Heizer21
Experte
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.522
Probier mal TPO-soll deutlich unterhalb von HK-VL-Soll ein zu stellen, bis es wirklich unangenehm in den Räumen zu spüren ist. Teilweise kann man da bis zum 10-15K runter, ohne dass man was davon im Raum bemerkt.Das macht hier der Wechselrichter. Aber ich werde das im Hinterkopf behalten. Je nachdem wie oft es jetzt zündet und wie es zeitlich passt (evtl. Sperrzeit am Abend, dass es nicht um 21:55 noch zündet?) verstelle ich das noch ein bisschen.
Das stimmt! Und es ist ja nicht so als hätten wir den Servicetechniker und den Werkskundendienst nicht drauf angesprochen. Was letzterer mal gemacht hat war einen Sensor richtig zu positionieren. Immerhin was... Ich weiß nicht mehr wann das war oder welcher Sensor, aber irgendeiner war an der falschen Position eingebaut.
Anfangs hatten wir einen richtigen Sumpf im Abgasrohr. Teilweise auch so einen Matsch im Rohr nach der Heizung, dass der Abluftlüfter das nicht mehr geschafft hat. Seit der richtige Lüfter drin ist ist es zumindest direkt nach der Heizung trocken. Aber beim Wärmetauscher spülen kommt schon noch ein ganz schöner Dreck raus. Das setzt sich dann irgendwo ab. Mit dem Ergebnis, dass die erste Spülung nach dem letzten Kehren eine Überschwemmung gegeben hat. Der Schornsteinfeger hat nämlich noch was aus dem Abluftrohr in den Abfluss gespült.
Ich bin gespannt, ob das jetzt nochmal besser wird. Und der Stromverbrauch müsste ja jetzt auch besser werden.
Vom Gefühl her würde ich sagen die Wärme in den Räumen passt im Moment.
Wie das jetzt mit RT soll 20°C wird wird sich zeigen.
Anhang anzeigen 46754
Die Brennzeit wird dann nochmals deutlich länger.
Am Morgen hilft es, wenn die Heizkreise deutlich vor Ende Sperrzeit anlaufen, damit der Speicher dann schön leer ist. Auch das verlängert die Brennzeit.
Am Abend kann man den Heizkreis auch länger als die Sperrzeit kaufen lassen. Das führt dazu, dass der Speicherverlust über Nacht reduziert wird.
Zuletzt bearbeitet: