Vaillant ecoCOMPACT VCC 266 - F62 + F27 Platine defekt da Heizraum zu warm ?

Diskutiere Vaillant ecoCOMPACT VCC 266 - F62 + F27 Platine defekt da Heizraum zu warm ? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Das Gerät steht in einem Sportheim und ist für die Gaststätte Warmwasser/Lüftung verbaut. Typ ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150 Bj...

WoNa

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
3
Hallo zusammen,

Das Gerät steht in einem Sportheim und ist für die Gaststätte Warmwasser/Lüftung verbaut.
Typ ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150 Bj: 2017.
Im Heizraum befindet sich auch ein Wasserboiler 500Liter und diverse Kompressoren für Kühleinrichtungen.
Die Raumtemperatur ist so zwischen 30 und 40 Grad.

Nun haben wir das Problem dass ab einen Zeitpunkt (ca. alle 1,5 Jahre) die Fehlermeldung F62 + F27 erscheint. Die Heizung geht auf Störung.
Nach mehrmaligen Neustart über die Entstörtaste läuft die Heizung wieder an. Ab diesen Zeitpunkt erscheint der Fehler immer öfters in immer kürzeren Abstände. 2 Monate - 1 Monat - Wochen.
Daraufhin hatte ich den Installateur da. Dieser hat die Platine getauscht. Damit war erst mal Ruhe. nach ca. 1,5 Jahren ging das selbe Problem wieder los. Störungen traten in immer kürzeren Abständen auf -> dann Platinentausch. Nach weiteren 1,5 Jahren wieder das Problem. Zur Platine wurde nun auch Gasamatur getauscht.
Aber aktuell geht es wieder los mit F62 + F27.
Der Installateur hat sich jetzt wo nachgefragt und ist zu dem Entschluss gekommen, dass es im Heizraum zu warm ist und dadurch die Platine defekt geht.

Als Kunde stellt sich mir die Frage: Im Heizraum zu warm ?!

Meine Frage an das Forum:
- Kann es sein, dass die Steuerung durch zu warme Umgebungstemperatur kaputt geht ?
- In den Unterlagen zu den Gerät habe ich keine Hinweise zur Betriebe- bzw. max. Umgebungstemperatur gefunden.
- Oder haben wir eine schlechte Baureihe.
- Hat jemand eine Idee ?

Bin um jede Unterstützung dankbar

Fehlercodes lt. Handbuch

F.27 = Sicherheitsabschaltung: Flammenvortäuschung Feuchtigkeit auf der Elektronik, Elektronik (Flammenwächter) defekt, Gasmagnetventil undicht.

F.62 Fehler Gasarmatur Abschaltverzögerung
– verzögerte Abschaltung der Gasarmatur
– verzögertes Verlöschen des Flammensignals
– Gasarmatur undicht
– Elektronik defekt

Gruß Wolfgang
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
35.626
30-40° sind kein Problem.
Ab 60° sterben schon mal Bauteile. Vor allem an Pumpenelektronik.

Gibts an der Elektroinstallation Überspannungsableiter?
 

WoNa

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
3
Hallo Hausdoc,

Es handelt sie um einen Neubau Bj: 2017
In der UV ist Überspannungschutz eingebaut. Rote Bauteile in der Zuleitung
 

WoNa

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
3
Diese Platine wurde immer getauscht:
Leiterplatt alt Heizung. Getauscht 08.04.2021-redu.jpg
 
Thema:

Vaillant ecoCOMPACT VCC 266 - F62 + F27 Platine defekt da Heizraum zu warm ?

Vaillant ecoCOMPACT VCC 266 - F62 + F27 Platine defekt da Heizraum zu warm ? - Ähnliche Themen

  • Vaillant EcoCompact VSC 126-C 140 bleibt sehr lange im Warmwasser Modus

    Vaillant EcoCompact VSC 126-C 140 bleibt sehr lange im Warmwasser Modus: Hallo Community, wir wohnen in einem Mietshaus in dem eine Vaillant EcoCompact VSC 126-C 140 verbaut ist. Auf der Anleitung ist noch die Type VSC...
  • Vaillant ecoCompact/2 mit Calormatic 430 aus 2014 mit App steuern ?

    Vaillant ecoCompact/2 mit Calormatic 430 aus 2014 mit App steuern ?: Hallo, ich habe eine Gasheizung Vaillant ecoCompact/2 mit Calormatic 430 aus 2014 .Ich würde gerne das, was ich am Calormatic Bedienteil machen...
  • Vaillant ecocompact vsc 196-c 150 Heizkörper werden erst warm wenn Warmwasser läuft

    Vaillant ecocompact vsc 196-c 150 Heizkörper werden erst warm wenn Warmwasser läuft: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage. Meine Heizkörper werden erst warm wenn ich den Wasserhahn in der Dusche für 30 sec...
  • Kein WW - Vaillant Ecocompact VSC126/2

    Kein WW - Vaillant Ecocompact VSC126/2: Hallo liebes Forum, ich habe schon viel im Forum gelesen und gelernt habe allerdings 1-2 Fragen zu meinem Problem. Am Freitag (natürlich vor dem...
  • Vaillant ECOCompact VSC196-150 - "taktet" bei Warmwasserbereitung

    Vaillant ECOCompact VSC196-150 - "taktet" bei Warmwasserbereitung: Guten Abend an das Forum! Ich habe eine Frage zu der Vaillant ECOCompact VSC196-150 (Baujahr 2003). Die Therme läuft offenbar "unauffällig" beim...
  • Ähnliche Themen

    Oben