Hallo Experten,
Ich bin neu und versuche unsere Heizungsanlage besser zu verstehen (mit Haus übernommen). Macht Spaß hier im Forum zu lernen.
Wir haben einen Brennwert Öl-Blaubrenner von Junkers (Suprapur O KUB 19/4) mit FW-120 Regelung und Grundfos Alpha2 40er Umwälzpumpe (3-18 Watt).
Es sind ca. 90m2 beheizte Fläche und 9 Heizkörper. EG und 1 OG, Heizung im Keller.
Der Heizungsbauer, (nicht damaliger Installateur) hat uns letztes Jahr das MAG ausgetauscht, es wei defekt, war auch schon uralt.
In der Heizsaison davor, als wir noch das alte hatten, hat die Pumpe immer sehr schnell Wasser aus dem Heizkreislauf gepumpt, wir mussten alle paar Wochen mit Nachfüllen den Druckverlust ausgleichen. In der Zeit hat die Alpha2 immer, trotz mittlerem Proportionaldruckmodus eher mit niedriger/mittlerer Leistung gepumpt, z.B 8 Watt.
Seit dem Tausch des MAGs ist sie sogar im niedrigen Modus der 3 Proportionaldruckmodi, nahezu auf voller Leistung unterwegs (17-18 Watt). Auch wenn die Vorlauftemperatur aufgrund der gestiegenen Außentemperatur sehr niedrig ist.
Die Spreizung beträgt oft dann nur 2-3 Grad und trotzdem pumpt die Pumpe ordentlich.
Kann das normal sein? Ich habe mitbekommen, dass andere Nutzer bei der Pumpe, trotz größerem Heizkreis bei höherer VLT weit weniger Leistungsaufnahme der Pumpe haben. Sie soll ja sehr effizient arbeiten.
Außerdem dachte ich, auf der Proportionaldruckkennlinie, läuft die Pumpe stärker wenn der Brenner stärker arbeitet. Bei uns scheint es umgekehrt zu sein, die Pumpe geht mit der Leistung manchmal runter, wenn der Brenner mehr leistet. Ich glaube ich verstehe das Zusammenspiel noch nicht ganz.
Sollte ich sie lieber mal auf niedrigen Konstantdruck stellen?
Viele Grüße,
Dirk
Ich bin neu und versuche unsere Heizungsanlage besser zu verstehen (mit Haus übernommen). Macht Spaß hier im Forum zu lernen.
Wir haben einen Brennwert Öl-Blaubrenner von Junkers (Suprapur O KUB 19/4) mit FW-120 Regelung und Grundfos Alpha2 40er Umwälzpumpe (3-18 Watt).
Es sind ca. 90m2 beheizte Fläche und 9 Heizkörper. EG und 1 OG, Heizung im Keller.
Der Heizungsbauer, (nicht damaliger Installateur) hat uns letztes Jahr das MAG ausgetauscht, es wei defekt, war auch schon uralt.
In der Heizsaison davor, als wir noch das alte hatten, hat die Pumpe immer sehr schnell Wasser aus dem Heizkreislauf gepumpt, wir mussten alle paar Wochen mit Nachfüllen den Druckverlust ausgleichen. In der Zeit hat die Alpha2 immer, trotz mittlerem Proportionaldruckmodus eher mit niedriger/mittlerer Leistung gepumpt, z.B 8 Watt.
Seit dem Tausch des MAGs ist sie sogar im niedrigen Modus der 3 Proportionaldruckmodi, nahezu auf voller Leistung unterwegs (17-18 Watt). Auch wenn die Vorlauftemperatur aufgrund der gestiegenen Außentemperatur sehr niedrig ist.
Die Spreizung beträgt oft dann nur 2-3 Grad und trotzdem pumpt die Pumpe ordentlich.
Kann das normal sein? Ich habe mitbekommen, dass andere Nutzer bei der Pumpe, trotz größerem Heizkreis bei höherer VLT weit weniger Leistungsaufnahme der Pumpe haben. Sie soll ja sehr effizient arbeiten.
Außerdem dachte ich, auf der Proportionaldruckkennlinie, läuft die Pumpe stärker wenn der Brenner stärker arbeitet. Bei uns scheint es umgekehrt zu sein, die Pumpe geht mit der Leistung manchmal runter, wenn der Brenner mehr leistet. Ich glaube ich verstehe das Zusammenspiel noch nicht ganz.
Sollte ich sie lieber mal auf niedrigen Konstantdruck stellen?
Viele Grüße,
Dirk