Hallo Gemeinde, wir haben vorkurzem ein HAus gekauft und waren glücklich, das schon eine Heizung eingabaut war, die man nicht direkt ersetzen muss. Nun kam unser Heizungsinstallateur und schaute sich das alles an und fand das Grundgerät ecoCompact auch brauchbar.Nun da es sich bei dem Kauf eigendlich um 2Häuser handelte, das eine mit herkömmlichen Heizkörpern, das andere (nach Umbau) mit Fussbodenheizung baute der Installateur Mischergruppen ein, die nun vom calorMatic gesteuert werden sollen. Da die Heizung auch noch Warmwasser produziert wäre alos ein dritte Kreislauf vorhanden, der gesteuert werden soll. Nun wurde die ecoCompact über die Anschlüße 7,8,9 an die Steuerung calorMatic 630 angeschlossen. Die Heizung läuft zwar aber irgend wie nicht richtig. z.B ich stelle in der Steuerung eine Heiswassertemperatur von 55°C ein und der Kessel heizt immer auf über 70°C auf. Meine Vermutung ist es ja, das die ganzen Fühler des vorher autarken Brennwertgerätes noch in betrieb sind und noch einiges versuchen zu regeln. Nun meine Frage muss man denn nicht die alten Temperaturfühler stilllegen, damit die neue Steuerung das übernehmen kann? Wenn ich nucn aber hingehe und z.B den Heiswasserfühler vom Boiler abziehe kommt direkt eine Fehlermeldung. Muss ich da einen Wiederstand einbauen oder irgend etwas? Das gleiche gilt ja auch für die vor und rücklauf Temperaturfühler. es ist ja jetzt alles doppelt da. Eimal die orignal Steuerung der eigendlichen Heizung und die Steuerung des calorMatic 630. Wäre schön wenn da einer Ahnung hätte denn mein Heizungsmann hat glaube ich kein!
Mit freundlichen Grüßen