Vaillant Auromatic 620 welche Fühler

Diskutiere Vaillant Auromatic 620 welche Fühler im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo weiß jemand welche Fühler für die Vaillant Auromatic 620 benutzt werden? Meist werden ja heute für Wärmeregelungen PT 1000 verwendet...

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Hallo weiß jemand welche Fühler für die Vaillant Auromatic 620 benutzt werden? Meist werden ja heute für Wärmeregelungen PT 1000 verwendet. Benutzt Vaillant die auch? Und kann ich die bereits verwendeten Fühler /Außentemperatur und Warmwasserspeicher Fühler auch weiter an der Auromatic betreiben? Meine Anlage ist eine Vaillant Ecotec mit dem VRC 410.
Hoffe das ihr mir helfen könnt.
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Also ich habe bereits die meisten Fühler gefunden. Nur den Außenfühler nicht. In der Beschreibung heißt der AF16a bzw. Außenfühler mit DCF Empfänger. Hat da jemand ne Typenbezeichnung wonach ich suchen muss?

Gruß Michael
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Was ist denn dein Vorhaben? Wenn du die Auromatic 620 kauft sind die Fühler doch dabei. (es sei denn man kauft irgend ein Ebay ding)

Die Fühler nennen sich VR 10 für Speicher, Vorlauf, Puffer, Weicher etc.... Für einen Solarkollektor brauchst du einen VR 11. Aber wie gesagt die sind mit dabei.
Der PT 1000 passt nicht.
Der DCF passt auch. Der AF16a sagt mir gerade nix.
Dabei sind 2x VR 10 1x VR11 1x DCF. So geht es aus meinen Unterlagen hervor.
 
  • Like
Reaktionen: mdo

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Steuerung in der Tat über eine Anzeige gekauft. Sie ist noch Neu aber leider ohne Fühler. Ich brauche jetzt erst einmal die Fühler um die Steuerung zu Testen. ( Bin selber Elektriker)
Ich habe mir ein Haus gekauft was ich aber erst ab Januar 2016 übernehme. Die Vaillant Anlage ist bereits für Solarbetrieb vorbereitet ( Warmwasserspeicher, Verrohrung usw.) Nur die Steuerung fehlt noch.
Ich habe auch schon sämtliche Unterlagen im Web gefunden und schon ein Teil der Fühler bestellt.
Ich werde aber hier bestimmt noch die einen oder andere Frage bei der Feineistellung der Anlage haben.
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Hallo mad-mike, sag mal passt dieser Außenfühler (Vaillant VRC DCF Zeitzeichenempfänger Aussenfühler 9535) weil in der Beschreibung steht was von VRS
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Ja der passt. VRS ist die Bezeichnung von der Auromatic.
Und AF16a ist kein Außenfühler sondern eine Fussnote in einem Hydraulikplan.
 
  • Like
Reaktionen: mdo

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Super ich Danke dir :)

Gruß Michael
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Hast du zufällig Widerstandswerte für den Außenfühler? z.b wie viel Ohm bei 10 Grad oder 15 usw.
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Und für den VR 11 :/ ? Die Werte für den VR 10 habe ich.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
mdo schrieb:
Und für den VR 11 <img src="http://www.heizungsforum.de/forum/wcf/images/smilies/unsure.png" alt=":/" /> ? Die Werte für den VR 10 habe ich.
Jop
vr11.jpg
;)
 
  • Like
Reaktionen: mdo

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Vielen lieben Dank :)
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
So habe nun die Steuerung mal mit Potis getestet bzw. mit verschiedenen Widerstandswerten...Schein zu funktionieren. Allerdings ist es normal das die Kollektorkreispumpe immer nur für ne bestimmte Zeit läuft und dann wieder ne Zeit aus geht und dann wieder an? Hab die Pumpen durch Lampen simuliert.
Hast du die Werkseinstellungen übernommen ? Besonders für die Solargeschichte?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Ich habe keine vrs 620. ;) In dem Fall wo ich mich mit dem ganzen Vaillant zeugs auseinander setzen musste, habe ich mich gegen die 620 entschieden und auf bestehendes aufgabaut.

Aber zu deinem takten ein Zitat:

Messwert der Kollektortemperatur bei aktivierter Solarpumpenkickfunktion: Wenn die Temperatur am Kollektorfühler > 25 °C und um 2 K/Stunde gestiegen ist, wird die Solarpumpe für 15 s eingeschaltet (Solarpumpenkick). Dadurch wird die erwärmte Solarflüssigkeit schneller zur Messstelle transportiert. Wenn die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher die eingestellte Einschaltdifferenz überschreitet, dann läuft die Solarpumpe entsprechend lange, um den Speicher aufzuheizen (Differenzregelung).
Ich denke das du mit deiner Simulation etwas zu schnell warst für die Regelung. Das muss dann alles eingestellt werden wenn du die Anlage fertig hast.
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Das kann gut sein :) Werde das ganze dann an der Heizung testen sobald ich das Haus übernehme. Aber ich denke das die Steuerung in Ordnung ist. Die Temperaturen ändern sich und auch die Grafische Anzeige spielt mit bei Widerstandänderung und die Ausgänge schalten auch.
Werde noch ein wenig mit den Einstellzeiten spielen. Ist es richtig das man auf die Werkseinstellung kommt wenn man beide Knöpfe für 5 sec. gedrückt hält?

Ich hatte an meinen vorherigen Haus auch eine separate Solarsteuerung gehabt, weil ich mit 2 Speichern gearbeitet habe. Ich habe einfach ein 2 Kanal Differenzschalter verwendet. Ein Kreis für Kollektor und Speicher 2 und einen Kreis um die Differenz zwischen den beiden Speichern um diese um zu schichten über eine separate Zirkus Pumpe.

Da ich jetzt einen Kombispeicher habe wollte ich eine Steuerung die mit der Heizung zusammen arbeitet.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
mdo schrieb:
Ist es richtig das man auf die Werkseinstellung kommt wenn man beide Knöpfe für 5 sec. gedrückt hält?
Ja.

mdo schrieb:
eine Steuerung die mit der Heizung zusammen arbeitet.
Ich bevorzuge auch immer eine Regelung für alles.

Aber wenn beim Kunden eine Anlage erweitert wird, macht es nicht immer Sinn eine Komplette Regelung zu kaufen.

In dem Fall von Vaillant habe ich den Regler 470 um ein Mischermodul VR61 erweitert und alles für ein Solarmodul VR68 Vorbereitet. Die Solaranlage soll nächstes Jahr aufs Dach.
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Erst einmal Danke für deine bisher große Hilfe. Ich hoffe das ich mich bei Fragen nochmal an dich wenden kann.

Meine kommt auch erst nächstes Jahr aufs Dach

Bis dahin liebe Grüße Michael
 

mdo

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2015
Beiträge
17
Was mir noch aufgefallen ist das im Grundmenü...da wo das Datum Uhrzeit und Außentemperatur angezeigt wird
HK1 Tag Auto 20 Grad
Speicher Nacht Auto ....... hier wird bei mir keine Temperatur angezeigt??? in der Beschreibung steht da ne Temperatur.....
Solar Auto
 
Thema:

Vaillant Auromatic 620 welche Fühler

Vaillant Auromatic 620 welche Fühler - Ähnliche Themen

  • vaillant auromatic 620

    vaillant auromatic 620: Sehr geehrte Damen und Herren, wie stellt man a, b, ab an einem Vaillant 3-Wege-Umsteller ein, auromatic vaillant 620 hydro plan 1, lp uv1 und lp...
  • Vaillant VKK 226/4 E + Solarregler auroMatic 620/3 Gashahn zudrehen ohne Fehler

    Vaillant VKK 226/4 E + Solarregler auroMatic 620/3 Gashahn zudrehen ohne Fehler: Hallo, habe oben genanntes Gerät seit 2016 und dazu ein Kombihygiene Speicher, Solarthermieanlage und einen wassergeführten Kamin. Alle Geräte...
  • Vaillant VCW 196/3-5 EcoTec Plus gekoppelt mit auroMatic 560 "zeitweise kein warmes Wasser"

    Vaillant VCW 196/3-5 EcoTec Plus gekoppelt mit auroMatic 560 "zeitweise kein warmes Wasser": Hallo liebe Forum - Gemeinde, ich benötige eure Hilfe...kurz zur Historie was bisher geschehen ist. Anfang Dez. hatte ich einmalig das Problem...
  • Vaillant Solarsystemregler auroMATIC 620 Menüpunkte fehlen

    Vaillant Solarsystemregler auroMATIC 620 Menüpunkte fehlen: Hallo, Ich habe heute bemerkt, dass die ursprüngliche Anzeige vom Systemstatus (grafische Anzeige der Ertragsgüte,, Solarertrag, Brenner) nicht...
  • Vaillant auromatic VRS 620 hängt sich auf

    Vaillant auromatic VRS 620 hängt sich auf: Die Vrs 620 macht Probleme letztes Jahr hat sich das Teil aufgehangen und lief erst nach reset auf Werkseinstellung und neu configuration. Dieses...
  • Ähnliche Themen

    Oben