Viessmann brennermotor von VE1

Diskutiere Viessmann brennermotor von VE1 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo sollte von einem Viessmann ölbrenner VE1 den Motor wechseln. Der Brenner ist bJ 1988 Habe einen Motor bestellt und musste Feststellen dass...

Daniels89

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2009
Beiträge
146
Hallo sollte von einem
Viessmann ölbrenner VE1 den Motor wechseln. Der Brenner ist bJ 1988

Habe einen Motor bestellt und musste Feststellen dass der neue nicht passt nach Rückfrage bei Viessmann sei dies aber der richtige gewesen.

Der alte Motor war mit" klammern" befestigt und der neue hat 3 Laschen zum anschrauben

Bei ebay sah ich dass es brennermotoren bis Bj 1988 gab und welche ab 1988 ich hatte einen neuen ab 1988 laut dieser Liste bestellt. Weiß jemand welche artikelnummer der brennermotor bis 1988 hat? Bzw ob der ab 1988 auch passt?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.743
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das müsste BestNr.: 7814343 sein

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Ist das eine Kundenanlage?

Mit Verlaub: Bei Bj 88 fass ich nicht mal richtig hin... Mit sowas kann nur ein bitterer Beigeschmack entstehen.

Wenn der Brennermotor nach über 25 Jahren zu dröhnen beginnt, bleibt das so bis zum Anlagentausch.

Wenn du bei Viessmann die Herstellnummer angibst , bekommst du auch das passende Ersatzteil.

Ausnahme: Dein gewünschtes Ersatzteil wird nicht mehr gelistet ( in der 2013er Liste ist dein Motor nicht mehr zu finden) - Dann kann dir ggf die zuständige Niederlassung ein "Notfallteil" zusenden. Deine Plattlinger NL ist für derartige Wünsche bekannt.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.600
Könnte aber auch : 7836335 sein. Der Motor den du da hast müsste eigentlich auch passen. Dort wo die Klammern anfassen geht das auch mit dem neuen Motor. Die angegossenen Füße stützen sich auf dem Brennerchassis ab. Ansonsten schreibe mal bitte die vollständige Herstellnummer des Brenners hierher.
 

Daniels89

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2009
Beiträge
146
Das ist der brennermotor den ich bekommen habe
 

Anhänge

Daniels89

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2009
Beiträge
146
das ist der der aktuell verbaut ist? Passt der neue dann?
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.743
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Kanst du das Typenschild vom Brenner UND Gebläsemotor posten?

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.600
Wie ich schon geschrieben habe : Eigentlich sollte das tauschbar sein. Der Motor(mit Dreifuß) wird genauso "angeklammert" wie der alte. Also Kondensator auf Elf-Uhrstellung damit steht das Motoranschlußkabel auf Zwölf-Uhr und ragt so aus dem Blechgehäuse heraus. Mit den drei Klammern ist der neue Motor dann auf dem Brennerchassis fixiert und zentriert. Die drei Füße legen sich ans Chassis an. Im Zweifelsfall bitte die Herstellnummer des Brenners. Durch die unüberschaubare Artikelvielfalt der Viessmann-Produkte geht das bei denen nur noch nach : Malen nach Zahlen. Außerdem fallen anscheinend alle Artikel 25 Jahre und älter aus den Katalogen. Und dann wird es auch mit Herstellnummer spannend !
 

Daniels89

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2009
Beiträge
146
Hallo, habe den Motor heute gewechselt, ging zwar schwer runter aber der neue Motor passt wie beschrieben danke für eure hilfe
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.600
Schön das die Reparatur erfolgreich war, da kann ich ja beruhigt ins Wochenende gehen ;)

Und danke für die Rückmeldung !
 
Thema:

Viessmann brennermotor von VE1

Viessmann brennermotor von VE1 - Ähnliche Themen

  • Einbindung eines Pufferspeichers in einen Heizkreis mit Fußbodenheizung von Viessmann

    Einbindung eines Pufferspeichers in einen Heizkreis mit Fußbodenheizung von Viessmann: Hallo, wir haben eine Vitodens 222W Heizung von Viessmann verbaut. 2 Heizkreise (Keller mit Heizkörpern, Erdgeschoß mit Fußbodenheizung) Aktuell...
  • Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage

    Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage: Hallo liebe Forenmitglieder. Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. An meiner Viessmann Ölheizungsanlage füllt sich die Filtertasse nicht bis...
  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Ähnliche Themen

    Oben