Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung

Diskutiere Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen allerseits. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Funktionsweise unserer Ölheizung und habe eine Frage an die Profis zu...

Schneeflocke

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2023
Beiträge
2
Guten Morgen allerseits.

Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Funktionsweise unserer Ölheizung und habe eine Frage an die Profis zu einer bestimmten Routine bei der Abgasmessung.
Früher konnte ich gelegentlich meinen freundlichen Heizungstechniker fragen, aber der ist inzwischen leider im Ruhestand und der Neue beantwortet technische Fragen nur sehr ungern.
Mein alter Heizungstechniker hatte mir mal erklärt, dass die Rußmessung mit der Rußpumpe vor der eigentlichen Abgasmessung auch dazu dient, sein teures Messgerät zu schützen. Verglichen mit heute wusste ich damals kaum etwas über Ölbrenner. Inzwischen vermute ich aufgrund meiner Erfahrungen, dass seine Aussage so pauschal eventuell nicht immer gilt...

Die Rauchgassonde in meinem Testo 320 Basic Set hat laut Anleitung z.B. einen integrierten Schmutzfilter. Sollte dieser die Sensoren nicht zumindest vor Rußpartikeln und Ölderivaten schützen?

Beim O2-Sensor gehe ich aufgrund des Messbereiches und den engen Grenzen bei der Verbrennung davon aus, dass dieser nicht durch kurze O2-Schwankungen beschädigt werden kann.

Bei einer zu hohen CO-Konzetration, welche die Lebensdauer des CO-Sensors reduzieren könnte, scheint das Gerät laut Anleitung ab einem festen Schwellwert von 4000 ppm mit einer Sensorschutzabschaltung zu reagieren. Ich habe bislang immer nur von Zeit zu Zeit die Messwerte kontrolliert und der neue Techniker hat sich bei der diesjährigen Wartung leider nicht in die Karten schauen lassen. Daher weiß ich z.B. nicht, in welchem Bereich sich der CO-Wert unseres Blaubrenners unmittelbar nach dem Düsenwechsel bewegt hat. Der Pumpendruck wird bei einem Düsenwechsel wohl kaum 1:1 passen. Nach der Einstellung des Brenners durch den Techniker lag der CO-Wert erwartungsgemäß im einstelligen Bereich. Kann mir jemand sagen mit wie viel ppm CO man unmittelbar nach einem Düsenwechsel im worst case rechnen sollte?

Herzliche Grüße
Schneeflocke
 
kolobezka

kolobezka

Profi
Mitglied seit
19.07.2022
Beiträge
1.512
hier findest was dabei

 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Mein alter Heizungstechniker hatte mir mal erklärt, dass die Rußmessung mit der Rußpumpe vor der eigentlichen Abgasmessung auch dazu dient, sein teures Messgerät zu schützen.
Bei einer rußfreien Verbrennung Ruß messen - genau mein Humor.

Ich glaube habe eine Rußpumpe letztmalig vor 20 Jahren genutzt. Vollkommen sinnlos.

Ich kucke bei unbekanntem Brenner immer aufs CO . Wenn das nach dem Start immer gleich schnell ansteigt dreh ich immer gleich den Öldruck zurück und ziehe die Sonde aus dem Messloch wenns mehrere 1000 ppm sind.

Anschließend kann man sich in Ruhe wieder an vernünftige Brennereinstellung rantasten.
Die heutigen Testo CO Zellen sind ja vergleichsweise robust und die Messgeräte haben eine Grenzwertabschaltung.
Das erste Testo Messgerät das ich hatte brauchte spätestens 1 x im Jahr eine neue Messzelle. 1 x beim Messen nicht aufgepasst und 30000 ppm "gezogen " war die Messzelle defekt.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Bei einem Blaubrenner ist die vorherige Rußmessung eigentlich Sinnfrei, bei einem Gelbbrenner schadet es aber nichts. Wenn man dort sieht das das Teil rußt, dann muss man sich ja nicht sein Messgerät versauen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.496
Das mit der Rußpumpe kommt noch aus der Zeit der Kalilauge Schüttelflasche Zeit (oder auch Zauberknochen genannt). Gewiss diese Geräte sind noch zugelassen und werden auch noch so hergestellt...

1699175743825.jpeg



Nun in der neuen Zeit wird eigentlich fast nur noch die elektronische Messung bevorzugt, was auch für den Gerätebenutzer ein Vorteil hat, da dieser nicht mehr die Mess Einzelergebnisse zusammenfügen muß, und die heutigen können ja kaum diese mit der Schüttelflasche Technik gemessenen Ergebnisse klar zusammen Rechnern oder Auswerten. Ist eben der so modernen Zeit heute so geschuldet.

Zum elektronischen Gerät mit dem vollautomatischen Messablauf, einerseits ist das für ein jeden Kundendienst Techniker schon eine gute Arbeitshilfe, aber wie auch diese ganze Messtechnik eben recht empfindlich. Da werden Schutzfilter in der Abgas Messonde wie auch im Gerät vorgesehen, um die Feuchtigkeit, die sich beim Abgas Messvorgang unweigerlich bildet, damit dieses in gewissen Toleranzgrenzen zu halten.

Auch der Kalilauge Schüttelflasche war diese Kondensation Feuchtigkeit im gemessenen Abgas immer ein Problem, denn ein jeder (Ältere) Kundendienst kennt das noch zur Genüge, wenn die Kalilauge in der Schüttelflasche langsam immer mehr wird, und dann sich die Ablese Scala nicht mehr auf null justieren ließ.

Zurück zur Eingangsfrage, das mit der Rußpumpe, nun um das recht teure Abgasmessgerät vor zusätzlichen Verschmutzungen zu schützen, oder bei Heizungsanlagen mit einer unbekannten Verbrennung ablauf, da ist es schon besser... einmal mit der Rußpumpe eine Vormessung vorzunehmen. Weiter kann dann der elektronische Messkoffer dann die Arbeit mit übernehmen.

1699176920072.jpeg


Mit der Rußpumpe, ist das Geräteleben und der Messzellen die beste Lösung, um später nicht zu hohe Wartungskosten am Abgasmessgerät zu haben, was auch die Geschäftsleitung so gerne betrachtet.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Das erste Testo Messgerät das ich hatte brauchte spätestens 1 x im Jahr eine neue Messzelle. 1 x beim Messen nicht aufgepasst und 30000 ppm "gezogen " war die Messzelle defekt.
Bei mir ereignete sich das gleich bei den ersten fünf Messungen. Unser damalige Technikchef ist im Dreieck gesprungen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.496
Zitat: Das erste Testo Messgerät, das ich hatte, brauchte spätestens 1 x im Jahr eine neue Messzelle. 1 x beim Messen nicht aufgepasst und 30000 ppm "gezogen" war die Messzelle defekt.

Zitat: Bei mir ereignete sich das gleich bei den ersten fünf Messungen. Unser damalige Technikchef ist im Dreieck gesprungen.


Das ist nicht ungewöhnlich, denn wenn so etwas passiert.. dieser Mitarbeiter darf dann sich wieder seine Grundausrüstung mit der Kalilauge Messgerät holen. Und wenn dieser wieder mal dabei nicht ganz aufgepasst hatte, und beim Abgasmessen die Kalilauge oben aus dem Schüttel Knochen gepumpt hatte, nun, die Sauerei hatte der eben. Und neue Kalilauge war ein vielfaches günstiger als ein so teures und empfindliches Abgasmessgerät damit zu ruinieren.

Das ist eines von unseren Kundendienst Meister vorgehaltenen Abgasmessgerät, etwas größer und schwerer, aber für Dauermessungen gerade bei der größeren Dampfleistung kessel deren spezial Regelbrenner geeignet, da ein mögliches Abgas Kondensat von einer internen Pumpe während der Abgasmessung aus dem Gerät in ein extra Auffanggefäß gepumpt wird.

1699181152258.jpeg



Die anderen Kundendienst Mitarbeiter haben dieses leichte Messgerät

1699180952516.jpeg
 

Schneeflocke

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2023
Beiträge
2
Ich kucke bei unbekanntem Brenner immer aufs CO . Wenn das nach dem Start immer gleich schnell ansteigt dreh ich immer gleich den Öldruck zurück und ziehe die Sonde aus dem Messloch wenns mehrere 1000 ppm sind.
Das gefällt mir. Mir ist bereits aufgefallen, dass sich die Messwerte nicht plötzlich einstellen, sondern dass da eine Dynamik entsteht, die man mit etwas Übung vorhersehen und dadurch die Sonde schon vor der drohenden Abschaltung herausziehen kann.

Bei einem Blaubrenner ist die vorherige Rußmessung eigentlich Sinnfrei, bei einem Gelbbrenner schadet es aber nichts. Wenn man dort sieht das das Teil rußt, dann muss man sich ja nicht sein Messgerät versauen.
Ich habe das auch schon gelesen, dass ein Blaubrenner nicht rußen soll. Aber gilt das für alle Blaubrenner? Wir haben einen älteren einstufigen Brenner, der über 170 Grad Abgastemperatur erreicht, und einen gemauerten Schornstein ohne Kaminzugregler. Ich habe schon selbst die Brennkammer gereinigt und größere Mengen schwarzen Belag herausgeholt. Auch die verschiedenen Mitarbeiter des Schornsteinfegers, die ich hier über die Jahre begrüßen durfte, führten stets eine Rußmessung durch.

Das mit der Rußpumpe kommt noch aus der Zeit der Kalilauge Schüttelflasche Zeit (oder auch Zauberknochen genannt). Gewiss diese Geräte sind noch zugelassen und werden auch noch so hergestellt...
Vielen Dank für die schönen Bilder. Die polierte Billiardkugel an der Rußpumpe ist klasse.

Vielen Dank euch allen und herzliche Grüße
Schneeflocke
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Ich habe das auch schon gelesen, dass ein Blaubrenner nicht rußen soll. Aber gilt das für alle Blaubrenner? Wir haben einen älteren einstufigen Brenner, der über 170 Grad Abgastemperatur erreicht, und einen gemauerten Schornstein ohne Kaminzugregler.
Wenn alles passt, dann sollte ein Blaubrenner nicht rußen, wenn der aber z.B. Falschluft zieht am Gehäuse, dann kann er auch rußen. Die Abgastemperatur hängt vom Kessel und der KW des Brenners ab. Bei 170° ohne Regler, sollte man diese bei einem gemauerten Schornstein nicht mehr weiter senken.
 
Thema:

Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung

Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung - Ähnliche Themen

  • Brunata Uralt Messgerät

    Brunata Uralt Messgerät: Hallo zusammen, ich möchte in einem älteren Wohnung eine neue Küche einbauen und dieser Zähler ist jetzt im Weg. Weiß jemand von den Experten...
  • Heizungssteuerung mit Internet Anbindung schützen?

    Heizungssteuerung mit Internet Anbindung schützen?: Hallo Gemeinde Moderne Heizungssteuerungen verfügen über eine Internetanbindung, was viele Vorteile bietet. Ausgehend von einer Lan Kabel...
  • Schütz Vorlaufventileinsatz gesucht

    Schütz Vorlaufventileinsatz gesucht: Hallo Zusammen... Ich habe einen älteren Schütz Heizkreisverteiler bei mir eingebaucht. Bei diesem sind einige Ventileinsätze defekt. Habe auch...
  • Warmwasser mit Legionellen-Schutz bei Vitocrossal 300 Typ CU3A ?

    Warmwasser mit Legionellen-Schutz bei Vitocrossal 300 Typ CU3A ?: Hi, gibt es bei dem Vitocrossal 300 Typ CU3A eine Legionellenschutzfunktion? Habe hier 160L Speicher, dieser reicht beim einmaligen aufheizen am...
  • Heizungssteuerung Schütz / Schaltrelais

    Heizungssteuerung Schütz / Schaltrelais: Hallo erstmal an alle aus dem frostigem Nürnberg;-) Da das Forum ja sehr groß ist, ist es gut möglich, dass viell. jemand anderes ne ähnliche...
  • Ähnliche Themen

    • Brunata Uralt Messgerät

      Brunata Uralt Messgerät: Hallo zusammen, ich möchte in einem älteren Wohnung eine neue Küche einbauen und dieser Zähler ist jetzt im Weg. Weiß jemand von den Experten...
    • Heizungssteuerung mit Internet Anbindung schützen?

      Heizungssteuerung mit Internet Anbindung schützen?: Hallo Gemeinde Moderne Heizungssteuerungen verfügen über eine Internetanbindung, was viele Vorteile bietet. Ausgehend von einer Lan Kabel...
    • Schütz Vorlaufventileinsatz gesucht

      Schütz Vorlaufventileinsatz gesucht: Hallo Zusammen... Ich habe einen älteren Schütz Heizkreisverteiler bei mir eingebaucht. Bei diesem sind einige Ventileinsätze defekt. Habe auch...
    • Warmwasser mit Legionellen-Schutz bei Vitocrossal 300 Typ CU3A ?

      Warmwasser mit Legionellen-Schutz bei Vitocrossal 300 Typ CU3A ?: Hi, gibt es bei dem Vitocrossal 300 Typ CU3A eine Legionellenschutzfunktion? Habe hier 160L Speicher, dieser reicht beim einmaligen aufheizen am...
    • Heizungssteuerung Schütz / Schaltrelais

      Heizungssteuerung Schütz / Schaltrelais: Hallo erstmal an alle aus dem frostigem Nürnberg;-) Da das Forum ja sehr groß ist, ist es gut möglich, dass viell. jemand anderes ne ähnliche...
    Oben