Scara0815
Threadstarter
- Mitglied seit
- 18.03.2013
- Beiträge
- 21
Hallo liebe Experten,
leider musste ich feststellen, dass meine beiden Mischkreise (angesteuert vom VR60 - Radiatoren u. FBH) nicht stabil laufen. Bei einem Sollwert im Vorlauf von 40°C geht die Temperatur über 50 °C hinaus, dann fällt die Temp wieder ab bis auf unter 30°C. Das geht dann die ganze Zeit so weiter... >50°c ...<30°C..... >50°c ...<30°C.... Die 40 °C werden nie stabil gehalten.
Der Speicher hatte zu diesem Zeitpunkt an SP4 60°C (nahezu konstant...weil der Kamin-Ofen lief). Die Umwälzpumpe in der Therme läuft auf Dauerbetrieb, so dass die Weiche ständig versorgt ist.... mit ca. 60°C).
Der Mischkreis, angesteuert vom Solar-Regler, läuft dagegen stabil.
Meine Frage wäre jetzt, was das für eine Ursache hat? Wie gesagt, der Mischkreis am Solarregler läuft stabil. Kann es sein, dass der Vr60 defekt ist? Es laufen ja beide Kreise instabil (Radi+FBH).
Meine Komponenten -> siehe Bilder
Vielen Dank!
Gruß Chris
leider musste ich feststellen, dass meine beiden Mischkreise (angesteuert vom VR60 - Radiatoren u. FBH) nicht stabil laufen. Bei einem Sollwert im Vorlauf von 40°C geht die Temperatur über 50 °C hinaus, dann fällt die Temp wieder ab bis auf unter 30°C. Das geht dann die ganze Zeit so weiter... >50°c ...<30°C..... >50°c ...<30°C.... Die 40 °C werden nie stabil gehalten.
Der Speicher hatte zu diesem Zeitpunkt an SP4 60°C (nahezu konstant...weil der Kamin-Ofen lief). Die Umwälzpumpe in der Therme läuft auf Dauerbetrieb, so dass die Weiche ständig versorgt ist.... mit ca. 60°C).
Der Mischkreis, angesteuert vom Solar-Regler, läuft dagegen stabil.
Meine Frage wäre jetzt, was das für eine Ursache hat? Wie gesagt, der Mischkreis am Solarregler läuft stabil. Kann es sein, dass der Vr60 defekt ist? Es laufen ja beide Kreise instabil (Radi+FBH).
Meine Komponenten -> siehe Bilder
Vielen Dank!
Gruß Chris
Anhänge
-
284,3 KB Aufrufe: 3.391
-
20,8 KB Aufrufe: 1.365