Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130

Diskutiere Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130 im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich wüsste gerne, ob es kein Problem darstellt, wenn Grundfos 25-50 130, die ich habe, gegen Grundfos 25-60 130 ausgetauscht...

Newcomer67

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2024
Beiträge
56
Hallo zusammen,

ich wüsste gerne, ob es kein Problem darstellt, wenn Grundfos 25-50 130, die ich habe, gegen Grundfos 25-60 130 ausgetauscht würde?

Der Unterschied zwischen 50 und 60 ist nur geringfügig, laut Internet ist es Förderhöhe.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.512
Soll diese Pumpe als Ersatz in ein Gaswandgerät eingebaut werden ? Was gibt der Gerätehersteller als Austauschpumpe an ?
 

Newcomer67

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2024
Beiträge
56
Ja als Ersatz für Buderus GB 112-24, da das Defekt der Pumpe vermutet wurde.
 

Newcomer67

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2024
Beiträge
56
Soll diese Pumpe als Ersatz in ein Gaswandgerät eingebaut werden ? Was gibt der Gerätehersteller als Austauschpumpe an ?
Du meinst, es stellt Problem dar, da es hydraulische Qualität verzerren, verlieren würde, keine hydraulische Stabilität mehr, wenn von 50 auf 60? Der neue hydraulische Abgleich wäre erforderlich?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.512
Du meinst, es stellt Problem dar,
. . . . . wegen der Bauartzulassung des Gerätes. Bei den Wandgeräten zählt die geräteinterne Pumpe immer zu sicherheitsrelevanten Baugruppen.
Deshalb muss da eine vom Hersteller freigegebene Pumpe installiert werden.
 

Newcomer67

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2024
Beiträge
56
. . . . . wegen der Bauartzulassung des Gerätes. Bei den Wandgeräten zählt die geräteinterne Pumpe immer zu sicherheitsrelevanten Baugruppen.
Deshalb muss da eine vom Hersteller freigegebene Pumpe installiert werden.
Kann man auf der Homepage oder anderswo irgendwo lesen, dass der Hersteller Buderus welche Pumpe für Boiler GB 112-24 freigibt? Der kleine geringfügige Unterschied zwischen 50 und 60 verwundert mich sehr.
 
Thema:

Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130

Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130 - Ähnliche Themen

  • Grundfos Umwälzpumpe Magna3 50-60f

    Grundfos Umwälzpumpe Magna3 50-60f: Biete diese oben genannte Pumpe als gebrauchte defekten Ersatzteilspender an wie abgebildet (vermutlich ist diese funktionstüchtig) Der Verkauf...
  • Umwälzpumpe zu schwach? Grundfos Alpha2 25-40

    Umwälzpumpe zu schwach? Grundfos Alpha2 25-40: Hallo liebes Heizungsforum Community Wir haben letztes Jahr ein Haus saniert und die alte Heizung (Warmluftheizung mit Gas) mit einer Wärmepumpe...
  • Tausch Umwälzpumpe Grundfos UPER 25-60 180

    Tausch Umwälzpumpe Grundfos UPER 25-60 180: Hallo, ich möchte meine alten (Eingebaut 2006) Grundfos Umwälzpumpen gerne austauschen. Leider habe ich keinerlei Dokumentation bzw. im Netz...
  • Zweite Saison: Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe brummt!

    Zweite Saison: Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe brummt!: Hallo, nach dem Wetterwechsel habe ich am WE die Heizungsanlage wieder auf Winterbetrieb gestellt. Die Heizung (Kessel, Puffer, Pumpen...
  • Biete Grundfos Alpha2 25-40 180 Hocheffizienz-Umwälzpumpe

    Biete Grundfos Alpha2 25-40 180 Hocheffizienz-Umwälzpumpe: Hier biete ich noch meine nicht mehr benötigte Umwälzpumpe an. Anschluss-Stecker und Dämmschale sind dabei. Preis: 50€ + Versand oder Abholung...
  • Ähnliche Themen

    • Grundfos Umwälzpumpe Magna3 50-60f

      Grundfos Umwälzpumpe Magna3 50-60f: Biete diese oben genannte Pumpe als gebrauchte defekten Ersatzteilspender an wie abgebildet (vermutlich ist diese funktionstüchtig) Der Verkauf...
    • Umwälzpumpe zu schwach? Grundfos Alpha2 25-40

      Umwälzpumpe zu schwach? Grundfos Alpha2 25-40: Hallo liebes Heizungsforum Community Wir haben letztes Jahr ein Haus saniert und die alte Heizung (Warmluftheizung mit Gas) mit einer Wärmepumpe...
    • Tausch Umwälzpumpe Grundfos UPER 25-60 180

      Tausch Umwälzpumpe Grundfos UPER 25-60 180: Hallo, ich möchte meine alten (Eingebaut 2006) Grundfos Umwälzpumpen gerne austauschen. Leider habe ich keinerlei Dokumentation bzw. im Netz...
    • Zweite Saison: Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe brummt!

      Zweite Saison: Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe brummt!: Hallo, nach dem Wetterwechsel habe ich am WE die Heizungsanlage wieder auf Winterbetrieb gestellt. Die Heizung (Kessel, Puffer, Pumpen...
    • Biete Grundfos Alpha2 25-40 180 Hocheffizienz-Umwälzpumpe

      Biete Grundfos Alpha2 25-40 180 Hocheffizienz-Umwälzpumpe: Hier biete ich noch meine nicht mehr benötigte Umwälzpumpe an. Anschluss-Stecker und Dämmschale sind dabei. Preis: 50€ + Versand oder Abholung...
    Oben