Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch

Diskutiere Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme...

wemu13460

Profi
Mitglied seit
26.08.2023
Beiträge
504
Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme vom Schlafzimmer) das komplette Haus temperieren. Die nicht beheizten Zimmer holen sich ein Teil der Wärme von dem beheizten Teil des Hauses.
Falls das nicht machbar ist würde ich, so wie von @PeterF empfohlen auch mit dem Umbau auf den Reihenrücklaufspeicher warten.
Außerdem wäre die 8kW Maschine für die 80-90m² total überdimensioniert, was u.U. dann zu einem sehr ungünstigen Verhalten der WP führen kann:
Stichwort zu viele und zu kurze Takte. Vermutlich wirst Du ja auch das Schlafzimmer im EG nicht voll heizen, dann fällt dieser HK auch noch weg,
d.h. der mögliche Volumenstrom wird noch kleiner!
 

outie

Mitglied seit
22.08.2023
Beiträge
411
Hm ... DHW-Tank-Temperatur Brauchwasser = FSV #1051 ?
Das war’s. Danke Peter.

Jetzt läuft gerade DHW im Smartgrid-Modus, mal sehen, was passiert -> geht auf 60 Grad, danke!

Dann hätte ich das auch verstanden jetzt :)
 
Zuletzt bearbeitet:

Turboprinz

Mitglied seit
25.04.2024
Beiträge
16
Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme vom Schlafzimmer) das komplette Haus temperieren. Die nicht beheizten Zimmer holen sich ein Teil der Wärme von dem beheizten Teil des Hauses.
Falls das nicht machbar ist würde ich, so wie von @PeterF empfohlen auch mit dem Umbau auf den Reihenrücklaufspeicher warten.
Außerdem wäre die 8kW Maschine für die 80-90m² total überdimensioniert, was u.U. dann zu einem sehr ungünstigen Verhalten der WP führen kann:
Stichwort zu viele und zu kurze Takte. Vermutlich wirst Du ja auch das Schlafzimmer im EG nicht voll heizen, dann fällt dieser HK auch noch weg,
d.h. der mögliche Volumenstrom wird noch kleiner!
ich installiere alles selber, sprich verlege alle Rohre selber und schließe auch die HK an. Ich hatte alle Leitungen bis in den Heizraum selber gelegt und der HB war nur da und hat den letzten Meter gemacht. Im DG wird es wie im EG, ich muss erst die Wände machen damit ich die Rohre und die Elektrik mit rein legen kann, vorher wird das also nix und provisor. macht auch keinen Sinn. Ich mache alles alleine, von Elektrik, Trockenbau, Dämmung, Wasser/Abwasser, Fußböden bis zu den Malerarbeiten. Deshalb zieht es sich so in die Länge, ich werkel schon über ein Jahr. Deshalb brauch ich erstmal eine Pause. Und, der vom Großhandel wollte mir die 12KW andrehen, da hat aber zum Glück mein HB eingelenkt.
 

wemu13460

Profi
Mitglied seit
26.08.2023
Beiträge
504
ich installiere alles selber, sprich verlege alle Rohre selber und schließe auch die HK an. Ich hatte alle Leitungen bis in den Heizraum selber gelegt und der HB war nur da und hat den letzten Meter gemacht. Im DG wird es wie im EG, ich muss erst die Wände machen damit ich die Rohre und die Elektrik mit rein legen kann, vorher wird das also nix und provisor. macht auch keinen Sinn. Ich mache alles alleine, von Elektrik, Trockenbau, Dämmung, Wasser/Abwasser, Fußböden bis zu den Malerarbeiten. Deshalb zieht es sich so in die Länge, ich werkel schon über ein Jahr. Deshalb brauch ich erstmal eine Pause. Und, der vom Großhandel wollte mir die 12KW andrehen, da hat aber zum Glück mein HB eingelenkt.
Respekt!!
Das würde ich mir nicht zutrauen, Elektrik ja, da bin ich vom Fach sowie Innenausbau je nach Gewerk.
Da es sich dann mit Sicherheit länger hinzieht würde ich den Umbau auf die Rücklaufreihenspeichervariante erst nach Ausbauende in Angriff nehmen.
Alternativ (mit entsprechendem Mehraufwand) beide Varianten mit Umstellmöglichkeiten (Bypass, Abperrventile usw.)
 

betaphi

Profi
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
419
ich installiere alles selber, sprich verlege alle Rohre selber und schließe auch die HK an. Ich hatte alle Leitungen bis in den Heizraum selber gelegt und der HB war nur da und hat den letzten Meter gemacht. Im DG wird es wie im EG, ich muss erst die Wände machen damit ich die Rohre und die Elektrik mit rein legen kann, vorher wird das also nix und provisor. macht auch keinen Sinn. Ich mache alles alleine, von Elektrik, Trockenbau, Dämmung, Wasser/Abwasser, Fußböden bis zu den Malerarbeiten. Deshalb zieht es sich so in die Länge, ich werkel schon über ein Jahr. Deshalb brauch ich erstmal eine Pause. Und, der vom Großhandel wollte mir die 12KW andrehen, da hat aber zum Glück mein HB eingelenkt.
Kurze Zwischenfrage von mir, der auch alles selber macht am Haus: Warum willst du dir die WP von einem Heizungsbauer einbauen lassen, wenn du doch ganz offensichtlich über die dazu nötigen handwerklichen Fähigkeiten verfügst? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
 

amdultra

Mitglied seit
08.04.2024
Beiträge
5
Wir haben unsere jetzt seit 2 Tagen am laufen.Derzeit halt nur Warmwasserbetrieb. Aber der Anschluss Vor- Rücklauf war schon tricky. Intstallateur wollte den 2. anschluss von links vonder Hydroeinheit auf
Kontrolliere mal morgen zur Sicherheit ob die VL / RL Leitungen zwischen Außengerät und Innengerät richtig angeschlossen sind.Anhang anzeigen 52421

Position 01 und 02 auf der Zeichnung
Wir haben unsere jetzt seit kurzen am laufen. Derzeit halt nur Warmwasserbetrieb. Aber der Anschluss Vor- Rücklauf war schon tricky. Intstallateur wollte den 02 anschluss unten an die Wärmepumpe anschließen...haben dann ein wenig diskutiert und die abgebildetet zeichnung noch in deutsch bekommen. Der obere Anschluss der Ausseneinheit ist ja mit Water out gekennzeichnet somit war dann klar oben kommt der VL raus und geht bei 02 in die Hydroeinheit rein.

Hoffe das stimmt jetzt auch so :D ganz schon blöd diese bezeichnungen...und wäre ohne im forum gelesen zu haben wohl auch falsch geworden.
 

PeterF

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.862
Der obere Anschluss der Ausseneinheit ist ja mit Water out gekennzeichnet somit war dann klar oben kommt der VL raus und geht bei 02 in die Hydroeinheit rein.
Ganz so klar ist das ja leider nicht .. :rolleyes:

Water Out könnte ja Vorlauf sein, und auch Rücklauf. 😄

Sowohl beim Aussengerät als auch bei der Hydro Unit gibt's ja ein "Water Out".
Da haben die sich schon hübsch ins Knie geschossen .. :kopfnuss:


Wenn man sich aber den Aufkleber auf der Hydro Unit anschaut .. da sind Richtungs-Pfeile !
Trotzdem muss man tief durchatmen, und überlegen ..

1714681889991.png
 

amdultra

Mitglied seit
08.04.2024
Beiträge
5
Ganz so klar ist das ja leider nicht .. :rolleyes:

Water Out könnte ja Vorlauf sein, und auch Rücklauf. 😄

Sowohl beim Aussengerät als auch bei der Hydro Unit gibt's ja ein "Water Out".
Da haben die sich schon hübsch ins Knie geschossen .. :kopfnuss:


Wenn man sich aber den Aufkleber auf der Hydro Unit anschaut .. da sind Richtungs-Pfeile !
Trotzdem muss man tief durchatmen, und überlegen ..

Anhang anzeigen 52630
Ja, wirklich nicht gerade eindeutig. Wobei wenn im aussengerät das Warmwasser erzeugt wird...MUSS Water Out am aussengerät ja der VL zum innengerät sein ;)
 
Thema:

Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch

Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Erfahrungen Austausch - Ähnliche Themen

  • Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW- COP 2,5-2,9

    Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW- COP 2,5-2,9: Hallo zusammen, für einen Freund (mit weniger Internetkenntnissen) versuche ich zu prüfen, ob seine WP vernünftig eingestellt ist. Ich habe schon...
  • Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - erstes Firmware-Update - Parameterliste

    Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - erstes Firmware-Update - Parameterliste: Die Parameter-Liste für die Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) habe ich heute ergänzt mit den neuen FSV Parametern. Damit das ganze im Riesen-Thread...
  • Samsung Mono 14,4 Kw Ht quiet läuft 24 Stunden am Tag

    Samsung Mono 14,4 Kw Ht quiet läuft 24 Stunden am Tag: Hallo Ich stelle mich mal vor. Wir haben seit Sebtember die Wärmepumpe Samsung Mono Block HT QT 14 KW 3 -PH incl. Regeleinheit mit Touch...
  • Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Modbus (Homeassistant)

    Samsung EHS Mono HT Quiet (R32) - Modbus (Homeassistant): Moin, in Verbindung mit dem MIM-B19n Modbus Module können einige Register der Wärmepumpe ausgelesen und in Tools wie Homeassistant integriert und...
  • Samsung WPLW Mono HT Quiet 12 RE 3 400V läuft seit 8 Wochen mit COP=1,9 bis maximal 2,6

    Samsung WPLW Mono HT Quiet 12 RE 3 400V läuft seit 8 Wochen mit COP=1,9 bis maximal 2,6: Bei wem läuft diese Wärmepumpe mit COP über 4,5? Installationsfirma und Samsung haben es in 3 Versuchen nicht geschafft, über die Veränderung von...