Hallo zusammen,
bei unserem Neubau ist eine Viessmann 252-A inkl. Warmwasserspeicher (190 Liter) installiert worden. Im Trinkwasserstrang ist kein MAG verbaut, sodass der Druck bei Warmwassererwärmung ansteigt bis das Sicherheitsventil das überschüssige Wasser ablässt. Soweit so gut.
Wir haben aktuell einen Kurzschluss zwischen Kalt-/Warmwasser sodass ich am Manometer des Druckminderer den Druckverlauf bei Warmwassererwärmung ablesen kann. Der Kurzschluss soll noch behoben worden. Da ich bereits alle Eckventile ohne Erfolg verschlossen habe, bleiben nur noch die Unterputzarmaturen und das Rückschlagventil als Fehlerquelle offen.
Mich beunruhigt aber die Dimensionierung des Sicherheitsventil. Es ist ein 10 Bar Ventil verbaut, sodass der Druck auch auf fast 10 Bar ansteigt wenn Warmwasser erwärmt wird (1-2 mal pro Tag). Ist das unbedenklich?
Der Lösungsvorschlag meines Sanitärfachbetriebs ist der Einbau eines MAG. Was denkt ihr? Ich lese häufig, dass diese Keimschleudern sind. Gleichzeitig ist mir aber unwohl bei dem Gedanken mehrmals am Tag einen Drucktest mit 10 Bar durchzuführen... Was ist State-of-the-Art?
Sonstige Infos:
Ruhedruck nach Druckminderer in der KW-Leitung: 4 Bar
Fließdruck: 3,5 Bar.
Wir haben sehr hartes Wasser. (fast 20 °dH)
VG
gron
bei unserem Neubau ist eine Viessmann 252-A inkl. Warmwasserspeicher (190 Liter) installiert worden. Im Trinkwasserstrang ist kein MAG verbaut, sodass der Druck bei Warmwassererwärmung ansteigt bis das Sicherheitsventil das überschüssige Wasser ablässt. Soweit so gut.
Wir haben aktuell einen Kurzschluss zwischen Kalt-/Warmwasser sodass ich am Manometer des Druckminderer den Druckverlauf bei Warmwassererwärmung ablesen kann. Der Kurzschluss soll noch behoben worden. Da ich bereits alle Eckventile ohne Erfolg verschlossen habe, bleiben nur noch die Unterputzarmaturen und das Rückschlagventil als Fehlerquelle offen.
Mich beunruhigt aber die Dimensionierung des Sicherheitsventil. Es ist ein 10 Bar Ventil verbaut, sodass der Druck auch auf fast 10 Bar ansteigt wenn Warmwasser erwärmt wird (1-2 mal pro Tag). Ist das unbedenklich?
Der Lösungsvorschlag meines Sanitärfachbetriebs ist der Einbau eines MAG. Was denkt ihr? Ich lese häufig, dass diese Keimschleudern sind. Gleichzeitig ist mir aber unwohl bei dem Gedanken mehrmals am Tag einen Drucktest mit 10 Bar durchzuführen... Was ist State-of-the-Art?
Sonstige Infos:
Ruhedruck nach Druckminderer in der KW-Leitung: 4 Bar
Fließdruck: 3,5 Bar.
Wir haben sehr hartes Wasser. (fast 20 °dH)
VG
gron