Hallo zusammen,

heute (~22 Grad) musste ich feststellen, dass meine Viessmann (Vitola Bifferal mit Trimatik MC) die Umwälzpumpe im Tagbetrieb abgeschaltet hat. Blöder Weise läuft der Brenner aber munter weiter und heizt immer auf 40 Grad hoch.

Jetzt kühlt es langsam ab draußen, aber die Pumpe ist immernoch aus.

Daher meine Frage:

Ab welcher Außentemperatur schaltet die Heizung die Pumpe ab und wann geht sie ca. wieder an? (denke mal irgendwas um die 20 Grad?). Habe die Heizkurve schon nach oben paralllelverschoben. Ohne Erfolg.

Und wie kann man es hinkriegen, dass die Heizung an sich auch aus bleibt? Macht ja durchaus Sinn, dass die Pumpe irgendwann abschaltet aber dann sollte die Heizung nicht sinnlos weiter das Kesselwasser aufheizen, oder?

Oder mach ich hier grad nen Denkfehler?

Für ein paar erhellende Infos wär ich dankbar :)

Danke!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Da der Hersteller der Regelung grundsätzlich nicht weiß, auf welchen Wärmeerzeuger diese montiert wird, gibt es eine Stütztemperatur von ca. 38 bis 42°C. Wenn es sicher ist (laut dem Typenschild) das darunter ein Vitola-biferral werkelt, dann kann man die Stütztemperatur wegschalten. Nenne uns mal die ersten sieben Ziffern der Herstellnummer der Trimatik MC ! Diese findest du auf der Oberseite des Regelungsgehäuses.
 

dh1895

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2013
Beiträge
28
Hallo tricotrac,

leider ist mir was dazwischen gekommen. Jetzt würde ich das Thema aber gerne nochmal aufgreifen wollen. Die Übergangszeit dürfte ja jetzt wieder ein THema werden.

Also - hier die Daten.

Trimatic MC Herstellnummer 74502611xxxxx (Bild)

Das gute Stück werkelt auf einer Vitola biferral RN Ölheizung (Hersteller Daten 7309281108xxxxxx, Typ 19.111.25 BRN18, Bauart Kennzeichen 06-226-480)

Wäre mal interessant zu wissen, wieviel Öl verbraucht wird, um die Stütztemperatur zu halten.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Dann nehmen wir das Thema wieder auf. Vielen Dank für die Angaben. Da offensichtlich sicher ist, das unter der Trimatik MC ein Vitola biferral seinen Dienst verrichtet, braucht der keine
Mindestkesselwassertemperatur.(im Gegensatz zum Vitola uniferral). Ich benötige noch einige Angaben zur "Hardware". Heizungsanlage mit/ohne Warmwasserbereitung ? Ein direkter Heizkreis
(nur Heizkörper) oder ein Heizkreis mit Mischer (z.B. für eine Fußbodenheizung) oder gar eine Mischung aus beidem ? Die Trimatik ist dahingehend konfigurierbar, die Stütztemperatur kann deaktiviert werden und der Heizölverbrauch dafür ist dann Geschichte !
 

dh1895

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2013
Beiträge
28
Danke für die schnelle Antwort :) ich schick Dir gleich nochmal das Typenschild der biferral als pn. Sicher ist sicher ;-)

Das gute Stück macht kein Warmwasser. Es ist ein Heizkreis, an dem insgesamt 17 Heizkörper in UG, EG, 1.OG und DG hängen. Mischer ist da auch nicht drin.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Ich habe eine Email gesendet !
 
Thema:

Umwälzpumpe in der Übergangszeit

Umwälzpumpe in der Übergangszeit - Ähnliche Themen

  • Glibber an der Umwälzpumpe

    Glibber an der Umwälzpumpe: Hallo zusammen, hat jemand schonmal sowas gesehen? Das ist eine Zirkulationspumpe von einer Wärmerückgewinnung einer Wäschereimangel. Diese...
  • VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?

    VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?: Hallo liebes Forum, hat vielleicht einer eine Idee voran es liegen kann bzw. mir einen Link nennen in diesem dieses Thema schon behandelt wurde...
  • Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130

    Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130: Hallo zusammen, ich wüsste gerne, ob es kein Problem darstellt, wenn Grundfos 25-50 130, die ich habe, gegen Grundfos 25-60 130 ausgetauscht...
  • HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic

    HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic: HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic Hallo liebe Community, wir haben eine alte Vitocell (1995) mit Duomatik. Unsere alte Umwälzpumpe...
  • Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?

    Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?: Hallo liebe Community, in meinem Elternhaus ist zu dieser Jahreszeit der Heizungskeller der wärmste Raum des Hauses, was i.e.L. an den nicht bzw...
  • Ähnliche Themen

    Oben