Hallo liebe Heizungs-Experten,
ich habe eine Frage bzgl. der Regelung bei Heizungsunterstützung und würde mich sehr über eine Beantwortung meiner Frage(n) freuen.
Aber zunächst meine Anlagen-Komponenten (alles Vaillant):
- Solarregler auromatic 620
- zusätzliches Mischermodul
- Wandheizgerät VC 206/2-E
- 3 x Rohrgruppen (f. 3 x Mischkreise (geregelt) à 1 x FBH, 2 x Radiatoren)
- Hydraulikweiche
- Hydraulikblock
- Kombi-Speicher VPS SC 700- Solarunterstützung (Solarstation, etc….)
Eingestellt ist der Hydraulikplan 1 und auch alles exakt so angeschlossen (bis auf Feststoffbrennkessel à dafür wasserf. Kaminofen à angeschlossen am Solarkreis 2)
Folgende Situation:
Die Heizungsunterstützung ist eingeschaltet, so dass keine Wärmeanforderung mehr an das Wandheizgerät gestellt wird. Die Pumpenbetriebsart (Wandheizgerät) ist auf „Nachlauf“ eingestellt. Wenn der Pumpennachlauf aktiviert ist, wird die Hydraulikweiche schön mit dem heißen Pufferwasser versorgt und die Mischkreise können sich aus der Hydraulikweiche bedienen und entsprechend ihre VL-Temp einstellen. Soweit alles gut.
Jetzt schaltet sich der Pumpennachlauf ab und zwar solange bis die Sammlertemperatur (VL-Fühler Hydraulikweiche) um ca. 10 ° kühler ist wie der Anlagensollwert (Ebene C8 sind diese beiden Tempwerte ablesbar). Die Mischkreise (natürlich im Heizbetrieb) kühlen aus und es dauernd nicht lange, da stehen schon die Frauen vor mir und sind am Meckern J. Irgendwann startet der Nachlauf wieder und versorgt wieder die Hydraulikweiche.
Schöner wäre doch, wenn die Umwälzpumpe (Wandheizgerät) loslaufen würde wenn die Sammlertemperatur um eine bestimmte Diff.-Temp (z.B. 2-3 K) unter den Anlagensollwert fällt?
In der Vaillant-Herstellerdokumentation wird bei Verwendung einer Hydraulikweiche empfohlen, dass die Pumpe auf 100% laufen sollte.
3. Frage: Warum wird empfohlen, dass die Pumpe mit 100% Leistung gefahren werden sollte? Weil die Hydraulikweiche nicht mehr in der Lage ist noch größere Volumenstromunterschiede zu kompensieren?
Wie bereits erwähnt würde ich mich über eine Beantwortung sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
ich habe eine Frage bzgl. der Regelung bei Heizungsunterstützung und würde mich sehr über eine Beantwortung meiner Frage(n) freuen.
Aber zunächst meine Anlagen-Komponenten (alles Vaillant):
- Solarregler auromatic 620
- zusätzliches Mischermodul
- Wandheizgerät VC 206/2-E
- 3 x Rohrgruppen (f. 3 x Mischkreise (geregelt) à 1 x FBH, 2 x Radiatoren)
- Hydraulikweiche
- Hydraulikblock
- Kombi-Speicher VPS SC 700- Solarunterstützung (Solarstation, etc….)
Eingestellt ist der Hydraulikplan 1 und auch alles exakt so angeschlossen (bis auf Feststoffbrennkessel à dafür wasserf. Kaminofen à angeschlossen am Solarkreis 2)
Folgende Situation:
Die Heizungsunterstützung ist eingeschaltet, so dass keine Wärmeanforderung mehr an das Wandheizgerät gestellt wird. Die Pumpenbetriebsart (Wandheizgerät) ist auf „Nachlauf“ eingestellt. Wenn der Pumpennachlauf aktiviert ist, wird die Hydraulikweiche schön mit dem heißen Pufferwasser versorgt und die Mischkreise können sich aus der Hydraulikweiche bedienen und entsprechend ihre VL-Temp einstellen. Soweit alles gut.
Jetzt schaltet sich der Pumpennachlauf ab und zwar solange bis die Sammlertemperatur (VL-Fühler Hydraulikweiche) um ca. 10 ° kühler ist wie der Anlagensollwert (Ebene C8 sind diese beiden Tempwerte ablesbar). Die Mischkreise (natürlich im Heizbetrieb) kühlen aus und es dauernd nicht lange, da stehen schon die Frauen vor mir und sind am Meckern J. Irgendwann startet der Nachlauf wieder und versorgt wieder die Hydraulikweiche.
Schöner wäre doch, wenn die Umwälzpumpe (Wandheizgerät) loslaufen würde wenn die Sammlertemperatur um eine bestimmte Diff.-Temp (z.B. 2-3 K) unter den Anlagensollwert fällt?
- Frage: Kann man mit den o.g. Anlagenkomponenten die Regelung so einstellen, dass bei Heizungsunterstützung die Hydraulikweiche immer annähernd die Temperatur hat wie der der Anlagensollwert vorgibt ohne das sich gleich eine Differenz von 10° einstellt?
- Frage: Wenn der Pumpennachlauf aktiviert wird, bedarf es vorher einen Brennerstart oder läuft der Pumpennachlauf auch ohne vorherigen Brennerstart?
In der Vaillant-Herstellerdokumentation wird bei Verwendung einer Hydraulikweiche empfohlen, dass die Pumpe auf 100% laufen sollte.
3. Frage: Warum wird empfohlen, dass die Pumpe mit 100% Leistung gefahren werden sollte? Weil die Hydraulikweiche nicht mehr in der Lage ist noch größere Volumenstromunterschiede zu kompensieren?
Wie bereits erwähnt würde ich mich über eine Beantwortung sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian