Ich würde gerne die Umwälzpumpe der Gasheizung austauschen. Bisher ist eine Wilo Star 25 1-6 eingebaut. Allerdings in dem Gehäuse einer Wilo 30 (also mit 2-Zoll Überwurfmuttern) - da wurde offenbar schonmal der Pumpenkopf getauscht. Bisher stand die Pumpe immer auf Stufe 3, aber da hörte man es teilweise ordentlich rauschen. Laut Austauschspiegel soll ich die Wilo Yonos Pico Plus 1-6 nehmen. Jetzt frage ich mich, ob es nicht auch die 1-4 tun würde. Preislich ist es allerdings kein wirklicher Unterschied. Hat es einen Vorteil die "kleinere" 4m-Pumpe zu nehmen, oder einfach die 6er und dann ggf. auf Stufe 1 oder 2 stellen?
Zu der Anlage: Es ist ein Überströmventil vorhanden. Beheizte Fläche ist 408 m². Über das Rohrsystem kann ich leider nicht viel sagen, da Unterputz. Es sind Kupferrohre, Zweirohrheizung. Baujahr 1982. Die Heizkörper sind mit 18 mm Kupferrohr angeschlossen. Insgesamt sind es 31 Heizkörper. Keine FBH.
Was mir ja etwas komisch vorkommt, ist folgende Tabelle von Wilo:
Laut der bräuchte ich ja bei 30 Heizkörpern sogar die 8m-Pumpe.
Würdet ihr anhand meiner Angaben eher die 1-4 oder die 1-6 nehmen? Und kann das Überströmventil so bleiben, wie es ist, oder muss das geändert werden, nach dem Austausch der Pumpe?
Ich würde gerne die Umwälzpumpe der Gasheizung austauschen. Bisher ist eine Wilo Star 25 1-6 eingebaut. Allerdings in dem Gehäuse einer Wilo 30 (also mit 2-Zoll Überwurfmuttern) - da wurde offenbar schonmal der Pumpenkopf getauscht. Bisher stand die Pumpe immer auf Stufe 3, aber da hörte man es teilweise ordentlich rauschen. Laut Austauschspiegel soll ich die Wilo Yonos Pico Plus 1-6 nehmen. Jetzt frage ich mich, ob es nicht auch die 1-4 tun würde. Preislich ist es allerdings kein wirklicher Unterschied. Hat es einen Vorteil die "kleinere" 4m-Pumpe zu nehmen, oder einfach die 6er und dann ggf. auf Stufe 1 oder 2 stellen?
Zu der Anlage: Es ist ein Überströmventil vorhanden. Beheizte Fläche ist 408 m². Über das Rohrsystem kann ich leider nicht viel sagen, da Unterputz. Es sind Kupferrohre, Zweirohrheizung. Baujahr 1982. Die Heizkörper sind mit 18 mm Kupferrohr angeschlossen. Insgesamt sind es 31 Heizkörper. Keine FBH.
Was mir ja etwas komisch vorkommt, ist folgende Tabelle von Wilo:
Laut der bräuchte ich ja bei 30 Heizkörpern sogar die 8m-Pumpe.
Würdet ihr anhand meiner Angaben eher die 1-4 oder die 1-6 nehmen? Und kann das Überströmventil so bleiben, wie es ist, oder muss das geändert werden, nach dem Austausch der Pumpe?