Hallo zusammen,
ich bewohne seit ca. einem Jahr ein kernsaniertes Wohnhaus BJ 1969. Als Wärmequelle habe ich eine WPL-A 07 HK 230 Premium verbaut mit folgenden Eckdaten und Komponenten:
- Fußbodenheizung im Erd- und Dachgeschoss (ca. 210m² Wohnfläche)
- Dachgeschoss ist kompletter Neubau (Holzständerbauweise, neuer Dachstuhl mit Zwischensparrendämmung) mit 15cm Außendämmung
- Erdgeschoss ist das "alte" Mauerwerk mit ca. 6 cm geplanter Außendämmung
- Unbeheiztes Kellergeschoss
- Pufferspeicher SBP 200 E
- Warmwasserspeicher WPKI 66
- Inneneinheit Hydraulikmodul HM
- Photovoltaikanlage 10 kWp inkl. 10 kWh Batteriespeicher (Ausrichtung Ost / West)
Aktuell habe ich an den kalten Tagen (Hier zähle ich jetzt mal Tage ab ca. 2 Grad Außentemperatur) einen Gesamtstromverbrauch von ca. 40 kWh/ Tag (Wärmepumpe & Haushalt - ein Zähler verbaut) und bin auf der Suche nach Optimierung meines Stromverbrauchs.
Gerne würde ich auf Expertise in diesem Bereich bzw. auch zu dem Produkt zurück greifen um dementsprechend einzusparen.
Sollten noch irgendwelche Parameter benötigt werden, gerne einfach bescheid geben.
Vielen Dank im Voraus!
MfG Chuliano
ich bewohne seit ca. einem Jahr ein kernsaniertes Wohnhaus BJ 1969. Als Wärmequelle habe ich eine WPL-A 07 HK 230 Premium verbaut mit folgenden Eckdaten und Komponenten:
- Fußbodenheizung im Erd- und Dachgeschoss (ca. 210m² Wohnfläche)
- Dachgeschoss ist kompletter Neubau (Holzständerbauweise, neuer Dachstuhl mit Zwischensparrendämmung) mit 15cm Außendämmung
- Erdgeschoss ist das "alte" Mauerwerk mit ca. 6 cm geplanter Außendämmung
- Unbeheiztes Kellergeschoss
- Pufferspeicher SBP 200 E
- Warmwasserspeicher WPKI 66
- Inneneinheit Hydraulikmodul HM
- Photovoltaikanlage 10 kWp inkl. 10 kWh Batteriespeicher (Ausrichtung Ost / West)
Aktuell habe ich an den kalten Tagen (Hier zähle ich jetzt mal Tage ab ca. 2 Grad Außentemperatur) einen Gesamtstromverbrauch von ca. 40 kWh/ Tag (Wärmepumpe & Haushalt - ein Zähler verbaut) und bin auf der Suche nach Optimierung meines Stromverbrauchs.
Gerne würde ich auf Expertise in diesem Bereich bzw. auch zu dem Produkt zurück greifen um dementsprechend einzusparen.
Sollten noch irgendwelche Parameter benötigt werden, gerne einfach bescheid geben.
Vielen Dank im Voraus!
MfG Chuliano