Tim Pellet
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.05.2021
- Beiträge
- 2
Hallo Allerseits,
wir haben vor 3 Wochen eine Pellitanlage (Thermoflux Eco Pelling 25KW) mit zugehörigen Pufferspeicher 750 Liter installiert.
Wir haben das Problem, dass die Pellits nicht komplett abbrennen. Erkennbar ist dieses an kleinen und teilweise nur verkohlten Pellitrückständen im Aschekasten. Dementsprechend ist kaum feine Asche vorhanden sondern überwiegend verkohlte Pellitstückchen. Aktuell muss ich täglich den Aschekasten leeren.
Steuerbar ist:
Die Pellitmenge 100-85%
Der Saugzug 100-115%
Der Reinigungsintervall 30. Minuten - mehrere Stunden.
Der Schornsteinzug liegt wenn ich mich richtig erinnere bei ca 15 Hektopascal.
Eine Drosselklappe werden wir bald installieren. Versucht haben wir bereits um den Zug etwas reduzieren, die untere Reinigungsöffnung am Schornsteinrohr zu öffnen. Dieses brachte wenig Effekt.
Aktuell probiere ich mit den steuerbaren Parametern verschiedene setups aus. Das abrennverhalten wird aber kaum besser.
Wir haben bereits 3 verschiedene Pellits ausprobiert hier gab es geringe Unterschiede im abrennverhalten. Ausreichend sind aber bisher keine Pellits abgebrannt.
Wir haben eine Abgasmessung durchgeführt, die Abgastemperatur ist ca 30 Grad zu hoch.
vielleicht hat ja jemand schon diesbezüglich Erfahrungen gesammelt. Über Tipps und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
wir haben vor 3 Wochen eine Pellitanlage (Thermoflux Eco Pelling 25KW) mit zugehörigen Pufferspeicher 750 Liter installiert.
Wir haben das Problem, dass die Pellits nicht komplett abbrennen. Erkennbar ist dieses an kleinen und teilweise nur verkohlten Pellitrückständen im Aschekasten. Dementsprechend ist kaum feine Asche vorhanden sondern überwiegend verkohlte Pellitstückchen. Aktuell muss ich täglich den Aschekasten leeren.
Steuerbar ist:
Die Pellitmenge 100-85%
Der Saugzug 100-115%
Der Reinigungsintervall 30. Minuten - mehrere Stunden.
Der Schornsteinzug liegt wenn ich mich richtig erinnere bei ca 15 Hektopascal.
Eine Drosselklappe werden wir bald installieren. Versucht haben wir bereits um den Zug etwas reduzieren, die untere Reinigungsöffnung am Schornsteinrohr zu öffnen. Dieses brachte wenig Effekt.
Aktuell probiere ich mit den steuerbaren Parametern verschiedene setups aus. Das abrennverhalten wird aber kaum besser.
Wir haben bereits 3 verschiedene Pellits ausprobiert hier gab es geringe Unterschiede im abrennverhalten. Ausreichend sind aber bisher keine Pellits abgebrannt.
Wir haben eine Abgasmessung durchgeführt, die Abgastemperatur ist ca 30 Grad zu hoch.
vielleicht hat ja jemand schon diesbezüglich Erfahrungen gesammelt. Über Tipps und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Anhänge
-
996,6 KB Aufrufe: 815