Regelung Vorlauftempetatur: Vaillant VCW 195/2 E-C mit VRC410

Diskutiere Regelung Vorlauftempetatur: Vaillant VCW 195/2 E-C mit VRC410 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe wenig bis keine Ahnung und deshalb trotz Recherchen noch Verständnisfragen. Eine Hauptfrage und zwei, die sich für mich...

Deich

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2022
Beiträge
6
Hallo,

ich habe wenig bis keine Ahnung und deshalb trotz Recherchen noch Verständnisfragen. Eine Hauptfrage und zwei, die sich für mich anschließen und vermutlich meine Ahnungslosigkeit beweisen.

Das ist meine Heizung...

DSC_1372.JPG


Dazu habe ich einen Außentemperaturfühler.

1. Ist die Einstellung der Vorlauftemperatur mit dem Regler am Thermoblock durch den Außenfühler obsolet und wird sie somit ausschließlich über den Tag-Temperaturwähler und die Heizkurve am VRC410 geregelt? Im Handbuch wird nur ein Raumtemperatur-Regler erwähnt und man solle dann den Drehknopf grundsätzlich auf Stellung 7 bzw. 9 einzustellen.

2. Die Temperatur im Display zeigt die Vorlauftemperatur dann an, wenn die Heizung nicht im Heizbetrieb ist, richtig?

3. Im Sommer regle ich welche Regler runter, wenn ich nur Warmwasser haben möchte?

Vielen Dank für die Unterstützung!
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.934
1. Der Aussentemperaturfühler bestimmt die Vorlauftemperatur. Mit dem Heizungsdrehknopf kannst du die Vorlauf Temperatur begrenzen.
Wenn du den z.B auf 1 stellst erreicht die Heizung die eventuell geforderte Vorlauftemperatur die über den Aussenfühler und Heizkurve benötigt wird nicht. Dann bekommst du deine Wohnung nicht warm. Deswegen die Empfehlung auf 7( was reicht ) bzw.9 zu stellen.
2. Im Display wird grundsätzlich die Vorlauftemperatur angezeigt. ( Heizung und Warmwasserbetrieb )
3. Heizungsregelr auf 0.Dann ist nur Warmwasserbetrieb.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Deich

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2022
Beiträge
6
Super. Danke! Ich verstehe es so langsam...

Und mit dem Tag-Temperaturregler kann ich die Heizkurve z.B. in der Übergangszeit etwas anheben, ohne die Steilheit zu verändern!?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.934
ohne die Steilheit zu verändern!?
👍
Mittelstellung wenn die Heizkurve richtig gewählt wurde ca.20°C Raumtemperatur.
Weiter nach rechts drehen praktisch eine parallel Verschiebung der Heizkurve ( wärmer ) ohne die Heizkurve zu verändern.
Muss man sich langsam rantasten.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Thema:

Regelung Vorlauftempetatur: Vaillant VCW 195/2 E-C mit VRC410

Regelung Vorlauftempetatur: Vaillant VCW 195/2 E-C mit VRC410 - Ähnliche Themen

  • Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur

    Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur: Hallo, könnte mir bitte jemand erklären wie bei einer Wärmepumpe die Innentemperatur geregelt wird? Gibt es, wie bei meiner aktuellen Gastherme...
  • FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern

    FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern: Moin Leute. Ich habe in meiner Mietwohnung leider eine Gas Etagen-Heizung. Junkers Cerastar nebst Regelung FR50. Die Regelung hängt im...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

    Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
  • Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller

    Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller: Hallo in die Runde, ich bin dabei eine Altbau Doppelhaushälfte zu sanieren. Vieles hat geklappt, bei einem Gewerk klemmt es hartnäckig - Heizung...
  • Ähnliche Themen

    • Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur

      Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur: Hallo, könnte mir bitte jemand erklären wie bei einer Wärmepumpe die Innentemperatur geregelt wird? Gibt es, wie bei meiner aktuellen Gastherme...
    • FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern

      FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern: Moin Leute. Ich habe in meiner Mietwohnung leider eine Gas Etagen-Heizung. Junkers Cerastar nebst Regelung FR50. Die Regelung hängt im...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

      Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
    • Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller

      Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller: Hallo in die Runde, ich bin dabei eine Altbau Doppelhaushälfte zu sanieren. Vieles hat geklappt, bei einem Gewerk klemmt es hartnäckig - Heizung...
    Oben