bananabird
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.12.2012
- Beiträge
- 3
Hallo Heizungsspezialisten,
Mein Heizungssystem verliert Wasser, im Winter muss ca. alle 10 Tage von 0,5 bar auf 2 bar nachgefüllt werden, im Sommer ca. alle 6 Wochen, das geht so schon seit ich vor 4 Jahren eingezogen bin.
Wir beheizen damit ein altes Haus mit mehrereb Wohnungen auf 4 Etagen (Keller, EG, 1.OG 2.OG) mit 260 m^2 Wohnfläche gesamt ohne Keller. Die Heizung ist im Keller, die Rohre
sind alt und großvolumig, alle noch von Hand geschweißt und aufputz verlegt. Ab einem Druckabfall auf ca. 0,8 bar muss in den oberen Wohnung die Heizkörper entlüftet werden.
Zur Fehlerbehebung wurden schon diverse Maßnahmen ergriffen:
* Mehrfache Kontrolle des Heizungsleitungen und Heizkörper auf Undichtigkeiten ohne Entdeckung
* Kotrolle des Überdruckventils: Keine Verkalkungen und trocken.
* Kontrolle des Wärmetauschers durch den Heizungsfachbetrieb. Dieser meinte es seien keine Verkalkungen zu erkennen, daher sei das Teil dicht.
* Abklemmen des Original Druckausgleichgefäßes (war nach Aussage des Fachbetriebs defekt) und Installation eines externen 35 Liter Ausgleichgefäßes im Rücklauf. Dadurch Erhöhung des Nachfülltaks von ca. 5 Tagen auf ca. 10 Tage.
* Tausch der kompletten Abgasanlage ab und inclusive Kondensatsammler bis Dachspitze wegen diversen Undichtigkeiten (vermutlich ohne Einfluss auf den Wasserverlust)
* Installation Wasserzähler am Wassernachfüllschlauch zur Ermittlung der nachgefüllten Wassermenge: ca. 15 Liter um von 0,5 bar auf 2 bar aufzufüllen.
* Installation einer Wasserdruckmessung im Zulauf, Erstellung eines Datentraces siehe Anahang.
Im Datentrace lassen sich einige Dinge erkennen
* Großsignalmessung beginnt im 14 Uhr Nachmittags, die jeweilige Nachabsenkung in Form eines Durckafalls sieht man deutlich
* Großsignalmessung Wassernachfüllen bei 22000 deutlich zu erkennen
* Kleinsignalmessung Druckoszillation ca. alle 40 sec was könnte das sein ?
* Kleinsignalmessung Druckabfall ca. alle 10 min was könnte das sein ?
Diese Fragen habe ich ans Forum:
* Was könnte noch Grund für den Wasserverlust sein ?
* Wie ist das Kleinsignalverhalten zu interpretieren ?
Mein Heizungssystem verliert Wasser, im Winter muss ca. alle 10 Tage von 0,5 bar auf 2 bar nachgefüllt werden, im Sommer ca. alle 6 Wochen, das geht so schon seit ich vor 4 Jahren eingezogen bin.
Wir beheizen damit ein altes Haus mit mehrereb Wohnungen auf 4 Etagen (Keller, EG, 1.OG 2.OG) mit 260 m^2 Wohnfläche gesamt ohne Keller. Die Heizung ist im Keller, die Rohre
sind alt und großvolumig, alle noch von Hand geschweißt und aufputz verlegt. Ab einem Druckabfall auf ca. 0,8 bar muss in den oberen Wohnung die Heizkörper entlüftet werden.
Zur Fehlerbehebung wurden schon diverse Maßnahmen ergriffen:
* Mehrfache Kontrolle des Heizungsleitungen und Heizkörper auf Undichtigkeiten ohne Entdeckung
* Kotrolle des Überdruckventils: Keine Verkalkungen und trocken.
* Kontrolle des Wärmetauschers durch den Heizungsfachbetrieb. Dieser meinte es seien keine Verkalkungen zu erkennen, daher sei das Teil dicht.
* Abklemmen des Original Druckausgleichgefäßes (war nach Aussage des Fachbetriebs defekt) und Installation eines externen 35 Liter Ausgleichgefäßes im Rücklauf. Dadurch Erhöhung des Nachfülltaks von ca. 5 Tagen auf ca. 10 Tage.
* Tausch der kompletten Abgasanlage ab und inclusive Kondensatsammler bis Dachspitze wegen diversen Undichtigkeiten (vermutlich ohne Einfluss auf den Wasserverlust)
* Installation Wasserzähler am Wassernachfüllschlauch zur Ermittlung der nachgefüllten Wassermenge: ca. 15 Liter um von 0,5 bar auf 2 bar aufzufüllen.
* Installation einer Wasserdruckmessung im Zulauf, Erstellung eines Datentraces siehe Anahang.
Im Datentrace lassen sich einige Dinge erkennen
* Großsignalmessung beginnt im 14 Uhr Nachmittags, die jeweilige Nachabsenkung in Form eines Durckafalls sieht man deutlich
* Großsignalmessung Wassernachfüllen bei 22000 deutlich zu erkennen
* Kleinsignalmessung Druckoszillation ca. alle 40 sec was könnte das sein ?
* Kleinsignalmessung Druckabfall ca. alle 10 min was könnte das sein ?
Diese Fragen habe ich ans Forum:
* Was könnte noch Grund für den Wasserverlust sein ?
* Wie ist das Kleinsignalverhalten zu interpretieren ?
Anhänge
-
41,1 KB Aufrufe: 524