MMF
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.01.2021
- Beiträge
- 100
Hallo zusammen,
wir betreiben eine Paradigma Modula NT 15 in einem ZFH (Baujahr ~ 1960). Im Frühjahr wurde die Pumpe getauscht. Die Heizung hat gefühlt noch nie richtig funktioniert, jetzt hat unsere Heizungsfirma kapituliert und schiebt alles auf den Hersteller. Das wäre ja alles Mist und der Werkskundendienst taugt auch nichts (gerade vom WKD bin ich jedoch recht angetan, der ist immer sehr effektiv und effizient).
Folgende Effekte habe ich bemerkt, vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Eine andere Heizungsfirma habe ich noch nicht gefunden, die sich der Thematik annimmt:
- Im EG ist die Temperatur ausreichend hoch. Die Heizkörper rauschen seit der neuen Pumpe. Es ist gerade morgens und nachts sehr heiß.
- Im OG wird es nicht mal 20 Grad. Voll aufgedreht, gerade 18,6 Grad bei 65 Grad Vorlauf.
- Vorlauf ist auf 65 Soll / Ist und Rücklauf ist auf 57 Grad (imho Spreizung viel zu klein). Temperaturgeregelt mit Außenfühler.
- Die Heizkörper oben haben maximal 10 Grad Unterschied zwischen oben / unten
- Fußpunkt ist inzwischen auf 40 Grad, Steilheit habe ich auf 1.6 gesetzt. Zusätzlich Heizung komplett um 2,3K angehoben, d.h. Raumtemperatur ist auf 23,3 Grad momentan
Es wird oben nicht richtig warm. Imho ein hydraulisches Problem / total falsche Einstellung der Heizung.
Angeblich wurde damals ein hydraulischer Abgleich gemacht (ich kann nicht beurteilen, ob das überhaupt stimmt, ich denke dass sich die Thermostate aber einstellen lassen). Der könnte natürlich hinfällig sein, da die alte Pumpe und neue Pumpe nicht identisch sind (neue Pumpe hat in der niedrigsten Stufe 150% der Leistung (Stromverbrauch). Ich habe versucht die maximale Pumpenleistung (P29) zu begrenzen (wegen des Rauschens und weil ich annehme, dass die "Verweildauer" des Heizwassers in den Heizkörpern nicht groß genug ist). Wurde dadurch eher noch schlimmer bzw. auf keinen Fall besser.
Vielen Dank für jegliche Tipps, mir reicht es dermaßen. Neun Jahre alt und jetzt soll ich alles tauschen (Nur weil man sich nicht auskennt, ich bin mir sicher, das ist lösbar).
MMF
wir betreiben eine Paradigma Modula NT 15 in einem ZFH (Baujahr ~ 1960). Im Frühjahr wurde die Pumpe getauscht. Die Heizung hat gefühlt noch nie richtig funktioniert, jetzt hat unsere Heizungsfirma kapituliert und schiebt alles auf den Hersteller. Das wäre ja alles Mist und der Werkskundendienst taugt auch nichts (gerade vom WKD bin ich jedoch recht angetan, der ist immer sehr effektiv und effizient).
Folgende Effekte habe ich bemerkt, vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Eine andere Heizungsfirma habe ich noch nicht gefunden, die sich der Thematik annimmt:
- Im EG ist die Temperatur ausreichend hoch. Die Heizkörper rauschen seit der neuen Pumpe. Es ist gerade morgens und nachts sehr heiß.
- Im OG wird es nicht mal 20 Grad. Voll aufgedreht, gerade 18,6 Grad bei 65 Grad Vorlauf.
- Vorlauf ist auf 65 Soll / Ist und Rücklauf ist auf 57 Grad (imho Spreizung viel zu klein). Temperaturgeregelt mit Außenfühler.
- Die Heizkörper oben haben maximal 10 Grad Unterschied zwischen oben / unten
- Fußpunkt ist inzwischen auf 40 Grad, Steilheit habe ich auf 1.6 gesetzt. Zusätzlich Heizung komplett um 2,3K angehoben, d.h. Raumtemperatur ist auf 23,3 Grad momentan
Es wird oben nicht richtig warm. Imho ein hydraulisches Problem / total falsche Einstellung der Heizung.
Angeblich wurde damals ein hydraulischer Abgleich gemacht (ich kann nicht beurteilen, ob das überhaupt stimmt, ich denke dass sich die Thermostate aber einstellen lassen). Der könnte natürlich hinfällig sein, da die alte Pumpe und neue Pumpe nicht identisch sind (neue Pumpe hat in der niedrigsten Stufe 150% der Leistung (Stromverbrauch). Ich habe versucht die maximale Pumpenleistung (P29) zu begrenzen (wegen des Rauschens und weil ich annehme, dass die "Verweildauer" des Heizwassers in den Heizkörpern nicht groß genug ist). Wurde dadurch eher noch schlimmer bzw. auf keinen Fall besser.
Vielen Dank für jegliche Tipps, mir reicht es dermaßen. Neun Jahre alt und jetzt soll ich alles tauschen (Nur weil man sich nicht auskennt, ich bin mir sicher, das ist lösbar).
MMF
Anhänge
-
641,8 KB Aufrufe: 214
-
448,1 KB Aufrufe: 258
-
195,1 KB Aufrufe: 214
Zuletzt bearbeitet: