Hallo zusammen,
da ich nicht weiter weiß und aktuell keinen Fachbetrieb finde, der Zeit hat hoffe ich auf ein paar Tipps von den Profis hier.
Junkers Supraeco A mit Außeneinheit Odusplit6. Vormittags ausgelöster LS Schalter (B16) sowie zugehöriger FI ausgelöst, Wärmepumpe aus. Nach Wiedereinschalten folgende Fehler:
A01/5265 - Warnung Z1 Platine nicht verbunden
H01/5266 - Alarm Z1 Platine nicht verbunden
Laut Fehlercode keine CAN Kommunikation zwischen Inneneinheit und Außeneinheit. Mögliche Fehlerbehebungen laut Fehlerliste bereits abgearbeitet, Ergebnislos. CAN Leitung beidseitig abgeklemmt und entsprechend durchgemessen --> kein Unterbruch, Widerstand nach Leitungslänge passend. Keine Auffälligkeiten.
Die Fehler bedeuten keine Kommunikation mit der Platine Z1 der Außeneinheit (wir sind uns einig, das ein Kommunikationsfehler keinen B16 LS-Schalter auslöst).
Ich vermute einen Defekt einer Komponente der Außeneinheit der für ein auslösen des LS sorgte. Nun Platine Z1 defekt, daher keine Kommunikation?
Ich weiß leider nicht welche der 2 Platinen der Außeneinheit die Z1 ist ? Spannungsversorgung liegt an beiden an (nachgemessen), beide Platinen sind mit einer Feinsicherung versehen, ebenfalls i.O.
Any Ideas ? Wäre dankbar für Tipps, wenn hier Profis mitlesen .
Wird langsam teuer die Bude nur mit Zuheizer warm zu halten ....
Anbei auch ein Foto der Platinen Außeneinheit, die kleine vorne die große hinten dran....
Grüße Thomas
da ich nicht weiter weiß und aktuell keinen Fachbetrieb finde, der Zeit hat hoffe ich auf ein paar Tipps von den Profis hier.
Junkers Supraeco A mit Außeneinheit Odusplit6. Vormittags ausgelöster LS Schalter (B16) sowie zugehöriger FI ausgelöst, Wärmepumpe aus. Nach Wiedereinschalten folgende Fehler:
A01/5265 - Warnung Z1 Platine nicht verbunden
H01/5266 - Alarm Z1 Platine nicht verbunden
Laut Fehlercode keine CAN Kommunikation zwischen Inneneinheit und Außeneinheit. Mögliche Fehlerbehebungen laut Fehlerliste bereits abgearbeitet, Ergebnislos. CAN Leitung beidseitig abgeklemmt und entsprechend durchgemessen --> kein Unterbruch, Widerstand nach Leitungslänge passend. Keine Auffälligkeiten.
Die Fehler bedeuten keine Kommunikation mit der Platine Z1 der Außeneinheit (wir sind uns einig, das ein Kommunikationsfehler keinen B16 LS-Schalter auslöst).
Ich vermute einen Defekt einer Komponente der Außeneinheit der für ein auslösen des LS sorgte. Nun Platine Z1 defekt, daher keine Kommunikation?
Ich weiß leider nicht welche der 2 Platinen der Außeneinheit die Z1 ist ? Spannungsversorgung liegt an beiden an (nachgemessen), beide Platinen sind mit einer Feinsicherung versehen, ebenfalls i.O.
Any Ideas ? Wäre dankbar für Tipps, wenn hier Profis mitlesen .
Wird langsam teuer die Bude nur mit Zuheizer warm zu halten ....
Anbei auch ein Foto der Platinen Außeneinheit, die kleine vorne die große hinten dran....
Grüße Thomas