Michii1
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.03.2022
- Beiträge
- 2
Hallo Zusammen,
ich habe eine größere PV-Anlage (30kW) auf meinem Haus und Garagendach. Damit habe ich bisher über den Fronius Ohmpilot einen 3kW Heizstab im Warmwasserpuffer aufgeheizt. Da ich nach meiner PV Erweiterung mehr Leistung zu Verfügung habe, habe ich einen 9 kW Heizstab in einen 75cm langen 16cm Durchmesser "Kanone" eingebaut. Eine 3 Stufige Manuelle Zirkulationspumpe saugt dann das aus dem 3. Pufferspeicher Heizwasser, wird in der Kanone durch den Heizstab erhitzt und dann weiter in den 1. größten Pufferspeicher gepumpt. So wird immer das "kälteste" Heizwasser erhitzt und liegt im 1. Puffer als erstes an. Später sollten dann alle 3 Pufferspeicher im Durchlauf erhitzt werden. 1. Puffer 1000L, 2. Puffer 800L , 3. Puffer 600L. Gesteuert wird das ganze durch den Ohmpilot, auf den Heistab habe ich durch eine kleine Verteilung die Zirkulationspumpe mit angeschlossen, sobald die Steuerung den Strom von der PV Anlage frei an den Heizstab gibt, wird die Zirkulationspumpe mit Aktiviert.
Meine Hauptheizung ist eine ETA 30kW Holzheizung. Da ist auch schon mein Problem. Wenn ich beide "Systeme" Parallel laufen lassen möchte, habe ich im 1. Puffer ein Hydraulisches Problem. Wenn die Zirkulationspumpe vom Heizstab in den 1. Puffer drückt, schafft die Pufferladepumpe von der Heizungspumpe es nicht mehr die Temperatur vom Kessel weg zu bekommen. Dann kahm sie das letzte mal schnell in den Übertemperaturbereich und ich musste den Heizstab ausschalten.
Zur Info die Heizung speist bei der ersten Öffnung ganz oben ein. Der Heizstab speist weil wir wegen der Hydraulik eben noch unsicher waren ganz unten oder ca. 1m weiter oben ein (durch 2 Kugelhäne regelbar).
Leider habe ich schon Kugelhahn unten auf oben zu, Kugelhahn 1m weiter oben auf unten zu, Zirkulationspumpem Stufen 1-3 ausprobiert, ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Hydraulik im 1. Puffer in den griff bekomm, so das ich beide Systeme gegenseitig unterstützend laufen lassen kann?
ich habe eine größere PV-Anlage (30kW) auf meinem Haus und Garagendach. Damit habe ich bisher über den Fronius Ohmpilot einen 3kW Heizstab im Warmwasserpuffer aufgeheizt. Da ich nach meiner PV Erweiterung mehr Leistung zu Verfügung habe, habe ich einen 9 kW Heizstab in einen 75cm langen 16cm Durchmesser "Kanone" eingebaut. Eine 3 Stufige Manuelle Zirkulationspumpe saugt dann das aus dem 3. Pufferspeicher Heizwasser, wird in der Kanone durch den Heizstab erhitzt und dann weiter in den 1. größten Pufferspeicher gepumpt. So wird immer das "kälteste" Heizwasser erhitzt und liegt im 1. Puffer als erstes an. Später sollten dann alle 3 Pufferspeicher im Durchlauf erhitzt werden. 1. Puffer 1000L, 2. Puffer 800L , 3. Puffer 600L. Gesteuert wird das ganze durch den Ohmpilot, auf den Heistab habe ich durch eine kleine Verteilung die Zirkulationspumpe mit angeschlossen, sobald die Steuerung den Strom von der PV Anlage frei an den Heizstab gibt, wird die Zirkulationspumpe mit Aktiviert.
Meine Hauptheizung ist eine ETA 30kW Holzheizung. Da ist auch schon mein Problem. Wenn ich beide "Systeme" Parallel laufen lassen möchte, habe ich im 1. Puffer ein Hydraulisches Problem. Wenn die Zirkulationspumpe vom Heizstab in den 1. Puffer drückt, schafft die Pufferladepumpe von der Heizungspumpe es nicht mehr die Temperatur vom Kessel weg zu bekommen. Dann kahm sie das letzte mal schnell in den Übertemperaturbereich und ich musste den Heizstab ausschalten.
Zur Info die Heizung speist bei der ersten Öffnung ganz oben ein. Der Heizstab speist weil wir wegen der Hydraulik eben noch unsicher waren ganz unten oder ca. 1m weiter oben ein (durch 2 Kugelhäne regelbar).
Leider habe ich schon Kugelhahn unten auf oben zu, Kugelhahn 1m weiter oben auf unten zu, Zirkulationspumpem Stufen 1-3 ausprobiert, ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Hydraulik im 1. Puffer in den griff bekomm, so das ich beide Systeme gegenseitig unterstützend laufen lassen kann?
Anhänge
-
179,7 KB Aufrufe: 1.893
-
247 KB Aufrufe: 804
-
222,9 KB Aufrufe: 687
-
98,6 KB Aufrufe: 514