert.
Dann ist 53:2 korrekt.
BrigRaf schrieb:
Ich benutze im FBH Kreis eine Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 25-60 N180 in Auto Adabt Mode.
Falsch eingestellt.
Notwendig ist die Einstellung Kostantdruck, hohe Förderleistung.
Mad Mike.
Das Unterschied Zirkulationspumpe (53:1) versus Heizkreispumpe (53:2) ist für mich nicht deutlich.
MfG.
Raf
BrigRaf schrieb:
Unterschied Zirkulationspumpe (53:1)
Damit ist eine Pumpe gemeint, welche das Warmwasser in einem Kreislauf im Haus Pumpen lässt, so das das Warmwasser annähernd sofort aus dem Wasserhahn kommt.
Wenn überhaupt diese Pumpe bei dir vorhanden ist wird dieses zu meist direkt an einer Steckdose betrieben.
BrigRaf schrieb:
versus Heizkreispumpe (53:2)
Heizkreis Pumpe extern. In deinem Fall Die Pumpe welche auf der sekundär Seite des Plattenwärmetauschers sitzt.
Hallo.
Ich habe noch eine Frage: sorgt der Vitodens auch dafür, dass die Grundfos Alpha2 Pumpe im Sommer gelegentlich mal läuft, um ein Festsitzen vorzubeugen?
MfG.
Raf
BrigRaf schrieb:
Ich benutze keine (...) Hydraulische Weiche.
Der Plattenwärmetauscher ist in deinem Fall eine weiche. Dort muss ein externe Vorlauffühler (weichenfühler) auf die Seite der Fussbodenheizung im Vorlauf.
BrigRaf schrieb:
Ich habe noch eine Frage: sorgt der Vitodens auch dafür, dass die Grundfos Alpha2 Pumpe im Sommer gelegentlich mal läuft, um ein Festsitzen vorzubeugen?
Das weiss ich nicht. Dazu habe ich zuwenig mit Viessmann zu tun. Aber sicherlich kann das jemand anderes aus dem Forum beantworten...
Hallo Mike.
Ein externe Vorlauffühler (weichenfühler) auf die Seite der Fussbodenheizung im Vorlauf habe ich.
MfG.
Raf
Thema:
Viessmann Vitodens 300-W, typ WB3D, 3,8 - 13kW mit Plattenwärmetauscher und Fußbodenheizung
Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen,
meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr:
Das Gebläse geht...
Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo,
wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend,
ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher: Hallo,
ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme…
Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem...
-
Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen,
meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr:
Das Gebläse geht...
-
Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo,
wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
-
Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend,
ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
-
Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
-
Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher: Hallo,
ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme…
Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem...