Unterschied Gemessene und eingestellte Vorlauftemperatur

Diskutiere Unterschied Gemessene und eingestellte Vorlauftemperatur im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, eine kurze Frage: Wir haben in allen Räumen Fußbodenheizung; seit wenigen Tagen wird in einem Raum der Boden nicht mehr warm. In allen...

zadig

Threadstarter
Mitglied seit
29.02.2020
Beiträge
1
Hallo,

eine kurze Frage:
Wir haben in allen Räumen Fußbodenheizung; seit wenigen Tagen wird in einem Raum der Boden nicht mehr warm. In allen anderen Räumen, auch auf der gleichen Etage, wird der Boden wie gewünscht warm.

Deswegen habe ich mir die Heizungsanlage (Buderus Logamatic RC310; Buderus Logamax plus GB172-14) angeschaut und mich mit dem Menü vertraut gemacht.

Es scheint alles zu funktionieren (der Raum bleibt aber nach wie vor kalt...)

Nur eines war mir unklar.

Die eingestellte Vorlauftemperatur betrug 55 Grad, die gemessene nur etwa 23 Grad.

Ist dies normal?

Mit der Bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.603
Moin, vielleicht ein Verständnis Problem mit soll Temperatur und ist Temperatur?

Eventuell ist die maximale Temperatur eingestellt auf 55 grad, und es liegt ein Problem am Raum Stellmotor vom Raum vor...

Oder der Thermostat im besagten Raum hat durch erreichen einer Temperatur abgeschaltet.

Oder die Zuordnung der Stellmotoren passen nicht.


Viele Möglichkeiten...
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.173
Stellmotor kaputt
 
Thema:

Unterschied Gemessene und eingestellte Vorlauftemperatur

Unterschied Gemessene und eingestellte Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen

  • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

    Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
  • Logalux SU 200/1W Unterschied SU 200/5W

    Logalux SU 200/1W Unterschied SU 200/5W: Die Heizwendel meines SU200/1W ist defekt, deshalb steigt der Druck im Heizungskreis ständig auf > 3 bar. Es soll ein neuer Logalux her. Was ist...
  • Unterschiedliche Anzeigen

    Unterschiedliche Anzeigen: Hallo bei mir stimmen die angezeigten Werte nicht mehr. Raumtemperatur 22grad und in der App 20,1Grad. kennt jemand das Problem?
  • Daikin Altherma Unterschied Heizungstypen

    Daikin Altherma Unterschied Heizungstypen: Hallo, kennt sich jemand bei Daikin Altherma Wärmepumpen mit den unterschiedlichen Heizungstypen aus? Bei meiner Anlage kann im Menüpunkt...
  • Heizkessel und Brenner unterschiedlich

    Heizkessel und Brenner unterschiedlich: Wenn man seine über 30 Jahre alte Heizung austauschen muss, und man unterschiedliche Marken bei Brenner und Kessel hat, welches Baujahr gilt dann...
  • Ähnliche Themen

    • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

      Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
    • Logalux SU 200/1W Unterschied SU 200/5W

      Logalux SU 200/1W Unterschied SU 200/5W: Die Heizwendel meines SU200/1W ist defekt, deshalb steigt der Druck im Heizungskreis ständig auf > 3 bar. Es soll ein neuer Logalux her. Was ist...
    • Unterschiedliche Anzeigen

      Unterschiedliche Anzeigen: Hallo bei mir stimmen die angezeigten Werte nicht mehr. Raumtemperatur 22grad und in der App 20,1Grad. kennt jemand das Problem?
    • Daikin Altherma Unterschied Heizungstypen

      Daikin Altherma Unterschied Heizungstypen: Hallo, kennt sich jemand bei Daikin Altherma Wärmepumpen mit den unterschiedlichen Heizungstypen aus? Bei meiner Anlage kann im Menüpunkt...
    • Heizkessel und Brenner unterschiedlich

      Heizkessel und Brenner unterschiedlich: Wenn man seine über 30 Jahre alte Heizung austauschen muss, und man unterschiedliche Marken bei Brenner und Kessel hat, welches Baujahr gilt dann...
    Oben