Dipl.Ing.Stefan
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.11.2023
- Beiträge
- 4
Liebe Heizungsexperten,
unsere Wärmepumpe Vaillant Versotherm Plus ist gestern Abend ausgefallen.
Fehlerbild:
Das Problem hatten wir leider schon mehrfach in der Vergangenheit, immer wenn der Winter einsetzt - ich erinnere mich, dass Vaillant sogar eine Platine getauscht hat.
Ich habe den Zuluftschacht mit einem Heizlüfter abgetaut, danach lief die Wärmepumpe wieder für einige Stunden.
Dann war der Zuluftschacht wieder eingefroren und der Fehler da.
Ich habe bemerkt, dass die Anlage manchmal durchaus den Zuluftschacht automatisch abtaut, dann schmilzt das Eis sehr schnell und fließt in den Siphon ab.
Aber das macht die Anlage komischerweise nicht immer.
Ich habe jetzt noch festgestellt:
Die von der Anlage gemessene Außentemperatur ist gerade 1,5°C, aber tatsächlich sind grade 0°C draußen - d.h. es gibt ein Temperaturdelta von 1,5°C.
Könnte das das die Ursache für die Probleme sein?
Wisst ihr, woher die Anlage "weiß", dass sie abtauen muss?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Stefan
unsere Wärmepumpe Vaillant Versotherm Plus ist gestern Abend ausgefallen.
Fehlerbild:
- Ich sehe, dass der Zuluftschacht eingefroren ist, vgl. Bild anbei.
- Fehler 733: Verdampfungstemperatur zu niedrig.
- Am Bedienteil: "Modus Zusatzheizgerät bei Fehler Wärmepume (FHW anrufen)"
Das Problem hatten wir leider schon mehrfach in der Vergangenheit, immer wenn der Winter einsetzt - ich erinnere mich, dass Vaillant sogar eine Platine getauscht hat.
Ich habe den Zuluftschacht mit einem Heizlüfter abgetaut, danach lief die Wärmepumpe wieder für einige Stunden.
Dann war der Zuluftschacht wieder eingefroren und der Fehler da.
Ich habe bemerkt, dass die Anlage manchmal durchaus den Zuluftschacht automatisch abtaut, dann schmilzt das Eis sehr schnell und fließt in den Siphon ab.
Aber das macht die Anlage komischerweise nicht immer.
Ich habe jetzt noch festgestellt:
Die von der Anlage gemessene Außentemperatur ist gerade 1,5°C, aber tatsächlich sind grade 0°C draußen - d.h. es gibt ein Temperaturdelta von 1,5°C.
Könnte das das die Ursache für die Probleme sein?
Wisst ihr, woher die Anlage "weiß", dass sie abtauen muss?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Anhänge
-
322,3 KB Aufrufe: 137