Vaillant ecoTec VC 166E Außenfühler

Diskutiere Vaillant ecoTec VC 166E Außenfühler im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Außenfühler funktioniert, Ohmtechnisch, aber ich habe keine 20V- anliegen. Wo kommen die 20V- her? Gibt es eine Feinsicherung die...

Bambi580

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
6
Hallo,
mein Außenfühler funktioniert, Ohmtechnisch, aber ich habe keine 20V- anliegen.
Wo kommen die 20V- her?
Gibt es eine Feinsicherung die defekt ist?
Im Display erscheint bei d47 ein Strich also kein Wert.
Bei d91 kann man das Funkuhrsignal sehen, leider auch nur ein Strich.
Ich habe ein Außenfühler mit integrierter Funkuhr. 9536 oder so.
Vielleicht kann mir einer weiter helfen.

Gruß

Uwe
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
kann man das Funkuhrsignal sehen, leider auch nur ein Strich.
Keine Funkverbindung? Batterien? Das mal resetten, dann kann sich so eine Funkverbindung erneut aufbauen. Permanente Störer auf der von dir verwendeten Frequenz können auch eine Ursache sein und letztlich kann das auch unwiederbringlich defekt gegangen sein.
 

Bambi580

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
6
Danke für die Beiträge

Außenfühler Verbindung in der Heizung habe nur ein Kabel Fühler abgeklemmt zwischen abgekl. Kabel und minus Messe ich 1250 Ohm bei 15 Grad wurde tagsüber noch wärmer dementsprechend sank der Ohmwert. Fühler OK.
Andere Seite in die Anlage rein 4,12Volt zwischen br. = Minus und bl. = Plus.
Bei Anschluß der einen Leitung Fühler geht die Spannung auf 1.2V runter.
Hintere Seite an der Uhr 8 pol. weißer Stecker weiße Flachleitung rot gekennzeichnete Ader gegen Minus 22 Volt gemessen.
Müssen die am großen blauen Stecker, blaue Ader plus, abgehend zum Fühler auch zu messen sein. Habe da nur die 1,2 Volt.
 

Bambi580

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
6
Sicherungen alle Heile.
Kann man das Funksignal Uhr DCF irgenwie messen?
Woher weiß ich das es funktioniert? Außer das es 2 x im Jahr Sommer/ Winterzeit umstellt.
Ist es richtig unter Display Abfrage d47 Anzeige Außenfühler Temp.?
Ist es richtig unter Display Abfrage d91 DCF Signal Anzeige? was auch immer
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.932
Ist es richtig unter Display Abfrage d47 Anzeige Außenfühler Temp.?
Ist es richtig unter Display Abfrage d91 DCF Signal Anzeige?
Du kannst über den Diagnosemodus keine Information erhalten. Wenn die Uhrzeit sich selbst einstellt und die
Steuerung die Vorlauftemperatur nach deiner eingestellten Heizkurve regelt ist alle OK.✅

Gruß Installer🙋‍♂️
 

Bambi580

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
6
Hallo Installer

optisch ja aber 8 pin.
 

Bambi580

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
6
Hallo Installer,

Diagnosemodus ist das kleine Display mit den 2 kleinen Drucktastern drunter?

Wieso steht in der Anleitung unter den beiden Punkten das man werte ablesen kann?
 

Bambi580

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
6
Hallo Installer,

wie kann ich denn Wissen ob der Fühler- außer man mist den Ohmwert bei verschiedenen Temp.- und die Uhr funktionieren?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.932
wie kann ich denn Wissen ob der Fühler- außer man mist den Ohmwert bei verschiedenen Temp.- und die Uhr funktionieren?

Wenn du die Heizung komplett vom Strom trennst und die Uhr sich dann von alleine richtig stell. Wie schon erwähnt, kontrolliere die Vorlauftemperatur entsprechend der Außentemperatur. Du kannst die Punkte zwar aufrufen,aber es erscheinen bei beiden — Striche. Über den Diagnosemodus kannst du nur Geräte Daten abfragen. Außentemperatur und DCF Signal wäre mir neu.

Gruß Installer🙋🏼‍♂️
 
Thema:

Vaillant ecoTec VC 166E Außenfühler

Vaillant ecoTec VC 166E Außenfühler - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant ecotec plus.Wasser nachfüllen!

    Vaillant ecotec plus.Wasser nachfüllen!: Hallo zusammen, Kann jemand bitte Hilfen bei Wasser nachfüllen bzw erklären wie ich machen kann. Ich habe Vaillant ecotec Plus. Und welcher Druck...
  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft

    Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft: Hallo zusammen, ich hatte ein paar Änderungen an obiger Therme vorgenommen, wie z.B. die interne Pumpe auf eine höhere Leistung gestellt...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit der Änderung der Minimal-Drehzahl des Gebläses gesammelt? Kann es negative Auswirkungen geben, wenn ich die...
  • Ähnliche Themen

    Oben