gertschi81
Threadstarter
- Mitglied seit
- 29.09.2013
- Beiträge
- 9
Hallo,
ich will meine WP etwas entlasten und dafür ev. meinen erzeugten überschüssigen-PV Strom dafür nutzen um meinen Speicher der WP zu beheizen.
PV mit Überschusseinspeisung.
Technische Daten zum WR:
Piko5.5 Wechselrichter
Nennleistung Anlage 4,9kWP
Der WR besitzt einen potentialfreien Schaltausgang(max Belastung 100mA)welchen ich entsprechent einstellen kann.
Dh. sollte die PV zB. über 2500kW erzeugen schließt der Kontakt für eine voreingestellte Dauer zB. 1h.
Technische Daten zur WP:
Vaillant Geotherm VWL 102/3S
Hydraulisches Schema: Direkter Heizbetrieb mit hydraulischer Weiche (Reglerbezeichnung: Hydraulikschema 3)
Elektrischer Anschluss:
ungesperrte Netzeinspeisung(Reglerbezeichnung: Elektroplan "1")
Zusatzheitzung von 6kW auf 2kW reduziert
Ein Bild vom Stromlaufplan der WP:
http://s14.directupload.net/file/d/3395/v2trq3hq_jpg.htm
Meine Lösungsansätze:
Variante 1: einfachster Lösungsweg wäre es den potentialfreien Kontakt an Klemme ZH anzulegen. (bevorzugter Lösungsweg)
Variante 2: ein eigenes Schütz einbauen und über den STB die ZH
Variante 3: eigenes Schütz zusätzlicher Heitzstab mit eigener Steuerung. (wobei ich diese Variante eher nicht bevorzuge, da sie doch sehr viel Aufwand mit sich bringt und ich auch nicht wirklich weiß ob ein zusätzlicher Heizstab möglich ist)
Für jeden weiteren einfach realisierbaren Vorschlag wäre ich sehr Dankbar!!
ich will meine WP etwas entlasten und dafür ev. meinen erzeugten überschüssigen-PV Strom dafür nutzen um meinen Speicher der WP zu beheizen.
PV mit Überschusseinspeisung.
Technische Daten zum WR:
Piko5.5 Wechselrichter
Nennleistung Anlage 4,9kWP
Der WR besitzt einen potentialfreien Schaltausgang(max Belastung 100mA)welchen ich entsprechent einstellen kann.
Dh. sollte die PV zB. über 2500kW erzeugen schließt der Kontakt für eine voreingestellte Dauer zB. 1h.
Technische Daten zur WP:
Vaillant Geotherm VWL 102/3S
Hydraulisches Schema: Direkter Heizbetrieb mit hydraulischer Weiche (Reglerbezeichnung: Hydraulikschema 3)
Elektrischer Anschluss:
ungesperrte Netzeinspeisung(Reglerbezeichnung: Elektroplan "1")
Zusatzheitzung von 6kW auf 2kW reduziert
Ein Bild vom Stromlaufplan der WP:
http://s14.directupload.net/file/d/3395/v2trq3hq_jpg.htm
Meine Lösungsansätze:
Variante 1: einfachster Lösungsweg wäre es den potentialfreien Kontakt an Klemme ZH anzulegen. (bevorzugter Lösungsweg)
Variante 2: ein eigenes Schütz einbauen und über den STB die ZH
Variante 3: eigenes Schütz zusätzlicher Heitzstab mit eigener Steuerung. (wobei ich diese Variante eher nicht bevorzuge, da sie doch sehr viel Aufwand mit sich bringt und ich auch nicht wirklich weiß ob ein zusätzlicher Heizstab möglich ist)
Für jeden weiteren einfach realisierbaren Vorschlag wäre ich sehr Dankbar!!