Sieger TG12 Bedienteil schaltet Brenner nicht ein

Diskutiere Sieger TG12 Bedienteil schaltet Brenner nicht ein im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit dem Bedienteil eS62 an einer Sieger TG12 BE Ölheizung. Wenn ich dort den Handbetrieb zum Brennerstart...

HardyHeat

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2023
Beiträge
1
Hallo zusammen,

Ich habe ein Problem mit dem Bedienteil eS62 an einer Sieger TG12 BE Ölheizung. Wenn ich dort den Handbetrieb zum Brennerstart betätige, schaltet nur die Ladepumpe und die Heizkreispumpe ein, aber der Brenner startet nicht. Es gibt keinerlei Störungen.

Die Brennersteuerung hat Spannung. Ich hab sie auch ausgetauscht. An ihr liegt es nicht. Mit den Relaistest konnte ich Lade- und Heizkreispumpe ansteuern, aber das Brennerrelais hat nichts gemacht.
Darauf habe ich die Platine ausgebaut, hab extern 12VDC angelegt, die Relais schalten. Auch die Kontakte werden durchgeschalten. Sieht so aus, als würde die Software sie nicht ansteuern.

Dann habe ich die Warmwasser Einstellungen geprüft und festgestellt, dass ich die maximale Warmwassertemperatur nicht höher als 13 Grad einstellen kann. Danach wechselt sie sofort wieder auf 11 Grad. Auch im Handbetrieb an dem man die Kesseltemperatur einstellen kann, blinkt diese abwechselnd zwischen 45 und den utopischen wert 1825,5.
Dann ist mir aufgefallen, egal wo ich die Wassertemperatur einstellen kann, ist diese auf 13 Grad begrenzt. Sogar beim Programmieren der Schaltzeiten.

Ich habe nur drei Fühler. Außentemperatur, Kessel und Warmwasser, alle drei liefern plausible Werte.

Ich vermute hier einen Software Bug, weiß jetzt aber nicht ob es das Bedienteil ist, oder die Platine mit den Relais. Beide kommunizieren über einen Bus. Habe auch versucht das Bedienteil autark zu betreiben, diese geht aber gleich in den Datenbus error und lässt keinen weiteren Betrieb zu.

Ich habe auch die Batterie am Bedienteil mal ausgelötet mit dem Versuch sie zurückzusetzen, aber die ist wohl nur für die Zeit. Der Rest scheint fest in einen EEprom zu wandern.

Was muss ich hier austauschen? Oder kennt jemand eine andere Lösung?

Bin für jede Hilfe durchaus dankbar
 
Thema:

Sieger TG12 Bedienteil schaltet Brenner nicht ein

Sieger TG12 Bedienteil schaltet Brenner nicht ein - Ähnliche Themen

  • SIEGER CRC 50

    SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
  • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

    Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
  • Sieger S55A kein Datum

    Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
  • Sieger TG12 mit eS62 - Brenner schaltet nicht ein

    Sieger TG12 mit eS62 - Brenner schaltet nicht ein: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Wir haben vor kurzen ein Haus gekauft mit oben genannter Ölheizung. Heizung lief eigentlich die...
  • SIEGER TG12 BW

    SIEGER TG12 BW: Seit einiger Zeit beobachte ich verstärkte Öldampfemissionen in den umgebenden Räumen. Der Heizungsservice (Buderus) findet trotz Düsenwechsel und...
  • Ähnliche Themen

    • SIEGER CRC 50

      SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
    • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

      Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
    • Sieger S55A kein Datum

      Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
    • Sieger TG12 mit eS62 - Brenner schaltet nicht ein

      Sieger TG12 mit eS62 - Brenner schaltet nicht ein: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Wir haben vor kurzen ein Haus gekauft mit oben genannter Ölheizung. Heizung lief eigentlich die...
    • SIEGER TG12 BW

      SIEGER TG12 BW: Seit einiger Zeit beobachte ich verstärkte Öldampfemissionen in den umgebenden Räumen. Der Heizungsservice (Buderus) findet trotz Düsenwechsel und...
    Oben