Gerät Vaillant ecoTEC exclusiv VC 276-E
Weiß nicht was+wo der Fehler ist. Es war ein Techniker von Vaillant hier und hat auf
die Köpfe gedrückt (Info + und -) und gesagt „Gerät ist in Ordnung“ und ne Dicke Rechnung geschrieben.
Aber der Fehler ist der gleiche.
Jetzt im April wird die Wohnung warm genug. Jedoch nicht damals im März weil die Brennerzeit scheinbar zu kurz
ist.
Ablauf bei FB Heiz. April 2016
► Pumpe ist ein – Radiator-Symbol blinkt Grad geht runter.
► Ca. 1 Min. -- Radiator-Symbol permanent - Ca. 30 Sek. - Pumpe noch ein – Radiator-Symbol permanent
► bei 30 Grad Brenner ein 1. Stufe - Grad geht hoch langsam (ca. 20 Sek.) bis ca. 39 Grad
► Dann wird Brenner kurz etwas leiser - danach laut -- Stufen Anzeige bleibt auf 1 --Temp. geht schnell (ca. 4 Sek) auf 46...47 Grad und danach Brenner a
Radiator-Symbol beginnt wieder zu blinken - Pumpe bleibt ein - Grad geht runter -. (weiter siehe oben usw. !)
Also der gesamte Ablauf dauert ca. 2-3 Minuten. Man kann auch erfühlen (Hand am Ventilator), dass er bei -leiser- kurz schwächer dreht,
und beim -lauter- Stärker wird.
Wenn der Wasserkessel Wärme braucht, schaltet Ventil um, und Pumpe für FB Heizung geht aus.
Auch bei dieser Warmwasserbereitung ähnlicher Ablauf, nur mit höheren Temperaturen
und die Stufenanzeige zeigt zuerst Stufe 3 - kurz auf 2 - dann auf 4 - und aus ! Oft nach kurzer Zeit der gleiche Ablauf nochmals.
Wer kann mir hier Helfen ? ?(
Weiß nicht was+wo der Fehler ist. Es war ein Techniker von Vaillant hier und hat auf
die Köpfe gedrückt (Info + und -) und gesagt „Gerät ist in Ordnung“ und ne Dicke Rechnung geschrieben.
Aber der Fehler ist der gleiche.
Jetzt im April wird die Wohnung warm genug. Jedoch nicht damals im März weil die Brennerzeit scheinbar zu kurz
ist.
Ablauf bei FB Heiz. April 2016
► Pumpe ist ein – Radiator-Symbol blinkt Grad geht runter.
► Ca. 1 Min. -- Radiator-Symbol permanent - Ca. 30 Sek. - Pumpe noch ein – Radiator-Symbol permanent
► bei 30 Grad Brenner ein 1. Stufe - Grad geht hoch langsam (ca. 20 Sek.) bis ca. 39 Grad
► Dann wird Brenner kurz etwas leiser - danach laut -- Stufen Anzeige bleibt auf 1 --Temp. geht schnell (ca. 4 Sek) auf 46...47 Grad und danach Brenner a
Radiator-Symbol beginnt wieder zu blinken - Pumpe bleibt ein - Grad geht runter -. (weiter siehe oben usw. !)
Also der gesamte Ablauf dauert ca. 2-3 Minuten. Man kann auch erfühlen (Hand am Ventilator), dass er bei -leiser- kurz schwächer dreht,
und beim -lauter- Stärker wird.
Wenn der Wasserkessel Wärme braucht, schaltet Ventil um, und Pumpe für FB Heizung geht aus.
Auch bei dieser Warmwasserbereitung ähnlicher Ablauf, nur mit höheren Temperaturen
und die Stufenanzeige zeigt zuerst Stufe 3 - kurz auf 2 - dann auf 4 - und aus ! Oft nach kurzer Zeit der gleiche Ablauf nochmals.
Wer kann mir hier Helfen ? ?(