Ich habe in meiner Wohnung eine Gasheizung Sieger HG 15 WG 24. Ein Heizwertgerät. Die Therme ist in der Küche neben der Außenwand montiert. Und die Abluft geht direkt an der Hauswand nach draußen. Ist anscheinden so heute gar nicht mehr zulässig. Die Gastheme wird nur für die Heizung verwendet. Warmes Wasser in Küche und Bad geht mit Strom. D.h. im Sommer schalte ich die Heizung aus. Neu eingebaut wurde sie Ende 2007, also vor gut 13 Jahren. Wartungen habe ich regelmäßig durchführen lassen.
In diesem Winter ging dann plötzlich die Heizung nicht mehr. Der Fehercode "3Y" erschien. Hatte darauf etwas recherchiert. Und es schien daruaf hinzuweisen, dass etwas mit dem Gebläse nicht stimmt. Tatsächlich war die Heizung ziemlich am rödeln. Ich rufe also einen Techniker an und schilder ihm das Problem. Dieser bestätigt mir, dass das Gebläse zu schnell läuft. Und ersetzt werden muss. Habe ich also machen lassen. Die gesamten Kosten ca. 550,- Euro.
Danach ging die Heizung auch wieder. Die Freude hielt aber leider nur 2 Tage an. Denn dann tauchte schon wieder der Fehlercode 3Y auf. Ich rief wieder den Techniker an. Der war selber etwas ratlos. Meinte aber schließlich, dann kann es nur noch an der Feuerungsautomatik liegen. Ist das die Steuerplatine? Kostenvoranschlag: über 400,- Euro plus Einbau.
Hatte zwar überlegt, ob sich das überhaupt noch lohnt. Oder ob ich gleich eine neue Heizung kaufen soll. Dachte dann aber, ich lasse es machen. Ein Tag vor dem Termin hatte ich spaßeshalber die Heizung noch mal angeschaltet. Und siehe da, die Heizung lief. Also den Termin wieder abgesagt, ich wollte das erst mal beobachten. Ging dann auch erst mal gut weiter. Ca. 4 Wochen keine Probleme gehabt. Glaube, das war im Februar. Nach 4 Wochen aber wieder: Fehlercode 3Y.
Hab die Zeit dann erst mal überbrückt mit einer Elektroheizung. Etliche male die Heizung angeschaltet. Immer 3Y. Hab dann der Heizung mal eine Woche Pause gegönnt. Und plötzlich ging sie wieder. Jetzt habe ich sie seit ca. 4 Wochen nicht mehr in Betrieb. Die Wohnung ist auch so relativ warm. Neulich kam dann der Schornsteinfeger wegen einer Abgasmessung. Und an diesem Termin lief sie auch. Messung war möglich und alles OK. Aktuell läuft die Heizung also.
Nun werde ich die Heizung bis zum Herbst nicht mehr brauchen. Stehe aber vor der Frage, wie es weiter gehen soll. Was soll ich tun? Doch noch die Feuerungsautomatik austauschen lassen? Oder die Heizung im Herbst weiter beobachten?
Eine Sache noch: kurz bevor die Heizung nicht mehr ging, wurde der Temperatur-Außenfühler von einem anderen Handwerker um ca. 20 cm versetzt. Der Grund: es würden neue Balkone montiert. Und die Stahlträger brauchten Platz. Kann es sein, dass der Defekt mit dem Außenfühler zusammenhängt? Ich bilde mir ein, dass die Heizung immer dann nicht ging, wenn es draußen recht kalt war. Das erste mal tauchte die Fehlermeldung auf, als es im Januar/Februar deutlich unter Null war.
In diesem Winter ging dann plötzlich die Heizung nicht mehr. Der Fehercode "3Y" erschien. Hatte darauf etwas recherchiert. Und es schien daruaf hinzuweisen, dass etwas mit dem Gebläse nicht stimmt. Tatsächlich war die Heizung ziemlich am rödeln. Ich rufe also einen Techniker an und schilder ihm das Problem. Dieser bestätigt mir, dass das Gebläse zu schnell läuft. Und ersetzt werden muss. Habe ich also machen lassen. Die gesamten Kosten ca. 550,- Euro.
Danach ging die Heizung auch wieder. Die Freude hielt aber leider nur 2 Tage an. Denn dann tauchte schon wieder der Fehlercode 3Y auf. Ich rief wieder den Techniker an. Der war selber etwas ratlos. Meinte aber schließlich, dann kann es nur noch an der Feuerungsautomatik liegen. Ist das die Steuerplatine? Kostenvoranschlag: über 400,- Euro plus Einbau.
Hatte zwar überlegt, ob sich das überhaupt noch lohnt. Oder ob ich gleich eine neue Heizung kaufen soll. Dachte dann aber, ich lasse es machen. Ein Tag vor dem Termin hatte ich spaßeshalber die Heizung noch mal angeschaltet. Und siehe da, die Heizung lief. Also den Termin wieder abgesagt, ich wollte das erst mal beobachten. Ging dann auch erst mal gut weiter. Ca. 4 Wochen keine Probleme gehabt. Glaube, das war im Februar. Nach 4 Wochen aber wieder: Fehlercode 3Y.
Hab die Zeit dann erst mal überbrückt mit einer Elektroheizung. Etliche male die Heizung angeschaltet. Immer 3Y. Hab dann der Heizung mal eine Woche Pause gegönnt. Und plötzlich ging sie wieder. Jetzt habe ich sie seit ca. 4 Wochen nicht mehr in Betrieb. Die Wohnung ist auch so relativ warm. Neulich kam dann der Schornsteinfeger wegen einer Abgasmessung. Und an diesem Termin lief sie auch. Messung war möglich und alles OK. Aktuell läuft die Heizung also.
Nun werde ich die Heizung bis zum Herbst nicht mehr brauchen. Stehe aber vor der Frage, wie es weiter gehen soll. Was soll ich tun? Doch noch die Feuerungsautomatik austauschen lassen? Oder die Heizung im Herbst weiter beobachten?
Eine Sache noch: kurz bevor die Heizung nicht mehr ging, wurde der Temperatur-Außenfühler von einem anderen Handwerker um ca. 20 cm versetzt. Der Grund: es würden neue Balkone montiert. Und die Stahlträger brauchten Platz. Kann es sein, dass der Defekt mit dem Außenfühler zusammenhängt? Ich bilde mir ein, dass die Heizung immer dann nicht ging, wenn es draußen recht kalt war. Das erste mal tauchte die Fehlermeldung auf, als es im Januar/Februar deutlich unter Null war.