Sieger Gasheizung Fehler 217 3C

Diskutiere Sieger Gasheizung Fehler 217 3C im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei meiner Sieger Gas Heizung kommt immer wieder mal der Fehler 217 3C. Es war lange Zeit nichts, dann öfters innerhalb ein paar Tagen...

Sepp

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2020
Beiträge
4
Hallo,

bei meiner Sieger Gas Heizung kommt immer wieder mal der Fehler 217 3C.
Es war lange Zeit nichts, dann öfters innerhalb ein paar Tagen. Kundendienst hat dann das Gebläse getauscht und Brenner sauber gemacht. Dann war wieder 2-3 Monate Ruhe. Jetzt seit Weihnachten fängt es wieder an :-(
Meistens fällt es mir dann Abends/ Nachts auf weil dann die Heizung etwas burrt / brummt. Es hilft sie einfach ein und aus zu schalten (hin und wieder zweimal) und dann ist Ruhe. Blöd ist nur wenn ich es nicht merke und in der Früh die Bude kalt ist.

Hat jemand einen Tipp welche Ursache es sein könnte? War mit meinem Heizungsfachmann letztens voll zufrieden. Mag jetzt aber auch nicht nach und nach Teile austauschen lassen bis der Fehler gefunden wurde.

Danke und Gruß
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Welche Sieger ist es genau ... ?

LG ThW
 

Sepp

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2020
Beiträge
4
Hi,

Gas-Wandkessel BK 15
ist es 10 Jahre alt
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wann ist zuletzt eine Wartung ausgeführt worden. Mein Gedanke ist der Kondensatweg ... wenn der gehemmt ist, läuft das Gebläse gegen einen Widerstand.

LG ThW
 

Sepp

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2020
Beiträge
4
Es wurde beim Gebläsetausch vor zwei Monaten auch der Wärmetauscher usw . mit gereinigt. Wäre das in dem Umfang i.d.R. mit dabei ?
 
Thema:

Sieger Gasheizung Fehler 217 3C

Sieger Gasheizung Fehler 217 3C - Ähnliche Themen

  • SIEGER CRC 50

    SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
  • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

    Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
  • Sieger S55A kein Datum

    Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
  • Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y

    Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y: Ich habe in meiner Wohnung eine Gasheizung Sieger HG 15 WG 24. Ein Heizwertgerät. Die Therme ist in der Küche neben der Außenwand montiert. Und...
  • Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.

    Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.: Hallo, ich habe das es73 Bedienteil mit einem Siegerofen BK 16W -14. Beides ist 11 Jahre alt. Warmwasser läuft hier nicht über den Ofen. Ich...
  • Ähnliche Themen

    • SIEGER CRC 50

      SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
    • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

      Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
    • Sieger S55A kein Datum

      Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
    • Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y

      Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y: Ich habe in meiner Wohnung eine Gasheizung Sieger HG 15 WG 24. Ein Heizwertgerät. Die Therme ist in der Küche neben der Außenwand montiert. Und...
    • Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.

      Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.: Hallo, ich habe das es73 Bedienteil mit einem Siegerofen BK 16W -14. Beides ist 11 Jahre alt. Warmwasser läuft hier nicht über den Ofen. Ich...
    Oben