Hallo zusammen!
nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern.
Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine Vaillant VK226 EcoVit mit der VRC240 Regelung.
In meinem Einfamilienhaus gibt es 2 Heizkreise (HK1=Heizkörper und HK2=FBH). Seit kurzem fällt mir auf, dass die Heizkörper HK1 manchmal extrem heiss werden (man kann sie kaum 1sec. lang anfassen). Ich konnte durch Nachforschung feststellen, dass dieses Problem mit dem Warmwasserspeicher laden zusammenhängt. Immer wenn der WW-Speicher geladen werden muss (WW-Solltemperatur ist auf 55°C) schließt zuerst der Mischer von HK2 und beide Heizkreispumpen stoppen - dann heizt die Heizung den Vorlauf auf etwa 65°C auf und gleichzeitig beginnt die Speicherladepumpe zu arbeiten.
Nach erfolgter Ladung des WW-Speichers auf etwa 60°C (Hysterese) schaltet der Brenner ab und die Speicherladepumpe läuft noch etwa 2min weiter. Sobald die Speicherladepumpe aus ist, fangen beide Heizkreispumpen wieder zu laufen an. Der Mischer in HK2 stellt sich dann wieder langsam auf AUF und der Vorlauf von HK1 bekommt die vollen 60°C ab, was die Heizkörper glühen lässt.
Im Anhang noch ein paar Bilder der Anlage.
Kann ich dieses Problem abstellen?
Besten Dank im Voraus!
nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern.
Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine Vaillant VK226 EcoVit mit der VRC240 Regelung.
In meinem Einfamilienhaus gibt es 2 Heizkreise (HK1=Heizkörper und HK2=FBH). Seit kurzem fällt mir auf, dass die Heizkörper HK1 manchmal extrem heiss werden (man kann sie kaum 1sec. lang anfassen). Ich konnte durch Nachforschung feststellen, dass dieses Problem mit dem Warmwasserspeicher laden zusammenhängt. Immer wenn der WW-Speicher geladen werden muss (WW-Solltemperatur ist auf 55°C) schließt zuerst der Mischer von HK2 und beide Heizkreispumpen stoppen - dann heizt die Heizung den Vorlauf auf etwa 65°C auf und gleichzeitig beginnt die Speicherladepumpe zu arbeiten.
Nach erfolgter Ladung des WW-Speichers auf etwa 60°C (Hysterese) schaltet der Brenner ab und die Speicherladepumpe läuft noch etwa 2min weiter. Sobald die Speicherladepumpe aus ist, fangen beide Heizkreispumpen wieder zu laufen an. Der Mischer in HK2 stellt sich dann wieder langsam auf AUF und der Vorlauf von HK1 bekommt die vollen 60°C ab, was die Heizkörper glühen lässt.
Im Anhang noch ein paar Bilder der Anlage.
Kann ich dieses Problem abstellen?
Besten Dank im Voraus!