#TONIO#
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.10.2022
- Beiträge
- 34
Danke Dir, Techniker 2! Ich hab Dich mal soweit verstanden - ich bin dann morgen oder spätestens Montag wieder in dieser Wohnung und werde berichten.
NG, Tonio
NG, Tonio
Moin, es gibt ein Thermostat das ist Recht grobmotorisch, und ein Raumcontroller der ist fein fühlig. Der Thermostat sagt dem Brenner heize mit 100% weil es kalt ist, der Raum Controller kann auch sagen, heize mit 50% das reicht aus. Der Controller kann modulieren in der Leistung und Temperatur. Das kann sein Thermostat nicht.das versteh ich leider nicht - bitte erklär mir das - danke für deine geduld
Übernommen, geraten oder gemessen? Auf Aderfarben sollte man sich nicht verlassen.BRAUN - L1
BLAU - Neutral
SCHWARZ - L2
GELB/GRÜN - Schutzleiter
Wo ist denn die braune Ader abgeblieben?Bitte prüft die Bilder und schreibt mir ob ich nach dem Schaltplan richtig angeschlossen habe. ---und sonst auch, wie Ihr weiter vorgehen würdet.
Und hätte weder ein CE-Kennzeichnung noch eine Zulassung für den deutschen Markt.Gaskessel BAXI LUNA 3 sind für den Betrieb in Gasnetzen in Russland ausgelegt. Sie arbeiten stabil bei maximaler Leistung mit reduziertem Erdgasdruck am Anlageneingang (bis zu 5 mbar).
die Therme befindet sich in Österrreich - als sie damals vom Wohnungseigentümer bestellt wurde - muss sie ja dann in Österreich zugelassen sein,......Und hätte weder ein CE-Kennzeichnung noch eine Zulassung für den deutschen Markt.
wie macht man das genau?Kenne den Thermostaten nicht, aber Versuch mal die Streuung höher zu stellen.
Streuung (Hysterese / Differential): ±0,2 °C bis 2 °C in 0,1 °C Schritten
Gruß Installer
Sorry, da habe ich mich wohl geirrt, dachte du hättest die Regelung die in Beitrag #29 abgebildet ist.wie mach man das genau?
Ich hab jetzt mittlerweile einen ganz neuen einfachen (nur mit drehrad) raumthermostaten mit schaltrelais ohne batterien - montiert und heute getestetSorry, da habe ich mich wohl geirrt, dachte du hättest die Regelung die in Beitrag #29 abgebildet ist.
Bei der ist ein nämlich möglich.
Würde mal versuchen die Vorlauftemperatur an der Therme höher zu stellen damit die nicht schon bei 36 Grad abschaltet obwohl die Raumtemperatur
noch nicht erreicht ist.
Gruß Installer