Hallo zusammen,
es geht um eine Vito Dens 300 WB 3C
Kesselregelung : VBC130-A02.021
Bedienteil: Vitronic 200W
die nach einer Wartung folgendes Problem zeigt.
Der Stellmotor für die Umschaltung von Heizungsbetrieb auf Warmwasserbetrieb zeigt keine Funktion mehr, der Stellmotor wurde schon getauscht.
Der Stellmotor ist in den Schaltungsunterlagen mit "30" bezeichnet und ist über Stecker X7 mit der Steuerung verbunden.
Nach der Wartung wurde an dem Bedienteil was verstellt ( aber nicht durch mich), sondern durch eine andere Heizungsfachkraft die den Brenner gereinigt hatte.Leider kann sich der nette Monteur nicht mehr erinnern was er wo verstellt hat.
Ich habe den verdacht das in einer Parametermaske etwas verstellt wurde, aber ich finde auch im Handbuch nicht die richtige Stelle wo man die Umschaltung von Heizungsbetrieb auf Warmwasserbetrieb parametrieren kann.
Hat von euch einer eine Idee wo das stehen könnte?
Danke und Gruß
Melcom39
es geht um eine Vito Dens 300 WB 3C
Kesselregelung : VBC130-A02.021
Bedienteil: Vitronic 200W
die nach einer Wartung folgendes Problem zeigt.
Der Stellmotor für die Umschaltung von Heizungsbetrieb auf Warmwasserbetrieb zeigt keine Funktion mehr, der Stellmotor wurde schon getauscht.
Der Stellmotor ist in den Schaltungsunterlagen mit "30" bezeichnet und ist über Stecker X7 mit der Steuerung verbunden.
Nach der Wartung wurde an dem Bedienteil was verstellt ( aber nicht durch mich), sondern durch eine andere Heizungsfachkraft die den Brenner gereinigt hatte.Leider kann sich der nette Monteur nicht mehr erinnern was er wo verstellt hat.
Ich habe den verdacht das in einer Parametermaske etwas verstellt wurde, aber ich finde auch im Handbuch nicht die richtige Stelle wo man die Umschaltung von Heizungsbetrieb auf Warmwasserbetrieb parametrieren kann.
Hat von euch einer eine Idee wo das stehen könnte?
Danke und Gruß
Melcom39