Wenn ich da den heutigen Tag als Beispiel nehme, dann funktioniert es aber nicht:Nein, das ist Okay. die Verwechselungsgefahr der einzelnen Anschlüsse ist aber recht hoch. Außerdem gibt es noch einige andere Anschlussschemata.
Ja, spielt aber keine echte Rolle, weil die Rücklauftemperatur aus dem Heizkörperkreis in der Regel immer wärmer wie die des Fußbodenkreises ist.
Letztendlich ist es ein Heizkessel mit ordentlichem Kesselwasserinhalt. Bei Kesseln bis 50 KW völlig unbedenklich, bei Kesseln mit mehreren 100 KW ist die Rücklaufanhebung aber auch über einen Bypass und einer eigenen Pumpe gelöst.
heute fahre ich Heizkörper-Vorlauf 35° und Heizkörper-Rücklauf 30°-28°
Rücklauf Fussboden-Kreis ca25°
dann wäre heute bei deiner vorgeschlagenen Hydraulik mein Rücklauf zum Kessel definitiv unter 30°