Hallo zusammen,
Der Schornstein ist ca von 1980 und gemauert. Vor meinen Änderungen an der Heizung war keine Versottung vorhanden.
Meine Heizung und Warmwasser wird von einer Junkers Bosch ZSR 24/120-7 KE (umgerüstet von Niedertemperaturheizgerät auf Standardheizgerät) versorgt.
Die Therme war bereits beim Kauf des Hauses verbaut.
Folgende Änderungen wurden durchgeführt:
Da ich im Zuge der Sanierung, im EG nun komplett auf Fußbodenheizung umgestiegen bin, habe ich die maximale Leistung des Brenners auf das Minimum gestellt. Dadurch wurde das Takten der Heizung auch etwas verringert.
Außerdem ist mir aufgefallen, wenn ich die Heizung von 10 Uhr - 6 Uhr am nächsten Tag auf Absenkbetrieb fahre, läuft die Pumpe dauerhaft mit und das Abgasrohr der Heizung ist auch dauerhaft warm.
Dies war für die Raumtemperatur auch angenehmer, als wenn die Heizung / Pumpe für die Zeit komplett aus war.
Zusätzlich wurde eine Thermische Abgasklappe über der Therme eingebaut, um den Anschluss des Kamins im selbigen Schornstein zu ermöglichen.
Woran liegt nun die Versottung?
- allgemein zu geringe Abgastemperatur durch verringerte Leistung.
- Absenkbetrieb und das dadurch dauerhaft warme Abgasrohr
- Thermische Abgasklappe verhindertLuftzug durch den Schornstein bei ausgeschalteter Heizung
Der Schornstein ist ca von 1980 und gemauert. Vor meinen Änderungen an der Heizung war keine Versottung vorhanden.
Meine Heizung und Warmwasser wird von einer Junkers Bosch ZSR 24/120-7 KE (umgerüstet von Niedertemperaturheizgerät auf Standardheizgerät) versorgt.
Die Therme war bereits beim Kauf des Hauses verbaut.
Folgende Änderungen wurden durchgeführt:
Da ich im Zuge der Sanierung, im EG nun komplett auf Fußbodenheizung umgestiegen bin, habe ich die maximale Leistung des Brenners auf das Minimum gestellt. Dadurch wurde das Takten der Heizung auch etwas verringert.
Außerdem ist mir aufgefallen, wenn ich die Heizung von 10 Uhr - 6 Uhr am nächsten Tag auf Absenkbetrieb fahre, läuft die Pumpe dauerhaft mit und das Abgasrohr der Heizung ist auch dauerhaft warm.
Dies war für die Raumtemperatur auch angenehmer, als wenn die Heizung / Pumpe für die Zeit komplett aus war.
Zusätzlich wurde eine Thermische Abgasklappe über der Therme eingebaut, um den Anschluss des Kamins im selbigen Schornstein zu ermöglichen.
Woran liegt nun die Versottung?
- allgemein zu geringe Abgastemperatur durch verringerte Leistung.
- Absenkbetrieb und das dadurch dauerhaft warme Abgasrohr
- Thermische Abgasklappe verhindertLuftzug durch den Schornstein bei ausgeschalteter Heizung