cephalopod
Experte
- Mitglied seit
- 05.10.2021
- Beiträge
- 14.260
@Andreas7395
Du weißt, wie der thermische Abgleich abläuft:
1. Alle HK-Thermostate komplett demontieren und die Voreinstellungen der Ventilunterteile voll auf
2. Heizkurve senken, bis der kälteste Raum gerade noch warm genug wird
3. Die Voreinstellung der zu warmen Räume langsam drosseln, bis die Temperatur dort auch passt
4. Ggf. Heizkurve noch etwas senken
5. Thermostatköpfe wieder montieren und auf Wunschtemperatur einstellen.
Punkt 2-4 ist ein iterativer Prozess und dauert i.d.R. eine ganze Heizperiode und du brauchst ständigen Zugriff auf die Räume und die Heizkörper.
Das ist in einem vermieteten MFH undurchführbar.
Dir bleibt also nur der teure professionelle hydraulische Abgleich mit zweifelhaftem Einsparpotential, oder #2.
Andere Optionen sehe ich nicht.
Du weißt, wie der thermische Abgleich abläuft:
1. Alle HK-Thermostate komplett demontieren und die Voreinstellungen der Ventilunterteile voll auf
2. Heizkurve senken, bis der kälteste Raum gerade noch warm genug wird
3. Die Voreinstellung der zu warmen Räume langsam drosseln, bis die Temperatur dort auch passt
4. Ggf. Heizkurve noch etwas senken
5. Thermostatköpfe wieder montieren und auf Wunschtemperatur einstellen.
Punkt 2-4 ist ein iterativer Prozess und dauert i.d.R. eine ganze Heizperiode und du brauchst ständigen Zugriff auf die Räume und die Heizkörper.
Das ist in einem vermieteten MFH undurchführbar.
Dir bleibt also nur der teure professionelle hydraulische Abgleich mit zweifelhaftem Einsparpotential, oder #2.
Andere Optionen sehe ich nicht.